    Hi,

    ich habe 3 verschiedene zentrale KNX Szenen im JRA, die mit den GA per Aufruf im Gruppenmonitor korrekt funktionieren.
    Der Aufruf in knxpresso funktioniert nicht richtig.
    Wie rufe ich die Gruppenadresse der Szenennummer per Schaltfläche korrekt auf?

    Danke für eine Antwort!

    #2
    Hallo,

    ein bit Szene, 8 bit Szene? Wenn 8 bit Szene dann welche Szene? Beginnen mit 0 oder 1? Welchen Wert sendest du im Gruppenmonitor? Welcher DPT Type?

    Gruß
    Michael
    www.knXpresso.com

    Kommentar


      #3
      Danke für die schnelle Antwort!

      1 Byte, in der ETS 17.* Szenennummer. Habe ich dann in knxpresso mit Schaltfläche DPT 5 verknüpft. Was mache ich falsch?

      Kommentar


        #4
        Das ist richtig. Du musst aufpassen, dass es zwei Möglichkeiten gibt (0...100% und 0...255). Du musst den von 0...255 nehmen. Bedankte das die Szenen mit 0 beginnen, und in den Parametrierungen in den Geräten mit 1. Also du musst den gleichen Wert senden wie du es in der ETS getan hast.

        Gruß
        Michael

        www.knXpresso.com

        Kommentar


          #5
          Das war's! Funzt mit 0...255 hervorragend! Herzlichen Dank nochmals. Grüße