Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Openhab2 und zwave

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Openhab2 und zwave

    Hallo
    Meine Name ist Maik und vielleicht kann mir jemand helfen.
    Ich will gerade von OH1 auf OH2 umsteigen. Das OH2 läuft auf einem Pi3. Zum Einsatz kommt ZWave mit einem UZB als Controller.
    Als Devices habe ich Thermostate, Steckdosen und Jalousieaktoren. Die Thermostate und die Steckdosen funktionieren einwandfrei.
    Nur mit den Jalousieaktoren habe ich Probleme. In der PaperUI steht immer "Unknown Device" da.
    In der Datenbank für ZWave stehen die Aktoren drin.
    Es sind PAN08 von Philio Technology Corp. Ich habe die XML auch schon an Chris Jackson geschickt. Er schrieb, dass sie in der Datenbank
    vorhanden sind.
    Ich habe OH2 schon neu installiert, das Binding deinstalliert und neu installiert, die Aktoren vom Netz abgeklemmt und wieder angeklemmt.
    Aber er zeigt immer wieder "Unknown Device" an und damit auch keine "Channel". Sie werden aber als online angezeigt. Wie bereits erwähnt funktionieren alle anderen einwandfrei.
    Vielleicht weiß ja jemand, was ich noch tun kann. Oder wie ich die Aktoren auch ohne die Erkennung nutzen kann.
    Zuletzt geändert von Mikl; 29.03.2017, 19:22.

    #2
    Zitat von Mikl Beitrag anzeigen
    Vielleicht weiß ja jemand, was ich noch tun kann.
    Dieser Aktor scheint relativ neu zu sein, die letzte Datenbankänderung ist vom 04.02.17. Es ist davon auszugehen dass er somit nur mit dem Snapshot Zwave Binding funktioniert. Falls du also die Stable nutzt: wechseln auf Snapshot.

    Kommentar


      #3
      Vielen vielen Dank.
      Es hat funktioniert.

      Kommentar

      Lädt...