Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Openhab 2 KNX Binding 2 Probleme

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Openhab 2 KNX Binding 2 Probleme

    Moin an alle,
    ich habe mich jetzt auch mal an Openhab gewagt.
    Das anlegen des KNX Binding 2 über die Paperui und dazugehörende Channels habe ich hinbekommen.
    Schalten ging auch.

    So nun wollte ich mit Visual Studio Code weitermachen.
    Da fingen meine Probleme an.
    Die Things in der Paperui werden online angezeigt, aber nichts lässt sich schalten.
    Für euch ist das sicher ganz einfach, aber seid bitte gnädig mit mir.
    Der MDT Router ist der der ersten Generation. 100.001

    knx.things
    Code:
    [COLOR=#569cd6]Bridge[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] knx[/COLOR][COLOR=#c586c0]:[/COLOR][COLOR=#d4d4d4]ip[/COLOR][COLOR=#c586c0]:[/COLOR][COLOR=#d4d4d4]bridge [/COLOR][COLOR=#ce9178]"KNX/IP MDT"[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] [[/COLOR]
    [COLOR=#d4d4d4]    type=[/COLOR][COLOR=#ce9178]"router"[/COLOR][COLOR=#d4d4d4],[/COLOR]
    [COLOR=#d4d4d4]    ipAddress=[/COLOR][COLOR=#ce9178]"224.0.23.12"[/COLOR][COLOR=#d4d4d4], [/COLOR][COLOR=#6a9955]/*Ip des Interfaces*/[/COLOR]
    [COLOR=#d4d4d4]    portNumber=[/COLOR][COLOR=#b5cea8]3671[/COLOR]
    [COLOR=#d4d4d4]][/COLOR]
    [COLOR=#d4d4d4]{[/COLOR]
    [COLOR=#569cd6]Thing[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] [/COLOR][COLOR=#4ec9b0]device[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] [/COLOR][COLOR=#4ec9b0]test[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] [[/COLOR]
    [COLOR=#d4d4d4]fetch=[/COLOR][COLOR=#569cd6]true[/COLOR][COLOR=#d4d4d4],[/COLOR]
    [COLOR=#d4d4d4]pingInterval=[/COLOR][COLOR=#b5cea8]300[/COLOR][COLOR=#d4d4d4],[/COLOR]
    [COLOR=#d4d4d4]readInterval=[/COLOR][COLOR=#b5cea8]3600[/COLOR]
    [COLOR=#d4d4d4]][/COLOR]
    [COLOR=#d4d4d4]Type [/COLOR][COLOR=#c586c0]switch[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] [/COLOR][COLOR=#c586c0]:[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] [/COLOR][COLOR=#4ec9b0]EG_Kueche[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] [/COLOR][COLOR=#ce9178]"Light"[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] [ ga=[/COLOR][COLOR=#ce9178]"1/1/8+<1/1/3"[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] ][/COLOR]
    [COLOR=#d4d4d4]Type [/COLOR][COLOR=#c586c0]switch[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] [/COLOR][COLOR=#c586c0]:[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] [/COLOR][COLOR=#4ec9b0]EG_WZ_Wand[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] [/COLOR][COLOR=#ce9178]"Light"[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] [ ga=[/COLOR][COLOR=#ce9178]"1/1/1+<1/4/1"[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] ][/COLOR]
    [COLOR=#d4d4d4]}[/COLOR]

    #2
    Wenn du über PaperUI binding und things anlegst müssen die nicht nochmal in die .things eingetragen werden.
    Natürlich dürden die items entweder im PaperUI ODER in der Datei angelegt werden.

    Also einfach in die .items an den channel, der im PaperUI über das thing angelegt ist.

    Code:
    //--    Dämmerungssensor
    Number  Daemm_Wert  "Daemmerungswert [%d]"      <sun>       (Helligkeit)                  {channel="knx:device:df1f4fed:Wert_Daemm"}
    Switch  Dunkel      "Dunkel"                    <moon>      (Helligkeit)  ["Switchable"]  {channel="knx:device:df1f4fed:Dunkel"}

    Kommentar


      #3
      Vielen Dank,
      Problem hat sich erledigt.

      Kommentar


        #4
        Der Parameter type muss auf "ROUTER" gesetzt werden, nicht auf "router"

        Kommentar

        Lädt...
        X