    Hallo zusammen,

    um es gleich zu sagen ich bin KNX Anfänger und habe wahrscheinlich nur "Tomaten auf den Augen".
    Ich probiere die Möglichkeiten von KnXpresso um eine Visu zu bauen. Dazu habe ich einen KNX Probeaufbau incl. MDT DALI Control IP64.
    Ein-/Ausschalten und dimmen funktioniert zusammen mit MDT Glastaster2 einwandfrei.

    Bei KnXpresso habe ich ein Problem mit dem Umschalter Button:
    Wenn ich auf einer GA den KnXpresso Schalter Ein/Aus (DPT1) mit dem Kommunikationsobjekt #480 EVG1, Schalten verbinde, dann funktioniert das Schalten auch.
    Wenn ich aber auf einer GA den KnXpresso Umschalter (DPT1) mit dem Kommunikationsobjekt #480 EVG1, Schalten verbinde, dann erscheint auf der Visu nur der Schraubenschlüssel. Auf einer anderen GA ist natürlich die entsprechende Rückmeldung verknüpft.
    Dimmen funktioniert mit den Dreh- oder Schieberegler auch.

    In den FAQ steht zum Schraubenschlüssel: "Entweder es ist keine Gruppenadresse für den Status verbunden oder das Lese-Flag des Kommunikationsobjektes in der Gruppenadresse ist nicht gesetzt." Ich habe auch probiert das Leseflag zu setzten. Der Schraubenschlüssel bleibt. (Macht für mich auch kein Sinn denn es muss ja in Richtung GW geschrieben werden).
    Ach ja, ich nutze noch die KnXpresso Testversion und nutze in dem Test nur 5 Objekte in der Visu.

    Wo liegt mein Denkfehler?

    Danke für Eure Hilfe.
    Beste Grüße

    #2
    Hallo,

    der Umschalter hat 2 Funktionen. Die erste ist das schalten die zweite ist den aktuellen Status anzuzeigen. Sollte dieser nicht angezeigt werden können wird ein Schraubenschlüssel angezeigt. Das ist z.B. dann der Fall wenn der Status nicht gelesen werden kann. Beim hochfahren frägt knXpresso alle Statis, die es anzeigen soll ab. Kommt auf einen keine Antwort wird dies mit einen Schraubenschlüssen angezeigt. Am besten man schneidet mal mit der ETS mit wenn das Tablet starte. Es sollte auf jeden Read ein Read Request folgen.

    Gruß
    Michael

    www.knXpresso.com

    Kommentar


      #3
      Hallo Michael,

      danke für die schnelle Rückmeldung. Deine Erklärung hat geholfen. In der Tat hatte ich ein Problem mit der Rückmeldung. Die war auch noch mit einer zweiten, alten "Test-GA" verknüpft. Nach dem Löschen der zweiten Verknüpfung funktionierte es. Der Tipp mit dem Mitschneiden war hilfreich :-)
      Somit funktioniert erstmal alles was ich benötige. Ich werde jetzt die Test-Version lizensieren.

      Danke & Gruß,
      Rainer