Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

*Gelöst* Update openhab 3.2 auf 3.3 KNX probleme

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    *Gelöst* Update openhab 3.2 auf 3.3 KNX probleme

    Hallo, ich habe heute geupdatet.
    Danach funktonieren keine Schalter mehr???
    Hier zwei logs was passiert.
    Das kommt wenn ich über openhab schalte:
    Code:
     2022-11-08 13:48:28.355 [INFO ] [openhab.event.ItemCommandEvent ] - Item 'Light_Galerie_PC' received command OFF
     
    2022-11-08 13:48:28.358 [INFO ] [penhab.event.ItemStatePredictedEvent] - Item 'Light_Galerie_PC' predicted to become OFF
     
    2022-11-08 13:48:29.515 [INFO ] [openhab.event.ItemCommandEvent ] - Item 'Light_Galerie_PC' received command ON
     
    2022-11-08 13:48:29.518 [INFO ] [penhab.event.ItemStatePredictedEvent] - Item 'Light_Galerie_PC' predicted to become OFF
     
    2022-11-08 13:48:30.392 [INFO ] [openhab.event.ItemCommandEvent ] - Item 'Light_Galerie_PC' received command OFF
     
    2022-11-08 13:48:30.394 [INFO ] [penhab.event.ItemStatePredictedEvent] - Item 'Light_Galerie_PC' predicted to become OFF
     
     
     
    ​
    so sind die items auch in der .items geschrieben.

    und das wenn ich über KNX schalte:
    Code:
     2022-11-08 13:54:06.462 [INFO ] [openhab.event.ItemCommandEvent ] - Item 'KNXAKKSpeicher_LichtPC' received command ON
     
    2022-11-08 13:54:06.464 [INFO ] [penhab.event.ItemStatePredictedEvent] - Item 'KNXAKKSpeicher_LichtPC' predicted to become ON
     
    2022-11-08 13:54:06.472 [INFO ] [openhab.event.ItemStateChangedEvent ] - Item 'KNXAKKSpeicher_LichtPC' changed from OFF to ON
     
    ​
    Die items habe ich so nirgendwo???
    KNXAKKSpeicher_LichtPC woher hat er das?

    Hab in der .thing txt "Tunnel" auf "TUNNEL" geändert jetzt läuft das alles wieder.Scheint in der Version 3.2 nicht gestört zu haben.
    Jetzt habe ich aber probleme mit den charts bzw. der Persistance (rrd) .
    Habe nichts weiter geändert.openhab zeigt aber nicht mehr alle Graphen an.
    Und dieser log:
    Code:
    2022-11-08 17:49:21.067 [ERROR] [d4j.internal.RRD4jPersistenceService] - Could not create rrd4j database file '/var/lib/openhab/persistence/rrd4j/kWH_EDV.rrd': Invalid file header. File [/var/lib/openhab/persistence/rrd4j/kWH_EDV.rrd] is not a RRD4J RRD file​
    nach dem löschen der rrd.files läuft es wieder
    Zuletzt geändert von alexbn; 08.11.2022, 19:10.
Lädt...
X