Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Datenpunkt 13.013 verarbeiten

Einklappen
X
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Datenpunkt 13.013 verarbeiten

    Hi Leute,

    hab dazu schon vor Tagen was ins OpenHAB Forum gepostet, aber keine Antwort bekommen. Vll. hat hier im KNX Forum jemand ne Idee.

    Ich habe folgende Items angelegt:

    Code:
    Number EnergyConsumptionHeater "Zentralheizung [%.2f kWh]" (Energy) { knx="13.013:+5/6/0" }
    Number EnergyConsumptionWaterWorks "Hauswasserwerk [%.2f kWh]" (Energy) { knx="13.013:+5/6/1" }
    Number EnergyConsumptionVentGFBath "Lüfter Bad unten [%.2f kWh]" (Energy, GF_Bath) { knx="13.013:+5/6/3" }
    Egal, welcher Wert nun vom Bus kommt, OpenHAB interpretiert ihn immer als 0. Hat jemand ne Idee, was da schief geht?

    VG
    Pascal

    #2
    Das + ist dort falsch... der DPT wird mit Doppelpunkt direkt vor die GA geschrieben, das + verwendest du, wenn z.B. einer Schalt-GA die RM-GA zuordnen willst. Lass das + an der Stelle weg und versuchs nochmal.

    Kommentar


      #3
      Zitat von ponG Beitrag anzeigen
      Das + ist dort falsch... der DPT wird mit Doppelpunkt direkt vor die GA geschrieben, das + verwendest du, wenn z.B. einer Schalt-GA die RM-GA zuordnen willst. Lass das + an der Stelle weg und versuchs nochmal.
      Shit, danke. Ist beim Copy & Paste passiert. Damit liefert er plötzlich richtige Werte

      Kommentar


        #4
        Kaum macht man's richtig, schon funktioniert's

        Kommentar