Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

HABPanel UI Feedback Latenz ca. 1sec - Ist das normal?

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    HABPanel UI Feedback Latenz ca. 1sec - Ist das normal?

    Hallo
    Ich veerwende OH2 mit HBPanel. Alles installiert auf einem R-PI3 Läuft soweit gut. KNX angeschlossen über knxd mit TUPART von Busware.

    Mir ist aufgefallen, dass das Feedback von einer Item Änderung verzögert auf dem Panel ankommt.
    Wenn ich eine Lampe über das Panel schalet, erfolgt die Änderung sofort (ist auch klar, da ich direkt das Widget manipuliere).
    Schalte ich die Lupe allerdings über einen KNX Schalter, wird die Änderung erst nach ca. 0.5 bis 1.0 Sekunden auf dem Panel sichtbar. Besonders beim Schalten von Szenen fällt das auf, wenn 8 Lampen / Dimmer gleichzeitig geschaltet werden.

    Am OH2 Backend scheint es nicht zu liegen. Beispielsweise werden Rules sofort und nur mit Verzögerungen im Millisekundenbereich ausgeführt.

    Ist das Verhalten normal? Kann ich dagegen etwas unternehmen? Braucht es ggf. einen stärkeren Rechner für die HABPPanel Visu?

    Grüsse Michael

    #2
    Okay, nach einpaarTests kann ich sagen, dass Schalter schnell reagieren allerdings die Dimmer lahm sind. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?

    Kommentar


      #3
      Es kommt darauf an, wie Du den Dimmer ansteuerst und wie Du die Szenen steuerst. Wenn Du die Dimmer per knx-Szene steuerst (und vorausgesetzt, die Szenen sind direkt im Dimmer gespeichert) sollte die Anzeige quasi wie beim Schalter verzögerungsfrei (oder -arm) sein, da nur die Szenennummer übertragen wird und die Dimmer anschließend mit dem neuen Status antworten. Wenn Du die Dimmer mit einem externen Szenenbaustein oder von openHAB aus über eine Rule in eine bestimmte Lichtstimmung bringst, werden für jeden Dimmer mindestens die Absolutwerte gesendet, danach kommt dann noch die Antwort der Dimemr dazu.
      Wenn Du einen Dimmer über die Oberfläche steuerst, indem Du den Fader langsam irgendwohin bewegst, werden ständig Gruppentelegramme mit dem neune Sollwert gesendet, das lastet den knx-Bus notfalls komplett aus (Telegrammverlust, verzögerte Antworttelegramme, whatever...)

      Ich hab mich bisher noch nicht mit HabPanel beschäftigt, finde aber ehrlich gesagt eine Reaktionszeit von 1 Sekunde auf ein äußeres Ereignis beeindruckend schnell - die Änderung muss ja im Browser visualisiert werden, und vorher muss openHAB die Daten verarbeiten. Eventuell antwortet der Dimmer oder Schaltaktor auch mit einer gewissen Verzögerung, eine Sekunde finde ich da topp.

      Kommentar


        #4
        kann an der Verzögerung nichts nachteiliges feststellen.
        Wenn ich z.B. meine HUE Lampe per KNX einschalte (openhab ist mein Vermittler) dann dauert es auch mehrere Sekunden bis ich den richtigen Status am KNX Schalter und in OpenHAB sehe.
        Oder wenn ich per KNX-Schalter meinen Heizungsaktor von MDT umschalte (Nacht, Komfort; Normal), erfolgt die Rückmeldung auch 1 Sekunde später und dabei wird die KNX Welt nicht mal verlassen.
        --
        Gruß
        Lothar

        Kommentar

        Lädt...
        X