knXpresso IP Interface -> "Inkompatible BCU Version 0012 (benötigt 07B0)

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    knXpresso IP Interface -> "Inkompatible BCU Version 0012 (benötigt 07B0)

    Hallo liebes Forum,

    nachdem meine KNX-Installation nach einem Jahr endlich final ist, wollte ich mir dir knXpresso Visu genauer angucken.
    Ich hatte das IP Interface vor mehr als einem Jahr gekauft und nicht wirklich viel damit gemacht, nur eine einfache Visu auf einem Tablet.
    Als erstes habe ich das IP-Interface auf 2.0.10 geupdated und zum Parametrieren wollte ich die 2.1.8 nutzen.
    Leider bekomme ich den obigen Fehler.
    Ich bin über jede Hilfe dankbar!

    Gruß
    Fabian

    #2
    Hallo,

    würde vermuten, dass du das falsche Gerät programmieren willst. Programm Button drücken ( in den Einstellungen von knXpresso) und nochmal mit physikalische Adresse runterladen.
    Aber du kannst auch über das Plugin laden ( Geräte suchen (knXpresso muss laufen) und anschließend auf Gerät schreiben.
    Du kannst mich auch gerne Mal anrufen (09473 9506783)

    Gruß
    Michael
    www.knXpresso.com

    Kommentar


      #3
      Danke Michael,

      das Plugin funktioniert einwandfrei.
      ich habe keine Ahnung warum ich das IP Interface parametrieren wollte, da kommt nämlich die Fehlermeldung. ;-)

      Gruß
      Fabian

      Kommentar

      Lädt...