Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

OpenHab Alexa Heizung Sollwertverstellung - Dauerschleife

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    OpenHab Alexa Heizung Sollwertverstellung - Dauerschleife

    Hallo zusammen,

    ich habe in Openhab2 meine Thermostate zur Steuerung mit Alexa wie folgt angelegt:

    Group gEGWohnzimmerThermostat "Wohnzimmer" (gFF) ["Thermostat"]
    Number eg_wohnzimmer_isttemp "Wohnzimmer Current Temperature" (gEGWohnzimmerThermostat) ["CurrentTemperature"] {knx="1/5/11"}
    Number eg_wohnzimmer_solltemp "Wohnzimmer Target Temperature" (gEGWohnzimmerThermostat) ["TargetTemperature"] {knx="1/5/12"}
    String eg_Wohnzimmer_Thermostat_Heating_Cooling_Mode "Wohnzimmer Heating/Cooling Mode" (gEGWohnzimmerThermostat) ["homekit:HeatingCooling"]

    Wenn ich von meiner Visu nun die Heizung verstelle und nicht über Alexa, dreht der OpenHab völlig durch und schreibt die folgenden Log Einträge in Dauerschleife:

    2018-03-19 18:23:04.456 [vent.ItemStateChangedEvent] - eg_wohnzimmer_solltemp changed from 19.5 to 21.0
    2018-03-19 18:23:04.460 [vent.ItemStateChangedEvent] - eg_wohnzimmer_solltemp changed from 21.0 to 22.5
    2018-03-19 18:23:04.577 [vent.ItemStateChangedEvent] - eg_wohnzimmer_solltemp changed from 20.0 to 23.0
    2018-03-19 18:23:04.680 [vent.ItemStateChangedEvent] - eg_wohnzimmer_solltemp changed from 20.5 to 21.5
    2018-03-19 18:23:04.682 [vent.ItemStateChangedEvent] - eg_wohnzimmer_solltemp changed from 21.5 to 22.0
    2018-03-19 18:23:04.784 [vent.ItemStateChangedEvent] - eg_wohnzimmer_solltemp changed from 22.0 to 20.0
    2018-03-19 18:23:04.786 [vent.ItemStateChangedEvent] - eg_wohnzimmer_solltemp changed from 23.0 to 20.5
    2018-03-19 18:23:05.203 [vent.ItemStateChangedEvent] - eg_wohnzimmer_solltemp changed from 21.0 to 22.5
    2018-03-19 18:23:05.315 [vent.ItemStateChangedEvent] - eg_kueche_solltemp changed from 21.5 to 22.0
    2018-03-19 18:23:05.316 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'eg_wohnzimmer_solltemp' received command 23.0
    2018-03-19 18:23:05.318 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'eg_wohnzimmer_solltemp' received command 20.5
    2018-03-19 18:23:05.320 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'eg_wohnzimmer_solltemp' received command 19.5
    2018-03-19 18:23:05.321 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'eg_wohnzimmer_solltemp' received command 22.0
    2018-03-19 18:23:05.324 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'eg_wohnzimmer_solltemp' received command 20.0
    2018-03-19 18:23:05.327 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'eg_wohnzimmer_solltemp' received command 20.0
    2018-03-19 18:23:05.328 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'eg_wohnzimmer_solltemp' received command 21.0
    2018-03-19 18:23:05.330 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'eg_wohnzimmer_solltemp' received command 21.5

    Das geht dann immer weiter so. Bekomme es nur gestoppt, indem ich den Raspberry neu starte.

    Woran liegt das?

    Viele Grüße
    Sascha




    #2
    Wie funktioniert die Anbindung an knx?
    Meine erste Vermutung wäre, dass hier über Doppeltelegramme (eine Spezialität von knx1 unter openHAB2...) Probleme auftreten.

    Gibt es im Hintergund noch Regeln, die auf die Items zugreifen?

    Seit letzter Woche gibt es hochoffiziell das knx2 Binding, mit der Nightly Version OH2.3 kommt das als bevorzugtes Binding, d.h.,, man müsste legacy Bindings aktivieren, um trotzdem knx1 zu installieren. Falls das Problem bestehen bleibt und keine genaue Ursache festzumachen ist, wäre das einen Versuch wert.

    Kommentar


      #3
      Es lag an dem veraltetem KNX Binding. Habe es auf 1.9 bzw. 2.0 aktualisiert und schon sind die Dauerschleifen weg.

      Dankeschön.

      Kommentar

      Lädt...