    Moin,

    ich habe festgestellt, dass der Status des Schalters für das Treppenhauslicht im Openhab immer auf "ON" steht. Der Aktor wird von einem EIN/AUS Schalter als Treppenhauslicht gestartet (als "ON" startet das "Minutenlicht", nochmal "ON" triggert nach, "OFF" schaltet vor Timer ablauf aus, ansonsten der Timer).

    Der Openhab Status wird aber nur mit "OFF" am (KNX)Schalter ausgeschaltet; ich hab es bisher noch nicht hingespielt bekommen, dass die Information irgendwie anders ans Openhab zurückgeht.

    Kann wer einen Rat geben?

    Gruß
    Peter

    #2
    Du musst den Status aktiv zurück melden.
    Wenn der Aktor auf GA 1/1/1 seine Schaltbefehle erhält und auf GA 1/1/2 seinen Status ausgibt, sollte das Statusobjekt mit gesetztem L-Flag konfiguriert werden. Dann sieht das passende Item on openHAB so aus:
    Code:
    Switch MySwitch "Licht [%s]" {knx="1/1/1+<1/1/2"}
    das bedeutet, openHAB schickt auf 1/1/1 ON oder OFF. Wenn über 1/1/1 oder 1/1/2 ein ON oder OFF empfangen wird, setzt openHAB den Status von MySwitch entsprechend. Durch das < vor der 1/1/2 sendet openHAB beim Systemstart einen Read Request auf 1/1/2, der vom Aktor beantwortet wird, weil dort (und nur dort!!!) das L-Flag gesetzt ist.

    Kommentar


      #3
      Hi udo1toni,

      super. Wieder was verstanden...funktioniert

      Gruß
      Peter