Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Hilfe bei ersten Gehversuchen mit OpenHAB und KNX Anbindung

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Hilfe bei ersten Gehversuchen mit OpenHAB und KNX Anbindung

    Ich bin blutiger Anfänger mit OH, habe das System auf einer Synology installiert und bekomme das KNX "Thing" nicht ans Laufen. Was mache ich falsch ? Alle Eintragungen X-fach überprüft, IP Adressen stimmen, die Tunneladressen funktionieren auch, bekomme aber immer diese Fehlermeldung:

    Status: OFFLINE - COMMUNICATION_ERROR connecting from /192.168.100.1:0 to /192.168.100.77:3671: Cannot assign requested address (Bind failed)

    KNX Thing.JPG
    Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt.
    Albert Einstein

    #2
    Lass bitte mal die Local KNX GA (welche in Wirklichkeit natürlich die physikalische Adresse ist) weg.

    Kommentar


      #3
      Danke für die Info, bringt aber leider keinen Erfolg.
      Weglassen heisst hier 0.0.0 , das wird jedenfalls automatisch eingetragen, wenn ich die Adrsse lösche.
      Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt.
      Albert Einstein

      Kommentar


        #4
        Ja, so ist das, 0.0.0 bedeutet allerdings, dass das Gateway selbst eine Adresse aussuchen darf. Damit funktioniert die Verbindung im Normalfall ganz sicher.

        Natürlich kann die Installation auf der Synology nicht sauber gelaufen sein, da kann ich aber nicht helfen, da ich keine Synology habe und es dort einige Besonderheiten zu beachten gilt.

        Kommentar


          #5
          Hast du den Container mal gestoppt und wieder gestartet?

          Edit: Welche KNX Adresse hat dein IP Interface? Bei mir war es standardmäßig 1/1/254, evtl ist diese Adresse bei dir auch schon durch die Schnittstelle belegt.
          Zuletzt geändert von Donnerknall; 04.02.2019, 00:11.

          Kommentar


            #6
            Solange OpenHAB nicht auf dem Router/GW läuft, ist zumindest schon mal die "Local Network Address" mit Sicherheit falsch. Grundsätzlich ist die Empfehlung, KNX nicht über die PaperUI, sondern Konfigurationsdateien zu konfigurieren - spart jenseits der ersten Experimente immens Zeit. Anleitunf dazu in der OpenHAB Doku oder zahlreichen Threads u.a. in diesem Forum.

            Kommentar


              #7
              Zitat von DiMa Beitrag anzeigen
              Solange OpenHAB nicht auf dem Router/GW läuft, ist zumindest schon mal die "Local Network Address" mit Sicherheit falsch.
              Das ist so nicht korrekt. Die Wahl der IP Adressen ist frei, Lancom-Router nutzen default z.B. die 254 als Adresse, womit die 1 für jegliche andere Hardware frei ist. Unter der Voraussetzung, dass es sich um ein Klasse-C-Netz handelt (Netzwerkmaske 255.255.255.0 oder /24) ist nur die 0 für das Netzwerk selbst und die 255 für den Broadcast reserviert.

              Kommentar


                #8
                Zitat von DiMa Beitrag anzeigen
                Solange OpenHAB nicht auf dem Router/GW läuft, ist zumindest schon mal die "Local Network Address" mit Sicherheit falsch. Grundsätzlich ist die Empfehlung, KNX nicht über die PaperUI, sondern Konfigurationsdateien zu konfigurieren - spart jenseits der ersten Experimente immens Zeit. Anleitunf dazu in der OpenHAB Doku oder zahlreichen Threads u.a. in diesem Forum.
                Also ich werde jetzt zuerst nochmal die Doku studieren und versuchen zu verstehen wie das System überhaupt vom Konzept her aufgebaut ist.
                Ich habe im Moment durchaus so meine Schwierigkeiten mit der Nomenklatura.
                Auf der KNX Seite kenne ich mich aus und ich hatte gehofft ich kann mich mit try und error vorwärtsbewegen, das funktioniert aber erst wenn das Grundsystem an sich mal sicher läuft.

                Werde weiter berichten oder ggf. um weitere Hilfe ersuchen.
                Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt.
                Albert Einstein

                Kommentar


                  #9
                  Ich habe mittlerweile auf die Version 2.4 upgedatet. Das Sytem läuft eigentlich ohne Probleme und ich wäre rundum glücklich, wenn diese unregelmäßigen Abbrüche der KNX Verbindung nicht wären. Wenn die Verbindung steht dann habe ich diesen Zustand:

                  KNX Binding.JPG

                  Der zugehörige Log Eintrag ist für mich nicht entschlüsselbar:

                  Code:
                   [COLOR=#6a9955]2019-07-06[/COLOR][COLOR=#6a9955]18:21:17.370[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] [[/COLOR][COLOR=#ce9178]WARN[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] ] [[/COLOR][COLOR=#569cd6]me.core.internal.events.EventHandler[/COLOR][COLOR=#d4d4d4]] - Dispatching event to subscriber [/COLOR][COLOR=#ce9178]'org.eclipse.smarthome.io.monitor.internal.EventLogger@15ff6bb'[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] takes more than 5000ms.[/COLOR]
                    [COLOR=#6a9955]2019-07-06[/COLOR][COLOR=#6a9955]18:20:47.043[/COLOR][COLOR=#ce9178][B][ERROR][/B][/COLOR][COLOR=#d4d4d4] [[/COLOR][COLOR=#569cd6]io.openhabcloud.internal.CloudClient[/COLOR][COLOR=#d4d4d4]] - [/COLOR][COLOR=#569cd6]Socket.IO[/COLOR][COLOR=#ce9178][B]error:[/B][/COLOR][COLOR=#d4d4d4] {}[/COLOR]
                    [COLOR=#ce9178][I]io.socket.engineio.client.EngineIOException[/I][/COLOR][COLOR=#d4d4d4]: websocket error[/COLOR]
                    [COLOR=#ce9178][I]    at io.socket.engineio.client.Transport.onError(Transport.java:71) [216:org.openhab.io.openhabcloud:2.4.0][/I][/COLOR]
                    [COLOR=#ce9178][I]    at io.socket.engineio.client.transports.WebSocket.access$500(WebSocket.java:28) [216:org.openhab.io.openhabcloud:2.4.0][/I][/COLOR]
                    [COLOR=#ce9178][I]    at io.socket.engineio.client.transports.WebSocket$2$5.run(WebSocket.java:150) [216:org.openhab.io.openhabcloud:2.4.0][/I][/COLOR]
                    [COLOR=#ce9178][I]    at io.socket.thread.EventThread$2.run(EventThread.java:80) [216:org.openhab.io.openhabcloud:2.4.0][/I][/COLOR]
                    [COLOR=#ce9178][I]    at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1149) [?:?][/I][/COLOR]
                    [COLOR=#ce9178][I]    at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:624) [?:?][/I][/COLOR]
                    [COLOR=#ce9178][I]    at java.lang.Thread.run(Thread.java:748) [?:?][/I][/COLOR]
                    [COLOR=#d4d4d4]Caused by: [/COLOR][COLOR=#ce9178][I]java.net.SocketException[/I][/COLOR][COLOR=#d4d4d4]: Connection reset[/COLOR]
                    [COLOR=#ce9178][I]    at java.net.SocketInputStream.read(SocketInputStream.java:210) ~[?:?][/I][/COLOR]
                    [COLOR=#ce9178][I]    at java.net.SocketInputStream.read(SocketInputStream.java:141) ~[?:?][/I][/COLOR]
                    [COLOR=#ce9178][I]    at sun.security.ssl.InputRecord.readFully(InputRecord.java:465) ~[?:?][/I][/COLOR]
                    [COLOR=#ce9178][I]    at sun.security.ssl.InputRecord.read(InputRecord.java:503) ~[?:?][/I][/COLOR]
                    [COLOR=#ce9178][I]    at sun.security.ssl.SSLSocketImpl.readRecord(SSLSocketImpl.java:975) ~[?:?][/I][/COLOR]
                    [COLOR=#ce9178][I]    at sun.security.ssl.SSLSocketImpl.readDataRecord(SSLSocketImpl.java:933) ~[?:?][/I][/COLOR]
                    [COLOR=#ce9178][I]    at sun.security.ssl.AppInputStream.read(AppInputStream.java:105) ~[?:?][/I][/COLOR]
                    [COLOR=#ce9178][I]    at okio.Okio$2.read(Okio.java:138) ~[?:?][/I][/COLOR]
                    [COLOR=#ce9178][I]    at okio.AsyncTimeout$2.read(AsyncTimeout.java:238) ~[?:?][/I][/COLOR]
                    [COLOR=#ce9178][I]    at okio.RealBufferedSource.request(RealBufferedSource.java:66) ~[?:?][/I][/COLOR]
                    [COLOR=#ce9178][I]    at okio.RealBufferedSource.require(RealBufferedSource.java:59) ~[?:?][/I][/COLOR]
                    [COLOR=#ce9178][I]    at okio.RealBufferedSource.readByte(RealBufferedSource.java:72) ~[?:?][/I][/COLOR]
                    [COLOR=#ce9178][I]    at okhttp3.internal.ws.WebSocketReader.readHeader(WebSocketReader.java:115) ~[?:?][/I][/COLOR]
                    [COLOR=#ce9178][I]    at okhttp3.internal.ws.WebSocketReader.processNextFrame(WebSocketReader.java:104) ~[?:?][/I][/COLOR]
                    [COLOR=#ce9178][I]    at okhttp3.internal.ws.RealWebSocket.readMessage(RealWebSocket.java:97) ~[?:?][/I][/COLOR]
                    [COLOR=#ce9178][I]    at okhttp3.ws.WebSocketCall.createWebSocket(WebSocketCall.java:152) ~[?:?][/I][/COLOR]
                    [COLOR=#ce9178][I]    at okhttp3.ws.WebSocketCall.access$000(WebSocketCall.java:41) ~[?:?][/I][/COLOR]
                    [COLOR=#ce9178][I]    at okhttp3.ws.WebSocketCall$1.onResponse(WebSocketCall.java:97) ~[?:?][/I][/COLOR]
                    [COLOR=#ce9178][I]    at okhttp3.RealCall$AsyncCall.execute(RealCall.java:126) ~[?:?][/I][/COLOR]
                    [COLOR=#ce9178][I]    at okhttp3.internal.NamedRunnable.run(NamedRunnable.java:32) ~[?:?][/I][/COLOR]
                    [COLOR=#d4d4d4]    ... [/COLOR][COLOR=#569cd6]3[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] more[/COLOR]
                    [COLOR=#6a9955]2019-07-06[/COLOR][COLOR=#6a9955]18:21:17.846[/COLOR][COLOR=#ce9178][B][ERROR][/B][/COLOR][COLOR=#d4d4d4] [net/IP Tunneling [/COLOR][COLOR=#569cd6]192[/COLOR][COLOR=#d4d4d4].[/COLOR][COLOR=#569cd6]168[/COLOR][COLOR=#d4d4d4].[/COLOR][COLOR=#569cd6]178[/COLOR][COLOR=#d4d4d4].[/COLOR][COLOR=#569cd6]22[/COLOR][COLOR=#d4d4d4]:[/COLOR][COLOR=#569cd6]3671[/COLOR][COLOR=#d4d4d4]] - establishing connection failed, [/COLOR][COLOR=#569cd6]null[/COLOR]
                    [COLOR=#6a9955]2019-07-06[/COLOR][COLOR=#6a9955]18:21:44.686[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] [[/COLOR][COLOR=#b5cea8]INFO[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] ] [[/COLOR][COLOR=#569cd6]io.openhabcloud.internal.CloudClient[/COLOR][COLOR=#d4d4d4]] - Disconnected from the openHAB Cloud service (UUID = [/COLOR][COLOR=#569cd6]f119ebd9-b542-49e9-aa5b-8317c678ea6b[/COLOR][COLOR=#d4d4d4], base URL = [/COLOR][COLOR=#569cd6]http://localhost:8080[/COLOR][COLOR=#d4d4d4])[/COLOR]
                    [COLOR=#6a9955]2019-07-06[/COLOR][COLOR=#6a9955]18:21:52.952[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] [[/COLOR][COLOR=#b5cea8]INFO[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] ] [[/COLOR][COLOR=#569cd6]io.openhabcloud.internal.CloudClient[/COLOR][COLOR=#d4d4d4]] - Connected to the openHAB Cloud service (UUID = [/COLOR][COLOR=#569cd6]f119ebd9-b542-49e9-aa5b-8317c678ea6b[/COLOR][COLOR=#d4d4d4], base URL = [/COLOR][COLOR=#569cd6]http://localhost:8080[/COLOR][COLOR=#d4d4d4])[/COLOR]
                  Ich starte das Binding einfach im Paper UI neu und dann läuft die Sache wieder 1 bis 3 Wochen ohne Probleme.

                  An Performance Probleme meiner Hardware glaube ich nicht so recht, da ausser Openhab nichts auf der Synology läuft das zum Abbruchzeitpunkt viel Ressourcen benötigen würde.

                  Fragen:

                  Kann irgend jemand aus dem Forum eine mögliche Ursache nennen?

                  Gibt es eine Möglichkeit das Binding über eine Rule o.ä. zu starten, wenn es stehen geblieben ist ? Damit könnte ich z.B. von unterwegs, wenn meine Frau merkt dass Alexa und co. nicht mehr funktioniert das Binding neu starten.

                  Gibt es sonst irgend einen Kunstgriff, mit dem das Binding von extern z.B. über die Openhab App gestartet werden könnte?


                  Dieses Verhalten zwingt mich langsam über eine andere Alternative nachzudenken, da z.B die Sprachsteuerung über Alexa sehr gut in meiner Familie angekommen ist, wenn die aussetzt und ich nicht zuHause bin dann hängt der Haussegen wenn ich nach Hause komme.

                  Hier noch meine KNX Things

                  Code:
                     [COLOR=#569cd6]Bridge[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] knx[/COLOR][COLOR=#c586c0]:[/COLOR][COLOR=#d4d4d4]ip[/COLOR][COLOR=#c586c0]:[/COLOR][COLOR=#d4d4d4]bridge [/COLOR][COLOR=#ce9178]"KNX IP Tunnel"[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] [ [/COLOR]
                    [COLOR=#d4d4d4]ipAddress[/COLOR][COLOR=#d4d4d4]=[/COLOR][COLOR=#ce9178]"192.168.178.22"[/COLOR][COLOR=#d4d4d4], [/COLOR]
                    [COLOR=#d4d4d4]portNumber[/COLOR][COLOR=#d4d4d4]=[/COLOR][COLOR=#b5cea8]3671[/COLOR][COLOR=#d4d4d4], [/COLOR]
                    [COLOR=#d4d4d4]localIp[/COLOR][COLOR=#d4d4d4]=[/COLOR][COLOR=#ce9178]"192.168.178.21"[/COLOR][COLOR=#d4d4d4], [/COLOR]
                    [COLOR=#d4d4d4]type[/COLOR][COLOR=#d4d4d4]=[/COLOR][COLOR=#ce9178]"TUNNEL"[/COLOR][COLOR=#d4d4d4], [/COLOR]
                    [COLOR=#d4d4d4]readingPause[/COLOR][COLOR=#d4d4d4]=[/COLOR][COLOR=#b5cea8]50[/COLOR][COLOR=#d4d4d4], [/COLOR]
                    [COLOR=#d4d4d4]responseTimeout[/COLOR][COLOR=#d4d4d4]=[/COLOR][COLOR=#b5cea8]20[/COLOR][COLOR=#d4d4d4], [/COLOR]
                    [COLOR=#d4d4d4]readRetriesLimit[/COLOR][COLOR=#d4d4d4]=[/COLOR][COLOR=#b5cea8]3[/COLOR][COLOR=#d4d4d4], [/COLOR]
                    [COLOR=#d4d4d4]autoReconnectPeriod[/COLOR][COLOR=#d4d4d4]=[/COLOR][COLOR=#b5cea8]60[/COLOR][COLOR=#d4d4d4],[/COLOR]
                    [COLOR=#d4d4d4]localSourceAddr[/COLOR][COLOR=#d4d4d4]=[/COLOR][COLOR=#ce9178]"0.0.0"[/COLOR]
                    [COLOR=#d4d4d4]][/COLOR]
                    [COLOR=#d4d4d4]{[/COLOR]
                    [COLOR=#569cd6]Thing[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] device generic [[/COLOR]
                    [COLOR=#d4d4d4]] [/COLOR]
                    [COLOR=#d4d4d4]{[/COLOR]
                    
                    [COLOR=#6a9955]//*Esszimmer / Wohnzimmer / Wintergarten *//[/COLOR]
                    [COLOR=#4ec9b0]Type[/COLOR][COLOR=#c586c0]switch[/COLOR][COLOR=#c586c0]:[/COLOR][COLOR=#4ec9b0]Licht_EG_Esszimmer1[/COLOR][COLOR=#ce9178]"Licht Esszimmer"[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] [ ga[/COLOR][COLOR=#d4d4d4]=[/COLOR][COLOR=#ce9178]"1.001:<1/0/58+<1/1/58"[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] ] [/COLOR]
                    [COLOR=#4ec9b0]Type[/COLOR][COLOR=#c586c0]switch[/COLOR][COLOR=#c586c0]:[/COLOR][COLOR=#4ec9b0]Licht_EG_Esszimmer2[/COLOR][COLOR=#ce9178]"Licht Esszimmer Tisch"[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] [ ga[/COLOR][COLOR=#d4d4d4]=[/COLOR][COLOR=#ce9178]"1.001:<1/0/59+<1/1/59"[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] ] [/COLOR]
                    [COLOR=#4ec9b0]Type[/COLOR][COLOR=#c586c0]switch[/COLOR][COLOR=#c586c0]:[/COLOR][COLOR=#4ec9b0]Licht_EG_Esszimmer3[/COLOR][COLOR=#ce9178]"Spotreihe Fenster Sued"[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] [ ga[/COLOR][COLOR=#d4d4d4]=[/COLOR][COLOR=#ce9178]"1.001:<1/0/60+<1/1/60"[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] ][/COLOR]
                      [COLOR=#4ec9b0]Type[/COLOR][COLOR=#c586c0]switch[/COLOR][COLOR=#c586c0]:[/COLOR][COLOR=#4ec9b0]Leseleuchte_EG_Wohnzimmer[/COLOR][COLOR=#ce9178]"Leseleuchte"[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] [ ga[/COLOR][COLOR=#d4d4d4]=[/COLOR][COLOR=#ce9178]"1.001:<3/0/4+<3/1/4"[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] ][/COLOR]
                    [COLOR=#4ec9b0]Type[/COLOR][COLOR=#c586c0]switch[/COLOR][COLOR=#c586c0]:[/COLOR][COLOR=#4ec9b0]Licht_EG_Wohnzimmer_Decke[/COLOR][COLOR=#ce9178]"Licht Wohnzimmer"[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] [ ga[/COLOR][COLOR=#d4d4d4]=[/COLOR][COLOR=#ce9178]"1.001:<1/0/62+<1/1/62"[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] ][/COLOR]
                      [COLOR=#4ec9b0]Type[/COLOR][COLOR=#c586c0]switch[/COLOR][COLOR=#c586c0]:[/COLOR][COLOR=#4ec9b0]Steckdose_EG_Fernseher[/COLOR][COLOR=#ce9178]"Steckdose Fernseher"[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] [ ga[/COLOR][COLOR=#d4d4d4]=[/COLOR][COLOR=#ce9178]"1.001:<3/0/5+<3/1/5"[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] ][/COLOR]
                   
                  [COLOR=#4ec9b0]Type[/COLOR][COLOR=#c586c0]switch[/COLOR][COLOR=#c586c0]:[/COLOR][COLOR=#4ec9b0]Licht_EG_Wintergarten[/COLOR][COLOR=#ce9178]"Licht Wintergarten"[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] [ ga[/COLOR][COLOR=#d4d4d4]=[/COLOR][COLOR=#ce9178]"1.001:<1/0/63+<1/1/63"[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] ][/COLOR]
                    [COLOR=#4ec9b0]Type[/COLOR][COLOR=#c586c0]switch[/COLOR][COLOR=#c586c0]:[/COLOR][COLOR=#4ec9b0]Steckdose_EG_Wintergarten[/COLOR][COLOR=#ce9178]"Steckdose Wintergarten"[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] [ ga[/COLOR][COLOR=#d4d4d4]=[/COLOR][COLOR=#ce9178]"1.001:<3/0/3+<3/1/3"[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] ][/COLOR]
                    [COLOR=#4ec9b0]Type[/COLOR][COLOR=#c586c0]switch[/COLOR][COLOR=#c586c0]:[/COLOR][COLOR=#4ec9b0]Licht_Terrasse[/COLOR][COLOR=#ce9178]"Licht Terrasse"[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] [ ga[/COLOR][COLOR=#d4d4d4]=[/COLOR][COLOR=#ce9178]"1.001:<1/0/55+<1/1/55"[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] ][/COLOR]
                      [COLOR=#4ec9b0]Type[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] dimmer [/COLOR][COLOR=#c586c0]:[/COLOR][COLOR=#4ec9b0]Dimmer_Spots_West[/COLOR][COLOR=#ce9178]"Spots West"[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] [ [/COLOR][COLOR=#c586c0]switch[/COLOR][COLOR=#d4d4d4]=[/COLOR][COLOR=#ce9178]"1.001:1/0/61+<1/1/61"[/COLOR][COLOR=#d4d4d4], position[/COLOR][COLOR=#d4d4d4]=[/COLOR][COLOR=#ce9178]"5.001:1/4/61+<1/6/61"[/COLOR][COLOR=#d4d4d4], increaseDecrease[/COLOR][COLOR=#d4d4d4]=[/COLOR][COLOR=#ce9178]"1/5/61"[/COLOR][COLOR=#d4d4d4]][/COLOR]
                      
                    [COLOR=#6a9955]//* Flur EG *//[/COLOR]
                    [COLOR=#4ec9b0]Type[/COLOR][COLOR=#c586c0]switch[/COLOR][COLOR=#c586c0]:[/COLOR][COLOR=#4ec9b0]Flur_EG_Treppe[/COLOR][COLOR=#ce9178]"Wandleuchten Treppe"[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] [ ga[/COLOR][COLOR=#d4d4d4]=[/COLOR][COLOR=#ce9178]"1.001:<1/0/65+<1/1/65"[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] ][/COLOR]
                    [COLOR=#4ec9b0]Type[/COLOR][COLOR=#c586c0]switch[/COLOR][COLOR=#c586c0]:[/COLOR][COLOR=#4ec9b0]Steckdose_Saeule[/COLOR][COLOR=#ce9178]"Aussensteckdose Saeule"[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] [ ga[/COLOR][COLOR=#d4d4d4]=[/COLOR][COLOR=#ce9178]"1.001:<3/0/0+<3/1/0"[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] ][/COLOR]
                      [COLOR=#6a9955]//* Hauswirtschaftsraum *//[/COLOR]
                    [COLOR=#4ec9b0]Type[/COLOR][COLOR=#c586c0]switch[/COLOR][COLOR=#c586c0]:[/COLOR][COLOR=#4ec9b0]Waschmaschine[/COLOR][COLOR=#ce9178]"Waschmaschine"[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] [ ga[/COLOR][COLOR=#d4d4d4]=[/COLOR][COLOR=#ce9178]"1.001:<3/0/1+<3/1/1"[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] ][/COLOR]
                    [COLOR=#4ec9b0]Type[/COLOR][COLOR=#c586c0]switch[/COLOR][COLOR=#c586c0]:[/COLOR][COLOR=#4ec9b0]Trockner[/COLOR][COLOR=#ce9178]"Trockner"[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] [ ga[/COLOR][COLOR=#d4d4d4]=[/COLOR][COLOR=#ce9178]"1.001:<3/0/2+<3/1/2"[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] ][/COLOR]
                      [COLOR=#6a9955]//*Garage*//[/COLOR]
                    [COLOR=#4ec9b0]Type[/COLOR][COLOR=#c586c0]switch[/COLOR][COLOR=#c586c0]:[/COLOR][COLOR=#4ec9b0]Licht_Garage[/COLOR][COLOR=#ce9178]"Licht Garage"[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] [ ga[/COLOR][COLOR=#d4d4d4]=[/COLOR][COLOR=#ce9178]"1.001:<1/0/68+<1/1/68"[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] ][/COLOR]
                    [COLOR=#4ec9b0]Type[/COLOR][COLOR=#c586c0]switch[/COLOR][COLOR=#c586c0]:[/COLOR][COLOR=#4ec9b0]Licht_Garage_Ausgang[/COLOR][COLOR=#ce9178]"Licht Garage Hinterausgang"[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] [ ga[/COLOR][COLOR=#d4d4d4]=[/COLOR][COLOR=#ce9178]"1.001:<1/0/70+<1/1/70"[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] ][/COLOR]
                      [COLOR=#6a9955]//* Untergeschoss, Keller *//[/COLOR]
                    [COLOR=#4ec9b0]Type[/COLOR][COLOR=#c586c0]switch[/COLOR][COLOR=#c586c0]:[/COLOR][COLOR=#4ec9b0]Licht_Keller_Ost[/COLOR][COLOR=#ce9178]"Licht Keller Ost"[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] [ ga[/COLOR][COLOR=#d4d4d4]=[/COLOR][COLOR=#ce9178]"1.001:<1/0/0+<1/1/0"[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] ][/COLOR]
                    [COLOR=#4ec9b0]Type[/COLOR][COLOR=#c586c0]switch[/COLOR][COLOR=#c586c0]:[/COLOR][COLOR=#4ec9b0]Licht_Keller_West[/COLOR][COLOR=#ce9178]"Licht Keller West"[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] [ ga[/COLOR][COLOR=#d4d4d4]=[/COLOR][COLOR=#ce9178]"1.001:<1/0/1+<1/1/1"[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] ][/COLOR]
                    [COLOR=#4ec9b0]Type[/COLOR][COLOR=#c586c0]switch[/COLOR][COLOR=#c586c0]:[/COLOR][COLOR=#4ec9b0]Licht_Keller_Flur[/COLOR][COLOR=#ce9178]"Licht Keller Flur"[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] [ ga[/COLOR][COLOR=#d4d4d4]=[/COLOR][COLOR=#ce9178]"1.001:<1/0/3+<1/1/3"[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] ][/COLOR]
                    [COLOR=#4ec9b0]Type[/COLOR][COLOR=#c586c0]switch[/COLOR][COLOR=#c586c0]:[/COLOR][COLOR=#4ec9b0]Licht_Keller_Ausgang[/COLOR][COLOR=#ce9178]"Licht Keller Hinterausgang"[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] [ ga[/COLOR][COLOR=#d4d4d4]=[/COLOR][COLOR=#ce9178]"1.001:<1/0/4+<1/1/4"[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] ][/COLOR]
                    [COLOR=#4ec9b0]Type[/COLOR][COLOR=#c586c0]switch[/COLOR][COLOR=#c586c0]:[/COLOR][COLOR=#4ec9b0]Licht_Keller_Vorrat[/COLOR][COLOR=#ce9178]"Licht Keller Vorrat"[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] [ ga[/COLOR][COLOR=#d4d4d4]=[/COLOR][COLOR=#ce9178]"1.001:<1/0/5+<1/1/5"[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] ][/COLOR]
                    [COLOR=#4ec9b0]Type[/COLOR][COLOR=#c586c0]switch[/COLOR][COLOR=#c586c0]:[/COLOR][COLOR=#4ec9b0]Licht_Keller_Treppe[/COLOR][COLOR=#ce9178]"Licht Keller Treppe"[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] [ ga[/COLOR][COLOR=#d4d4d4]=[/COLOR][COLOR=#ce9178]"1.001:<1/0/6+<1/1/6"[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] ][/COLOR]
                    
                      [COLOR=#6a9955]//* Sicherheit- Meldungen... *//[/COLOR]
                    [COLOR=#4ec9b0]Type[/COLOR][COLOR=#c586c0]switch[/COLOR][COLOR=#c586c0]:[/COLOR][COLOR=#4ec9b0]Abwesend[/COLOR][COLOR=#ce9178]"Abwesend"[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] [ ga[/COLOR][COLOR=#d4d4d4]=[/COLOR][COLOR=#ce9178]"1.001:<0/1/0+<0/1/1"[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] ][/COLOR]
                    [COLOR=#4ec9b0]Type[/COLOR][COLOR=#c586c0]switch[/COLOR][COLOR=#c586c0]:[/COLOR][COLOR=#4ec9b0]Einbruchmeldung[/COLOR][COLOR=#ce9178]"Einbruchmeldung"[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] [ ga[/COLOR][COLOR=#d4d4d4]=[/COLOR][COLOR=#ce9178]"1.001:<0/3/10"[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] ][/COLOR]
                    [COLOR=#4ec9b0]Type[/COLOR][COLOR=#c586c0]switch[/COLOR][COLOR=#c586c0]:[/COLOR][COLOR=#4ec9b0]Urlaub[/COLOR][COLOR=#ce9178]"Urlaub"[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] [ ga[/COLOR][COLOR=#d4d4d4]=[/COLOR][COLOR=#ce9178]"1.001:<0/1/2"[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] ][/COLOR]
                    [COLOR=#4ec9b0]Type[/COLOR][COLOR=#c586c0]switch[/COLOR][COLOR=#c586c0]:[/COLOR][COLOR=#4ec9b0]Oelheizung_sperren[/COLOR][COLOR=#ce9178]"Oelheizung sperren"[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] [ ga[/COLOR][COLOR=#d4d4d4]=[/COLOR][COLOR=#ce9178]"1.001:<3/0/31+<3/1/31"[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] ][/COLOR]
                    [COLOR=#4ec9b0]Type[/COLOR][COLOR=#c586c0]switch[/COLOR][COLOR=#c586c0]:[/COLOR][COLOR=#4ec9b0]WW_Umwaelzpumpe[/COLOR][COLOR=#ce9178]"WW Umwaelzpumpe"[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] [ ga[/COLOR][COLOR=#d4d4d4]=[/COLOR][COLOR=#ce9178]"1.001:<3/0/30+<3/1/30"[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] ][/COLOR]
                      [COLOR=#6a9955]//*Fenster- und Türenkontakte *// [/COLOR]
                    [COLOR=#4ec9b0]Type[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] contact [/COLOR][COLOR=#c586c0]:[/COLOR][COLOR=#4ec9b0]Fenster_Kueche[/COLOR][COLOR=#ce9178]"Fenster Kueche"[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] [ ga[/COLOR][COLOR=#d4d4d4]=[/COLOR][COLOR=#ce9178]"1.019:<10/0/0"[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] ][/COLOR]
                    [COLOR=#4ec9b0]Type[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] contact [/COLOR][COLOR=#c586c0]:[/COLOR][COLOR=#4ec9b0]Tuer_Wohnzimmer_Sued[/COLOR][COLOR=#ce9178]"Tuer Terrasse Sued"[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] [ ga[/COLOR][COLOR=#d4d4d4]=[/COLOR][COLOR=#ce9178]"1.019:<10/0/1"[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] ][/COLOR]
                    [COLOR=#4ec9b0]Type[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] contact [/COLOR][COLOR=#c586c0]:[/COLOR][COLOR=#4ec9b0]Tuer_Wohnzimmer_West[/COLOR][COLOR=#ce9178]"Tuer Terrasse West"[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] [ ga[/COLOR][COLOR=#d4d4d4]=[/COLOR][COLOR=#ce9178]"1.019:<10/0/2"[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] ][/COLOR]
                    [COLOR=#4ec9b0]Type[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] contact [/COLOR][COLOR=#c586c0]:[/COLOR][COLOR=#4ec9b0]Fliegengitter[/COLOR][COLOR=#ce9178]"Fliegengitter WZ"[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] [ ga[/COLOR][COLOR=#d4d4d4]=[/COLOR][COLOR=#ce9178]"1.019:<10/0/3"[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] ][/COLOR]
                    [COLOR=#4ec9b0]Type[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] contact [/COLOR][COLOR=#c586c0]:[/COLOR][COLOR=#4ec9b0]Tuer_HW_Raum[/COLOR][COLOR=#ce9178]"Tuer HW Raum"[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] [ ga[/COLOR][COLOR=#d4d4d4]=[/COLOR][COLOR=#ce9178]"1.019:<10/0/4"[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] ][/COLOR]
                    [COLOR=#4ec9b0]Type[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] contact [/COLOR][COLOR=#c586c0]:[/COLOR][COLOR=#4ec9b0]Fenster_HW_Raum_links[/COLOR][COLOR=#ce9178]"Fenster HW Raum links"[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] [ ga[/COLOR][COLOR=#d4d4d4]=[/COLOR][COLOR=#ce9178]"1.019:<10/0/5"[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] ][/COLOR]
                    [COLOR=#4ec9b0]Type[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] contact [/COLOR][COLOR=#c586c0]:[/COLOR][COLOR=#4ec9b0]Fenster_HW_Raum_rechts[/COLOR][COLOR=#ce9178]"Fenster HW Raum rechts"[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] [ ga[/COLOR][COLOR=#d4d4d4]=[/COLOR][COLOR=#ce9178]"1.019:<10/0/6"[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] ][/COLOR]
                      [COLOR=#6a9955]//* Temperaturerfassung *//[/COLOR]
                    [COLOR=#4ec9b0]Type[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] number [/COLOR][COLOR=#c586c0]:[/COLOR][COLOR=#4ec9b0]Aussentemperatur[/COLOR][COLOR=#ce9178]"Aussentemperatur"[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] [ ga[/COLOR][COLOR=#d4d4d4]=[/COLOR][COLOR=#ce9178]"9.001:<10/3/0"[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] ][/COLOR]
                    [COLOR=#4ec9b0]Type[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] number [/COLOR][COLOR=#c586c0]:[/COLOR][COLOR=#4ec9b0]Temperatur_Pufferspeicher[/COLOR][COLOR=#ce9178]"Temperatur Pufferspeicher"[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] [ ga[/COLOR][COLOR=#d4d4d4]=[/COLOR][COLOR=#ce9178]"9.001:<10/3/1"[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] ][/COLOR]
                    [COLOR=#4ec9b0]Type[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] number [/COLOR][COLOR=#c586c0]:[/COLOR][COLOR=#4ec9b0]Heizung_Vorlauftemperatur[/COLOR][COLOR=#ce9178]"Heizung Vorlauftemperatur"[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] [ ga[/COLOR][COLOR=#d4d4d4]=[/COLOR][COLOR=#ce9178]"9.001:<10/3/2"[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] ][/COLOR]
                    [COLOR=#4ec9b0]Type[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] number [/COLOR][COLOR=#c586c0]:[/COLOR][COLOR=#4ec9b0]Heizung_Ruecklauftemperatur[/COLOR][COLOR=#ce9178]"Heizung Ruecklauftemperatur"[/COLOR][COLOR=#d4d4d4][ ga[/COLOR][COLOR=#d4d4d4]=[/COLOR][COLOR=#ce9178]"9.001:<10/3/3"[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] ][/COLOR]
                      [COLOR=#4ec9b0]Type[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] number [/COLOR][COLOR=#c586c0]:[/COLOR][COLOR=#4ec9b0]Temperatur_Wohnzimmer[/COLOR][COLOR=#ce9178]"Temperatur"[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] [ ga[/COLOR][COLOR=#d4d4d4]=[/COLOR][COLOR=#ce9178]"9.001:<5/0/0"[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] ][/COLOR]
                    [COLOR=#4ec9b0]Type[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] number [/COLOR][COLOR=#c586c0]:[/COLOR][COLOR=#4ec9b0]Temperatur_Esszimmer[/COLOR][COLOR=#ce9178]"Temperatur"[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] [ ga[/COLOR][COLOR=#d4d4d4]=[/COLOR][COLOR=#ce9178]"9.001:<5/0/3"[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] ][/COLOR]
                      [COLOR=#4ec9b0]Type[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] number [/COLOR][COLOR=#c586c0]:[/COLOR][COLOR=#4ec9b0]Temperatur_Bad[/COLOR][COLOR=#ce9178]"Temperatur"[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] [ ga[/COLOR][COLOR=#d4d4d4]=[/COLOR][COLOR=#ce9178]"9.001:<5/0/10"[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] ][/COLOR]
                      [COLOR=#6a9955]//* Helligkeitswerte *//[/COLOR]
                    [COLOR=#4ec9b0]Type[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] number [/COLOR][COLOR=#c586c0]:[/COLOR][COLOR=#4ec9b0]Suedseite_Aussen_Lux[/COLOR][COLOR=#ce9178]"Suedseite Aussen"[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] [ ga[/COLOR][COLOR=#d4d4d4]=[/COLOR][COLOR=#ce9178]"9.004:<10/1/10"[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] ][/COLOR]
                    [COLOR=#4ec9b0]Type[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] number [/COLOR][COLOR=#c586c0]:[/COLOR][COLOR=#4ec9b0]Wohnzimmer_Lux[/COLOR][COLOR=#ce9178]" Wohnzimmer"[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] [ ga[/COLOR][COLOR=#d4d4d4]=[/COLOR][COLOR=#ce9178]"9.004:<10/1/0"[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] ][/COLOR]
                   
                  [COLOR=#d4d4d4]}[/COLOR]  [COLOR=#d4d4d4]}[/COLOR]



                  Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt.
                  Albert Einstein

                  Kommentar


                    #10
                    Hallo,
                    was für einen KNX-Router hast du denn? Sind die Abbrüche weg, wenn du auf Routing umstellst (Router vorausgesetzt)?

                    Viele Grüße

                    Kommentar


                      #11
                      Ich habe ein Weinzierl 730 IP Interface, also kein Router, das kann nur Tunnel.
                      Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt.
                      Albert Einstein

                      Kommentar


                        #12
                        Je nach Größe Deines knx Netzes könnte eventuell ein Heraufsetzen der autoReconnectTime helfen.

                        Das Addon kannst Du über die Karaf Konsole neu starten. Natürlich kommt auch ein kompletter Neustart von openHAB infrage. Wenn Du die Karaf Konsole verwenden willst, bietet es sich an, dafür einen User zu definieren, der remote zugreifen darf (über ssh). Dann muss natürlich ein Schlüsselpaar generiert werden, damit die Komunikation sicher laufen kann. Leider kann man es nicht so drehen, dass nur User mit Schlüsselpaar remote zugreifen können, jedenfalls habe ich bisher dafür keine Option gefunden.

                        Kommentar


                          #13
                          Vielen Dank für den Tip, probiere ich gleich aus.

                          Ich habe die Einstellungen mal so geändert:

                          Code:
                           [COLOR=#569cd6]Bridge[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] knx[/COLOR][COLOR=#c586c0]:[/COLOR][COLOR=#d4d4d4]ip[/COLOR][COLOR=#c586c0]:[/COLOR][COLOR=#d4d4d4]bridge [/COLOR][COLOR=#ce9178]"KNX IP Tunnel"[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] [ [/COLOR]
                            [COLOR=#d4d4d4]ipAddress[/COLOR][COLOR=#d4d4d4]=[/COLOR][COLOR=#ce9178]"192.168.178.22"[/COLOR][COLOR=#d4d4d4], [/COLOR]
                            [COLOR=#d4d4d4]portNumber[/COLOR][COLOR=#d4d4d4]=[/COLOR][COLOR=#b5cea8]3671[/COLOR][COLOR=#d4d4d4], [/COLOR]
                            [COLOR=#d4d4d4]localIp[/COLOR][COLOR=#d4d4d4]=[/COLOR][COLOR=#ce9178]"192.168.178.21"[/COLOR][COLOR=#d4d4d4], [/COLOR]
                            [COLOR=#d4d4d4]type[/COLOR][COLOR=#d4d4d4]=[/COLOR][COLOR=#ce9178]"TUNNEL"[/COLOR][COLOR=#d4d4d4], [/COLOR]
                            [COLOR=#d4d4d4]readingPause[/COLOR][COLOR=#d4d4d4]=[/COLOR][COLOR=#b5cea8]50[/COLOR][COLOR=#d4d4d4], [/COLOR]
                            [COLOR=#d4d4d4]responseTimeout[/COLOR][COLOR=#d4d4d4]=[/COLOR][COLOR=#b5cea8]20[/COLOR][COLOR=#d4d4d4], [/COLOR]
                            [COLOR=#d4d4d4]readRetriesLimit[/COLOR][COLOR=#d4d4d4]=[/COLOR][COLOR=#b5cea8]6[/COLOR][COLOR=#d4d4d4], [/COLOR]
                            [COLOR=#d4d4d4]autoReconnectPeriod[/COLOR][COLOR=#d4d4d4]=[/COLOR][COLOR=#b5cea8]120[/COLOR][COLOR=#d4d4d4],[/COLOR]
                            [COLOR=#d4d4d4]localSourceAddr[/COLOR][COLOR=#d4d4d4]=[/COLOR][COLOR=#ce9178]"0.0.0"[/COLOR]
                            [COLOR=#d4d4d4]][/COLOR]
                          Ich habe, wie gesagt ca. 1-2 Mal pro 2 Wochen diese komplett Stillstände. Werde beobachten und berichten.

                          Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt.
                          Albert Einstein

                          Kommentar


                            #14
                            Wie gesagt, das hier sollte reichen:
                            Code:
                            Bridge knx:ip:bridge "KNX IP Tunnel" [
                                ipAddress="192.168.178.22",
                                type="TUNNEL",
                                autoReconnectPeriod=120
                            ]

                            Kommentar


                              #15
                              o.k. danke ich reduziere die Bridge Definition auf diese 3 Parameter.
                              Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt.
                              Albert Einstein

                              Kommentar

                              Lädt...