openHAB sendet Telegramme doppelt

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    openHAB sendet Telegramme doppelt

    Hallo zusammen,

    ich habe hier ein Testbrett mit folgenden KNX-Komponenten:
    • Gira Spannungsversorgung
    • MDT IP Router
    • MDT Glastaster 2 Smart
    • MDT LED Anzeige

    Mit dem Taster möchte ich einfach die LEDs 1 und 3 schalten, funktioniert auch einwandfrei. Jetzt habe ich openHAB hinzugenommen und wollte zusätzlich über openHAB die LEDs schalten, was ebenfalls einwandfrei mit folgender Konfiguration funktioniert:

    Code:
    busaddr=1.1.254
    ignorelocalevents=true
    type=ROUTER
    Code:
    Switch Testboard_LED_1 "LED 1" <light> {knx="<0/0/1"}
    Switch Testboard_LED_3 "LED 3" <light> {knx="<0/0/3"}
    Code:
    sitemap default label="Testboard"
    {
        Switch item=Testboard_LED_1 label="LED 1"
        Switch item=Testboard_LED_3 label="LED 3"
    }

    Jetzt ist mir aber aufgefallen, dass im ETS Gruppenmonitor alle Telegramme, die von openHAB kommen, doppelt angezeigt werden:

    Code:
    #    Zeit    Dienst     Prio    Quell-Adresse    Quell-Name    Ziel-Adresse    Ziel-Name    Rout    Typ    DPT    Info
    3    05.04.2017 21:02:36,814    vom Bus    Niedrig    1.1.254    -    0/0/3    LED 3    5    GroupValueWrite      1.001 Schalten    $00 | Aus
    4    05.04.2017 21:02:36,822    vom Bus    Niedrig    1.1.254    -    0/0/3    LED 3    5    GroupValueWrite      1.001 Schalten    $00 | Aus
    Außerdem wiederholt openHAB die Telegramme, die der Glastaster sendet:

    Code:
    #    Zeit    Dienst     Prio    Quell-Adresse    Quell-Name    Ziel-Adresse    Ziel-Name    Rout    Typ    DPT    Info
    1    05.04.2017 21:35:04,719    vom Bus    Niedrig    1.1.2      Glastaster    0/0/1    LED 1    6    GroupValueWrite      1.001 Schalten    $01 | Ein
    2    05.04.2017 21:35:04,728    vom Bus    Niedrig    1.1.254    -             0/0/1    LED 1    5    GroupValueWrite      1.001 Schalten    $01 | Ein
    Beides passiert nicht, wenn ich den openHAB-Server stoppe, es muss also irgendwie mit openHAB zu tun haben.

    Hat jemand eine Idee, warum ich die Telegramme scheinbar doppelt auf dem Bus habe?

    #2
    Guggst Du hier ....
    https://knx-user-forum.de/forum/supp...4t-auf-knx-bus

    Kommentar


      #3

      Danke

      Kommentar


        #4
        Ich hoffe es hilft ! Habe zu Beginn auch etwas gebraucht ....