Problem mit Temperatur Rollo Regel

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Problem mit Temperatur Rollo Regel

    Möchte gerne meinen Rollo im Bad per Außentemperatur bei mehr als 24 Grad Außentemperatur herunterfahren, aber irgendwie geht meine Regel nicht!
    Hier meine Dateien hoffe ihr könnt mir helfen und mir meinen Fehler sagen

    Code:
    Items
    
    Rollershutter      Rollo_OG_Bad            "Rollo Bad"                  <blinds>    (Bad, Rollos)          {channel="knx:device:bridge:akrol3:Rollo_OG_Bad"}
    Number        WS_Out_temp             "Temperatur  [%.1f °C]"                    <temperature>    (rain)    {channel="homematic:HM-WDS100-C6-O-2:LEQ0391881:NEQ1100234:1#TEMPERATURE"}

    Code:
    Rules
    
    rule "Rollo Bad"
    when
                Item WS_Out_temp changed
    then
        if(WS_Out_temp.state >= 24) 
        {
            Rollo_OG_Bad.sendCommand(DOWN)
        }
    end

    #2
    Beitrag kann gelöscht werden hab den Fehler gefunden hatte am ende der Regel zwei mal end gehabt deswegen ging da gar nichts!