    Hallo zusammen,

    ich habe das Problem das ich bei aktiven Raspberry Pi mit openhabian und KNX-Binding, in der ETS keine Verbindung mehr zum Busmonitor aufbauen kann.
    Ich bekomme immer wieder die Fehlermeldung: Die Schnittstelle wird gerade verwendet und hat keine freie Verbindung zum KNX Bus mehr.

    Muss ich bei der IP-Schnittstelle iwelche Einstellungen vornehmen?

    Verwendete IP-Schnittstelle: Siemens N148/22

    Vielleicht kann mir jemand dabei Helfen.

    Danke LG Jürgen

    #2
    Vermutlich ist die Schnittstelle nur auf ein-Tunnel-Modus eingestellt. Drücke die Programmiertaste an der Schnittstelle länger als 5 Sekunden (aber kürzer als 10 Sekunden), anschließend soltle die Schnittstelle bis zu 5 Tunnel parallel aufbauen können.

    Handbuch: https://support.industry.siemens.com...?download=true