Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

GA antriggern bei Seitenaufruf

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    GA antriggern bei Seitenaufruf

    Hallo zusammen,

    gibt es eine Möglichkeit, daß ich bei Aufruf einer Seite eine GA (DPT1) antriggern kann?

    Hintergrund:

    ich steuere via MQTT/ioBroker ein IO-Schaltmodul via LAN (ETH) an.
    Die dort angebundenen INs werden per MQTT über Script(s) im IOBroker dann an den KNX-Adapter weitergeleitet.
    Hierfür habe ich mir GAs angelegt, die ich dann per knXpresso abfrage/ansteuere.
    Das tut soweit alles.
    Leider ist es aber so, daß ich beim Aufruf der entsprechenden Seite zunächst keinen Status bekomme. (Werkzeugschlüssel)
    Ich habe mir nun so beholfen, daß ich über ne Schaltfläche eine GA bediene, die dann im IOBroker einmalig den Status akualisiert und an den KNXAdapter übergibt.
    Schön wäre es natürlich wenn diese GA gleich bei aufruf der Seite angetriggert würde.
    Geht sowas irgendwie?

    #2
    Hallo,

    es ist so, dass knXpresso beim starten alle Gruppenadressen abfragt die für knXpresso benötigt werden (z.B. wenn ein Wert angezeigt werden soll). Das macht es mit einem ValueRead. Auf ein ValueRead muss ein ValueResponse vom einen Gerät kommen, dass mit dieser Gruppenadresse verbunden ist. Gehschied dies nicht so wird ein Schraubenschlüssel angezeigt. Das sagt aus das es leider nicht möglich für knXpresso ist, dass dieser Wert angezeigt werden kann. Das kann sein, dass das „Lesen Flag“ auf dem zu antwortenden Gerät nicht gesetzt ist. Das kann man ganz einfach testen, indem man ein lesen, mit der ETS Gruppenmonitor, auf dieser Gruppenadresse macht.

    Gruß
    Michael
    www.knXpresso.com