    Hallo,

    nach unzähligen Versuchen und Recherchen komme ich leider nicht weiter.
    Ich verwende Openhab mit einem KNX IP Interface und mit MDT AKH Heizungsaktoren. Ich bekomme es nicht hin, die Betriebsart in Openhab angezeigt zu bekommen. Ich verwende PaperUI für die Konfiguration der Things und Files für die .items und .sitemap.
    Nach meinem jetzigen Kentnissstand, benötige ich entweder DPT20 oder DPT5 zur Darstellung der Betriebsart (Diese wird als Hex-Wert in 0x01, 0x02,etc. übermittelt).
    Ich habe alle möglichen Channel-Kombinationen durchprobiert.

    Lediglich mit einem Dimmer-Channel bekomme ich überhaupt Werte in der BasicUI angezeigt. Allerdings passen die nicht zum Betriebszustand, bzw. unterscheiden sich nicht bei allen Betriebszuständen.

    Gibt es vielleicht die Möglichkeit neben der Things-Konfiguration in PaperUI, für manche things eine Things-File zu erstellen und dort den DPT mit anzugeben?
    Ansonsten fällt mir leider gerade nichts mehr ein.

    Vielen Dank schon mal

    Georg

    #2
    Wenn Du Paper UI verwendest, kannst Du dort ebenfalls den DPT angeben, mit der gleichen Schreibweise wie in einem *.things File. Nimm also einen number Channel und gib dort 5.001 oder eben einen anderen passenden DPT an. 20.102 ist im addon gelistet https://github.com/openhab/openhab-a...ypeMapper.java sollte also auch funktionieren.

    Kommentar


      #3
      Hallo udo1toni
      vielen Dank für den Tipp - damit hat es funktioniert. Bin überglücklich.
      Ich habe in der Channel Configuration bei der Adresse den DPT direkt mit angegeben - damit funktioniert es wunderbar.

      DPT_channel.JPG

      Kommentar

      Lädt...