    ich habe OpenHAB2 via Pine64-Image auf einem Pine64 laufen.
    Items und Sitemap sind konfiguriert. Wenn ich jetzt einen "Switch"-auf der UI anklicke wechselt der Schalter permanent zwischen an und aus.
    Ich habe praktisch ein stroboskop-Licht im Zimmer und der Schalt-Aktor im E-Schrank schaltet was das Zeug hält.
    Wo ist der Fehler?

    Gruß
    Tjark

    #2
    Hallo Tjark,

    mit sooo wenig Information wäre dies Kaffeesatz-lesen.

    Was hast Du in Deiner Items konfiguriert? Läuft es prinzipiell, ohne das etwas geschaltet wird?
    Welcher konfigurierte Switch macht Probleme, etc.

    Gruß,
    Jörg

    Kommentar


      #3
      Der Effekt erfolgt erst sobald ein Schalter geschaltet wurde und auch nur für diesen Schalter.

      Der Eintrag int Items sieht wie folgt aus:
      Switch Light_GF_Office_Ceiling "Deckenlicht" (GF_Office, Lights) {knx="1/0/150+1/0/151"}

      GA zum Schalten = 1/0/150
      GA für den Status = 1/0/151

      Gruß
      Tjark
      Zuletzt geändert von Tjark; 21.11.2016, 21:49.

      Kommentar


        #4
        Hab die Lösung gefunden (siehe Link).
        Letzlich haben die folgenden beiden Einträge in der knx.cfg geholfen:

        busaddr=15.10.1
        ignorelocalevents=true

        Gruß
        Tjark