    Hallo Zusammen,

    ich hab folgendes Problem:

    Wenn ich openHAB neu starte und mir den Satus von meinen Lampen anschaue, dann werden alle Lampen als "AUS" angezeigt, obwohl einige Lampen "EIN" sind (d.h. vor Start von openHAB auch schon ein waren!).

    Der Abschnitt in der item-Datei sieht bspw. so aus:

    Code:
    Switch Licht_EG_Buero_Deckenleuchte   "Deckenleuchte"  (EG_Buero, Licht)  {knx="0/0/11+10/0/11"}
    Wobei 0/0/11 die mainGA ist und 10/0/11 die listiningGA.
    Die 0/0/11 schaltet also die Lampe und über die 10/0/11 wird der Status gesendet.

    openHAB läuft bei mir auf einem Rasp 1.

    Könnt Ihr mir hier vielleicht weiterhelfen?

    Vielen Dank für Eure Bemühungen.


    Viele Grüße
    Florian
    Viele Grüße
    Florian

    #2
    Du musst einen read-request senden. Das geht mit "<Groupadresse".

    Kommentar


      #3
      Also einen read-request für die Status GA.

      Das müsste ja dann so aussehen:
      Code:
      Switch Licht_EG_Buero_Deckenleuchte "Deckenleuchte" (EG_Buero, Licht) {knx="0/0/11+<10/0/11"}
      Könnste dass so klappen?

      Vielen Dank.
      Viele Grüße
      Florian

      Kommentar


        #4
        Hallo,

        sorry, hatte gestern auf Handy getippt und mich deshalb kurz gefasst.
        Ja, genau so. Natürlich muss das Lesen-Flag am Aktor auf der entsprechenden GA gesetzt sein - ich meine aber, das ist bei Status-GA sowieso der Fall.

        Gruß,
        thoern

        Kommentar


          #5
          Hat geklappt! Besten Dank für die schnelle Hilfe!
          Viele Grüße
          Florian