Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Szenen werden vom KNX Bus anders ausgelesen als in OH2 intern per Sitemap

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Szenen werden vom KNX Bus anders ausgelesen als in OH2 intern per Sitemap

    Hallo,

    ich habe seit heute ein seltsames Phänomen.

    Ich nutze Szenen in meinem KNX System, aktuell 1-6. Wenn ich diese via KNX Taster auslöse, werden die korrekten Szenen angesprochen, aber bei OH2 kommen diese um eine Nummer versetzt an (Drücke ich Szene 1 kommt in OH2 Szene 0 an)

    Wenn ich nun die Szenen von der OH2 GUI starten will, schickt OH2 aber genau die konfigurierten Szenen (1 wird als 1 geschickt).

    Diese unterschiedliche Verhalten führt natürlich in Regeln zu Problemen.

    Merkwürdig ist, das hat bis gestern oder so alles funktioniert, die Szenen waren identisch nummeriert. Hat jemand eine Idee was da passiert ist?

    Danke und Gruss
    Frank

    #2
    Hallo,
    die Szenennummern fangen bei KNX bei 0 an. 0,1,2.... ist Szene 1,2,3 .... In diese Falle bin ich bei einer anderen Visu auch schon getappt

    Kommentar


      #3
      Das liegt an der falschen Beschriftung in ETS weil vermutlich Elektriker nicht bei 0 anfangen zu zählen.

      ETS: Szene 1 - 64. Wird aber über 6 Bit dargestellt, also 0 - 63. openHAB verwendet diese Zahl direkt, ohne 1 dazu zu zählen (und aus Programmierersicht ist das auch korrekt).

      Kommentar

      Lädt...