    Hi all,
    würde bitte eure Hilfe benötigen.
    Bin gerade dabei meine letzten Fehlermeldung in OpenHab zu beseitigen.
    Habe einige GA wo der Status via OH nicht ausgelesen werden kann.
    Betrifft alle GA, welche auf einen Dimmaktor hängen.
    Hab nun versucht via Busmonitor mal die Rückmeldungen auszulesen.

    Was mir auffällt - ich bekomme vom Dimmaktor “aktiv” oder “inaktiv” zurück.
    Von den Schaltaktoren bekomme ich “Ein” - “Aus”.

    Könnte dies mein Problem sein?
    Danke und lg

    #2
    Zitat von tschime Beitrag anzeigen
    Bin gerade dabei meine letzten Fehlermeldung in OpenHab zu beseitigen.
    Willst Du uns die Fehlermeldung mal zeigen?

    Kommentar


      #3
      Zitat von TomW80 Beitrag anzeigen

      Willst Du uns die Fehlermeldung mal zeigen?
      Warnung in OH:
      2020-10-26 11:49:11.364 [WARN ] [nx.internal.client.AbstractKNXClient] - Giving up reading datapoint 0/0/175, the number of maximum retries (3) is reached.
      Wenn ich die GA im Busmonitor ansehe bekomme ich den Status Aktiv bzw Inaktiv zurück.

      Kommentar


        #4
        Also, was im Busmonitor ausgegeben wird, hängt davon ab, Welcher (minor) DPT in der GA eingestellt ist. Erklärung hierzu: Der Haupt-DPT lässt sich (teilweise) aus dem KO ableiten, nämlich die Bitbreite, nicht aber die Unter-DPT, das ist nämlich nur die Interpretation des Wertes.
        Auf dem knx Bus werden die Daten nur als lange Reihenfolge von Bits transportiert und die einzige Information, welche im Datenpaket enthalten ist, ist die Länge der übertragenen Daten, siehe z.B. https://www.knx.org/wAssets/docs/dow...-Basics_de.pdf Seite 9.

        Die Warnung im OH Log besagt, dass der Read Request nicht beantwortet wurde. Dazu gibt es eigentlich nur drei Möglichkeiten:
        1. die GA ist falsch
        2. Im KO ist das L-Flag (oder auch das K-Flag...) nicht gesetzt.
        3. Die GA ist nicht die Haupt-GA im KO (steht nicht an 1. Stelle)
        Um welchen Dimmaktor handelt es sich? Wie ist der Dimmaktor konfiguriert? Wie sieht die Konfiguration in openHAB aus?
        Zuletzt geändert von udo1toni; 26.10.2020, 14:40.

        Kommentar


          #5
          Zitat von udo1toni Beitrag anzeigen

          Die Warnung im OH Log besagt, dass der Read Request nicht beantwortet wurde. Dazu gibt es eigentlich nur drei Möglichkeiten:
          1. die GA ist falsch
          2. Im KO ist das L-Flag (oder auch das K-Flag...) nicht gesetzt.
          3. Die GA ist nicht die Haupt-GA im KO (steht nicht an 1. Stelle)
          Um welchen Dimmaktor handelt es sich? Wie ist der Dimmaktor konfiguriert? Wie sieht die Konfiguration in openHAB aus?
          Die GA war nicht die Haupt-GA.
          Danke für den Tipp, funktioniert nun.

          lg

          Kommentar


            #6
            Hallo,
            habe das gleiche Problem:

            2020-11-04 16:24:45.593 [WARN ] [nx.internal.client.AbstractKNXClient] - Giving up reading datapoint 8/4/101, the number of maximum retries (3) is reached.

            Zitat von udo1toni Beitrag anzeigen
            Die GA ist nicht die Haupt-GA im KO (steht nicht an 1. Stelle)
            Was bedeutet das den genau? Für einen Hinweis wäre ich dankbar.
            Bei mir sehen GA und KOs so aus:
            Gruppenadresse.png


            Kommentar


              #7
              Du musst beim KO 64 das L-Flag setzen, damit der Wert über den Bus gelesen werden kann.
              Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt.
              Albert Einstein

              Kommentar


                #8
                Vielen Dank! Funktioniert.