    Hallo,
    ich hatte seit Monaten eine funktionierende Installation bzgl. meiner KNX Devices, Rules etc.. Vermutlich seit meiner kompletten Neuinstallation meines Raspi habe ich mit einem Rolladen Probleme (Configs etc. hatte ich alles wiederhergestellt). OH ist nach wie vor die 2.5M1.
    Über eine Taste auf der Visu starte ich eine Rule (das funktioniert), die mir mehrere Jalousien/Rolläden in eine bestimmte Position (65%) fährt. Nach dem alle angekommen sind, fängt ein Rolladen an in vielen Teilschritten wieder komplett nach oben zu fahren. Das kann ich mir nicht erklären. Hier mal thing etc.

    Thing:
    Code:
    Type rollershutter : C_R_Wohnen_OG_WS "Roll Wohnen OG West-S" [ upDown="1/0/32", stopMove="1/0/31", position="5.001:1/0/34+<1/0/35" ]
    Item:
    Code:
    Rollershutter R_Wohnen_OG_WS "Roll Wohnen OG West-S [%d %%]" (gRolladen,gKNXRoll) { channel="knx:device:KNXD:RollAktor8er:C_R_Wohnen_OG_WS" }
    Rule:
    Code:
    ...
    R_Wohnen_OG_WS.sendCommand(65)...
    Log:
    Code:
    2019-05-26 14:21:55.757 [vent.ItemStateChangedEvent] - R_Wohnen_OG_WS changed from 0 to 65
    2019-05-26 14:21:56.375 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'R_Wohnen_OG_WS' received command 65
    2019-05-26 14:22:23.965 [vent.ItemStateChangedEvent] - R_Wohnen_OG_WS changed from 65 to 61
    2019-05-26 14:22:24.270 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'R_Wohnen_OG_WS' received command 60
    2019-05-26 14:22:25.740 [vent.ItemStateChangedEvent] - R_Wohnen_OG_WS changed from 61 to 56
    2019-05-26 14:22:26.879 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'R_Wohnen_OG_WS' received command 55
    2019-05-26 14:22:28.392 [vent.ItemStateChangedEvent] - R_Wohnen_OG_WS changed from 56 to 51
    2019-05-26 14:22:28.719 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'R_Wohnen_OG_WS' received command 50
    2019-05-26 14:22:30.119 [vent.ItemStateChangedEvent] - R_Wohnen_OG_WS changed from 51 to 46
    2019-05-26 14:22:30.470 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'R_Wohnen_OG_WS' received command 45
    2019-05-26 14:22:31.983 [vent.ItemStateChangedEvent] - R_Wohnen_OG_WS changed from 46 to 41
    2019-05-26 14:22:32.306 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'R_Wohnen_OG_WS' received command 40
    2019-05-26 14:22:33.843 [vent.ItemStateChangedEvent] - R_Wohnen_OG_WS changed from 41 to 36
    2019-05-26 14:22:34.147 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'R_Wohnen_OG_WS' received command 35
    2019-05-26 14:22:35.666 [vent.ItemStateChangedEvent] - R_Wohnen_OG_WS changed from 36 to 31
    2019-05-26 14:22:35.991 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'R_Wohnen_OG_WS' received command 30
    2019-05-26 14:22:37.399 [vent.ItemStateChangedEvent] - R_Wohnen_OG_WS changed from 31 to 26
    2019-05-26 14:22:37.687 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'R_Wohnen_OG_WS' received command 25
    2019-05-26 14:22:39.222 [vent.ItemStateChangedEvent] - R_Wohnen_OG_WS changed from 26 to 21
    2019-05-26 14:22:39.562 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'R_Wohnen_OG_WS' received command 20
    2019-05-26 14:22:41.086 [vent.ItemStateChangedEvent] - R_Wohnen_OG_WS changed from 21 to 16
    2019-05-26 14:22:41.417 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'R_Wohnen_OG_WS' received command 15
    2019-05-26 14:22:42.932 [vent.ItemStateChangedEvent] - R_Wohnen_OG_WS changed from 16 to 11
    2019-05-26 14:22:43.260 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'R_Wohnen_OG_WS' received command 10
    2019-05-26 14:22:44.663 [vent.ItemStateChangedEvent] - R_Wohnen_OG_WS changed from 11 to 6
    2019-05-26 14:22:45.405 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'R_Wohnen_OG_WS' received command 5
    2019-05-26 14:22:46.911 [vent.ItemStateChangedEvent] - R_Wohnen_OG_WS changed from 6 to 1
    2019-05-26 14:22:47.260 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'R_Wohnen_OG_WS' received command 0
    2019-05-26 14:22:47.813 [vent.ItemStateChangedEvent] - R_Wohnen_OG_WS changed from 1 to 0
    Hat jemand ne Idee?
    Zuletzt geändert von hypoch; 26.05.2019, 20:24.

    #2
    Wenn Du ausschließen kannst, dass eine Rule Befehle an das Item sendet, sieht es für mich so aus, dass die Rückmeldung der Position fälschlicherweise als Fahrbefehl interpretiert wird. Das wäre dann der Fall, wenn der Laden eine falsche (zu hohe) Position zurück meldet.

    Du musst klären, woher der das received command kommt.

    Kommentar


      #3
      Eine Rule kann ich ausschliessen. Es gibt nur die eine, in der dieses Item angesprochen wird. Wie kann ich mich der Sache annähern? Loglevel erstmal hochsetzen?

      Kommentar


        #4
        KNX Rolladen fährt "selbstsändig"

        sand sollte da natürlich keiner drin sein
        gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!

        Kommentar


          #5
          Wie sieht denn die Rule aus?

          Kommentar


            #6
            das ist die Rule:
            Code:
            rule "Frühstück NEU"
            when
                Item SZ_Fruehstueck_Neu received command 153
            then
                J_Essen_EG_W.sendCommand(60)
                L_Essen_EG_W.sendCommand(60)
                J_Wohnen_EG_WS.sendCommand(60)
                L_Wohnen_EG_WS.sendCommand(60)
                R_Wohnen_OG_WS.sendCommand(65)
             
                SZ_Fruehstueck_Neu.sendCommand(0)
            end

            Kommentar


              #7
              Hmm. Es gab mal ein Problem mit konkreten Werten bei received command. Allerdings kann diese Rule den Rollladen ja nur an die Sollposition fahren, das kann also tatsächlich kaum die Ursache sein.

              Kommentar


                #8
                Was passiert wenn Du die Rückmeldung von dem Laden erst einmal auskommentierst ?
                Gruß

                Guido

                Kommentar


                  #9
                  Wird das Item eventuell über eine der zugeordneten Gruppen angesprochen?