GroupValueRead an KNX senden

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    GroupValueRead an KNX senden

    Gibt es eine Action mit der ich ein GroupValueRead auf dem KNX Bus auslösen kann?

    #2
    Kurze Antwort: Nein.

    openHAB führt beim Systemstart einmalig einen Read Request auf alle mit < gekennzeichneten GA aus.

    Du kannst pro Thing den Parameter readInterval setzen, um openHAB dazu zu bringen, die dem Thing zugehörigen mit < gekennzeichneten GA zyklisch zu lesen.

    Kommentar


      #3
      Schade, beides kannte ich, erfüllt aber nicht den gewünschten Zweck.

      Kommentar


        #4
        Es gibt in knx keine Notwendigkeit, einen Read request zu schicken, abgesehen vom Initialisieren des Systems. readInterval ist ein Zugeständnis für Devices, die weder zyklisch noch bei Wertänderung senden können, also immer aktiv gepollt werden müssen, auch dies sollte eigentlich unnötig sein.

        Kommentar


          #5
          Ja, Du hast ja (eigentlich) Recht...