Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

[KNX-Binding] DPT 22.101 auslesen

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    [KNX-Binding] DPT 22.101 auslesen

    Hallo,

    ich möchte gerne einen Wert vom Typ 22.101 (RHCC Status) auslesen. Dieser wird zur Zeit anscheinend nicht unterstützt - oder kann ich den irgendwie hinkonfigurieren?

    Meine knx.things Datei enthält u.a.
    Code:
    Type number: ChannelA_RHCC "A: DPT_RHCC Status" [ ga="22.101:<3/1/12" ]
    Danke und Gruß,
    Roland

    #2
    Doch, DPT 22.101 wird unterstützt. Siehe Sourcecode knx2-Binding.

    Kommentar


      #3
      Irgendwie finde ich in dem Quellcode auch keinen Verweis auf 22.xyz...

      Kommentar


        #4
        Oh, Tschuldigung, der DPT muss natürlich 21.101 heißen...

        EDIT: Ups... Das fält nun in die Kategorie dumm gelaufen...

        Code:
        DPT21.102 ->  8bit RHC Status
        DPT22.101 -> 16Bit RHCC Status
        Keine Ahnung, ob Calimero den DPT 22 unterstützt, ansonsten solltest Du Dich an den Entwickler wenden (im englischen Forum bzw. über Github als Issue).
        Zuletzt geändert von udo1toni; 08.05.2019, 22:27.

        Kommentar


          #5
          Ok, dann probiere ich es da.
          Danke!