    #16
    Wie sind denn die Channel in openHAB definiert? Hast Du den DPT13.013 mit angegeben? Welche (exakte) Version von openHAB verwendest Du?

    Kommentar


      #17
      Hallo,
      openHAB 3.3.0
      Wo oder wie kann ich bei den Channels da etwas definieren, bzw. den DPT definieren?
      Dachte da wird der Wert von der angegebenen GA einfach genommen, egal was da kommt.
      Beim Leistungswert (aktueller Verbrauch) klappt es, der wird allerdings auch mit einem anderen Datenpunkt gesendet.

      Kommentar


        #18
        Im Datenpaket steht der DPT nicht mit drin, da steht nur (z.B.) vier Byte. Wie diese vier Byte zu interpretieren sind, ist aber abhängig vom Vorkommaanteil des DPT.
        Den DPT schreibst Du einfach vor die GA, z.B. so:
        Code:
        ga: 1.001:1/2/3

        Kommentar


          #19
          Vielen Dank!
          Werte kommen jetzt an, bzw. kann Openhab etwas anfangen damit.
          Wieder was gelernt :-)

          Kommentar