    Hallo,
    ich hatte bisher mit dem KNX1 Binding Daten meiner KNX-Wetterstattion an das Homematic Binding (Variablen) weitergegeben, weil dort dann Steuerungen darauf aufbauen. Das sah wie folgt aus:

    Item:
    Code:
    Number HelligkeitOst "Helligkeit Ost [%.0f Lux]" <sun> (gHell) { knx="<1/1/1", channel="homematic:GATEWAY-EXTRAS-KEQ1090626:KEQ1090626:GWE00000000:1#KNX_HelligkeitOst" }
    mit dem neuen Binding sieht das wie folgt aus:

    Thing:
    Code:
    Type number : CHelligkeitOst "Hell Ost" [ ga="9.001:<1/1/1" ]
    Item:
    Code:
    Number HelligkeitOst "Helligkeit Ost [%.0f Lux]" <sun> (gHell) { channel="knx:device:KNXD:Wetterstation:CHelligkeitOst", channel="homematic:GATEWAY-EXTRAS-KEQ1090626:KEQ1090626:GWE00000000:1#KNX_HelligkeitOst" }

    Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?

    Christian

    #2
    Die Daten landen aber weiterhin in openHAB? Das liegt dann daran, dass openHAB nur den Status bekommt, aber keine Befehle.
    Variante 1 wäre, den entsprechenden Channel als number-control Type zu definieren.
    Variante 2 wäre, ein Rule zu schreiben, die auf HelligkeitOst changed triggert und in dier Rule manuell den Status als Befehl an homematic zu schicken.
    Beide Varianten sollten zum gleichen Ergebnis führen, und es gibt Argumente für und gegen beide Varianten

    Kommentar


      #3
      Danke, Variante 1 hat gleich funktioniert

      Kommentar


        #4
        Prima!