    #16
    Bitte trage Deine locale IP ein, also die Adresse des Systems, auf dem openHAB läuft.

    Wenn Du einen Router verwendest, muss die letzte Stelle der Busadresse auf 0 enden, sonst läuft der Router nur im Tunnel-Modus.
    Die Busadresse sollte natürlich auch aus dem Bereich sein, in dem die anderen Geräte ihre Adressen haben...

    Kommentar


      #17
      kurze Zwischenfrage, startet ihr euern raspi immer neu, wenn ihr Änderungen an der knx.cfg macht?

      Kommentar


        #18
        hier noch mal meine knx.cfg:

        #ip=192.168.178.34
        ip=224.0.23.12
        busaddr=1.1.0
        ignorelocalevents=true
        type=ROUTER
        port=3671
        localIp=192.168.178.37

        IP-Adressen sind fix
        Zuletzt geändert von www; 06.10.2017, 14:20.

        Kommentar


          #19
          Bekomme jetzt zwar eine "Established connection"-Meldung, aber danach kommt nichts mehr, es werden keine Werte aktualisiert, obwohl das auf dem KNX-Bus der Fall ist. Kann es an Einstellungen am IP-Router selbst liegen? Wobei werte im TUNNEL-Modus ja ankommen.

          Kommentar


            #20
            Auf dem Router können Filter aktiv sein.

            Das mit der BUS-Adresse "Endet auf 0" betrifft den Router, nicht openhab, in openhab musst du passend zum Router eine andere Adresse haben.
            Bei dir z.B. 1.1.254

            https://community.openhab.org/t/solv...-working/17873


            Die locale IP ist in meiner Konfig nicht eingetragen und die Funktioniert.

            Vielleicht schaust du mit ETS die Konfig von deinem Router an.
            Zuletzt geändert von lo4dro; 06.10.2017, 15:02.
            --
            Gruß
            Lothar

            Kommentar


              #21
              Zitat von lo4dro Beitrag anzeigen
              Das mit der BUS-Adresse "Endet auf 0" betrifft den Router, nicht openhab, in openhab musst du passend zum Router eine andere Adresse haben.
              Bei dir z.B. 1.1.254
              Arghh... stimmt. Das war vielleicht etwas unglücklich formuliert. Danke für den Hinweis!

              Kommentar


                #22
                So?

                #ip=192.168.178.34
                ip=224.0.23.12
                busaddr=1.1.48
                ignorelocalevents=true
                type=ROUTER
                port=3671
                localIp=192.168.178.37

                Und DANKE für Eure Hilfe!


                Werde das hier mal testen:

                "After the initial startup KNX connection only works after 15 minutes."
                Zuletzt geändert von www; 06.10.2017, 16:23.

                Kommentar


                  #23
                  so, jetzt hab ich es! :-)

                  knx.cfg:

                  ip=224.0.23.12
                  ignorelocalevents=true
                  type=ROUTER

                  Entscheidend waren die Einstellungen des Routers in der ETS, obwohl alle Broadcast-Telegramme weitergeleitet wurden.

                  https://community.openhab.org/t/solv...ceived/15074/6

                  Danke nochmals!!!

                  Kommentar


                    #24
                    kannst bitte berichten, ob es jetzt besser funktioniert?
                    --
                    Gruß
                    Lothar

                    Kommentar


                      #25
                      "so, jetzt hab ich es! :-)"

                      Mit anderen Worte, es funktioniert jetzt.