    Hallo knXpresso Team,

    bei mir wird eine GA bei der Konfiguration des Umschalters nicht angezeigt, Was mache ich falsch ?
    GA.JPG

    #2
    vielleicht falscher Datentyp in der ETS eingestellt. für die GA 1/1/3 muß DPT 1 (Datenpunkttyp) schalten eingestellt werden nicht Binärer Wert
    Denke ich

    Kommentar


      #3
      VIELEN DANK MNKunde !

      Ich habe das Projekt von meinen Elektriker bekommen und selbst nicht mit Flags&Datentypen gespielt weil ich mich erst einarbeite in das Thema.
      Ich habe in der GA 1/1/3 beim KO von Dimmer den Datentyp auf "Schalten" geändert --> JETZT funktionierts!


      -------------------------------------------------------------------------- gelöst ------------------------------------------------------------------------------