Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

KNX Binding // Auflösung und Einheiten fehlen

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    KNX Binding // Auflösung und Einheiten fehlen

    Ich stehe auf dem Schlauch...., alle Werte werden auf Ganzzahlen gerundet und ohne Einheiten im PaperUI dargestellt. Im Log kommen diese aber voll aufgelöst an.

    items
    Code:
    Number        IstTemperatur        "Temperatur [%.1f °C]"    <temperatur>    { channel="knx:device:bridge:generic:IstTemperatur" }
    Number        SollTemperatur       "Temperatur [%.1f °C]"    <temperatur>    { channel="knx:device:bridge:generic:SollTemperatur" }
    Number        HeizungStellwert      "Stellwert [%d %%]"      <stellwert>     { channel="knx:device:bridge:generic:HeizungStellwert" }
    things
    Code:
    //TUNNEL
    Bridge knx:ip:bridge [  
        type="TUNNEL", 
        ipAddress="192.168.178.12", 
        portNumber=3671, 
        localIp="192.168.178.57",
        readingPause=50, 
        responseTimeout=10, 
        readRetriesLimit=3, 
        autoReconnectPeriod=60,
        localSourceAddr="0.0.0"
    ] {
         Thing device Elsner_T_AP "Temperatursensor" [
         fetch=true,
            pingInterval=300,
            readInterval=300
        ] {
        Type number : IstTemperatur "Außentemperatur" [ga="9.001:<0/0/1"]
         }
    
        Thing device BadOG "Bad OG" [
            fetch=true,
            pingInterval=300,
            readInterval=300
        ] {
        
        Type number-control : HeizungStellwert "Bad Stellwert" [ga="5.001:<1/3/3"]
        Type number : IstTemperatur "Ist Temp Bad" [ga="9.001:<1/0/2"]
        Type number : SollTemperatur "Soll Temp Bad" [ga="9.001:1/3/0"]
          }
    }
    sitemap
    Code:
    sitemap knx label="KNX Sitemap" {
      Frame label="KNXElements" {
        Text    item=IstTemperatur
        Text    item=SollTemperatur
        Number  item=HeizungStellwert
      }                
    }

    #2
    gelöst... im items stand generic anstelle des des korrekten Devices...