    Hallo,
    ich versuche mich über IP mit dem KNX-Bus zu verbinden

    Code:
    knx.cfg
    ip=192.168.17.142
    busaddr=0.0.1
    type=TUNNEL
    localIp=192.168.17.181
    Die Karaf Console zeigt mir immer:
    Code:
    10:44:50.618 [INFO ] [tuwien.auto.calimero                ] - KNXnet/IP Tunneling 192.168.17.142:3671: establish connection from /192.168.17.181:47884 to /192.168.17.142:3671
    10:44:50.663 [ERROR] [tuwien.auto.calimero                ] - KNXnet/IP Tunneling 192.168.17.142:3671: could not accept new connection (maximum reached)
    10:44:50.664 [ERROR] [tuwien.auto.calimero                ] - KNXnet/IP Tunneling 192.168.17.142:3671: establishing connection failed, error response from control endpoint /192.168.17.142:3671: could not accept new connection (maximum reached)
    10:44:50.665 [ERROR] [nx.internal.connection.KNXConnection] - Error connecting to KNX bus: error response from control endpoint /192.168.17.142:3671: could not accept new connection (maximum reached)
    Verbindung über type=ROUTER aufbauen bringt keine Fehlermeldung aber auch keine Funktion

    Versucht hab ich es mit einem Weinzerl KNX IP Interface 730 und einem ControlTronic IP Interface beide bringen die gleiche Fehlermeldung was mich vermuten lässt das es am OpenHab liegen müsste.

    Hab schon stundenlang gesucht aber leider keine Lösung gefunden die funktioniert
    Hoffe es hat einer von euch noch einen Tipp für mich

    Danke schon mal im Vorraus
    cFire

    #2
    Laufen über die Schnittstelle noch andere Verbindungen, so dass sie am Limt ist oder muss man weitere Vebindungen in der Schnittstelle irgendwie freischalten?

    Kommentar


      #3
      Nein die Verbindung zum ETS wurden getrennt und die Geräte auch neu gestartet um sicher zu gehen das keine Verbindung mehr besteht

      Kommentar


        #4
        Lass mal testweise die busadresse weg. ROUTER-Mode geht mit der Weinzierl 730 nicht, die kann nur tunneling. Welche Version hast Du? die 730 gab es als Version mit 1 Verbindung und als Version mit bis zu 5 Verbindungen, wobei das erst aktiviert werden muss. Steht in der Anleitung.