    Hi,

    ich habe folgenden Aufbau und dabei folgende Fragestellung:

    Schaltaktor von MDT ist im Einsatz.
    Gruppenadresse 1/1/1 schaltet Kanal 1 = Licht 1
    Gruppenadresse 1/1/2 schaltet Kanal 2 = Licht 2
    Gruppenadresse 1/2/1 schaltet Kanal 1 + 2 = Licht 1 und Licht 2

    Gruppenadresse 2/1/1 ist Rückmeldung des Aktors ob Kanal 1 (Licht 1) an oder aus ist
    Gruppenadresse 2/1/2 ist Rückmeldung des Aktors ob Kanal 2 (Licht 2) an oder aus ist

    Visualisiert im Openhab hab ich es via happanel:


    grafik.png

    Funnktion des Buttons für Kanal 1 und Kanal 2 ist okay.
    Funktions des Buttons für beide Kanäle geht auch.

    Die Rückmeldung funktioniert leider nicht wie z.Bsp. auf den MDT Glastastern, wo ich dann den Status für die Rückmeldung als extra Gruppenadresse hinterlegen kann.
    Sprich:
    Schalte ich Kanal 1+2 über "Flur gesamt" ein, gehen die Lichter zwar an, aber in der Openhab Visu bleiben die Lichter auf aus ( oder umgekehrt).

    Gibt es hierfür eine Lösung, habe hier über die Suche leider nichts gefunden, oder ich war zu doof dafür.

    Ich hoffe es ist verständlich, was ich meine.

    #2
    Poste doch bitte die Definition deiner Channels. Deine Visu ist leider nicht aussagekräftig.

    Kommentar


      #3
      Grundsätzlich kann man das über sogenannte Gruppen machen.

      Kommentar


        #4
        Zitat von MartinLZ Beitrag anzeigen
        Poste doch bitte die Definition deiner Channels. Deine Visu ist leider nicht aussagekräftig.
        Ich melde mich mal kurz per PN bei dir...

        Kommentar


          #5
          Falls noch nicht gelöst: Es müssen jeweils beide GA im Channel hinterlegt werden:
          Code:
          Type switch : ch1 "Licht Flur"   [ga="1/1/1+<2/1/1"]
          Type switch : ch2 "Licht Treppe" [ga="1/1/2+<2/1/2"]
          Die Schreibweise hier als Channel in einer things-Datei, die GA werden aber identisch auch über die Main UI eingegeben.
          Das < bedeutet, dass openHAB beim Start auf der nachfolgenden GA einen Read Request sendet, auf den dann der Aktor antworten sollte (auf der gleichen GA...)
          Eine echte Rückmeldung für die Gruppenschaltung gibt es natürlich nicht, man könnte allenfalls die beiden Rückmeldungen der einzelnen Kanäle ver-und-en, also ein (ch1 && ch2) -> Gruppe ON, das ist aber aus Sicht von openHAB eher uninteressant, dort ist die Darstellung der einzelnen Schaltzustände viel wichtiger.

          Kommentar


            #6
            Wenn deine Channels wie von udo1toni beschrieben passen, kannst du ein Equipment für deinen Flur Gesamt anlegen und hier die Points für die einzelnen Lampen erstellen. Anschließend musst du das Equipment bearbeiten. Siehe Fotos.
            Angehängte Dateien

            Kommentar


              #7
              Auf diese Weise hast du ein Item für die Gesamtbeleuchtung erzeugt. Das musst du dann in deinem Panel eintragen.

              Kommentar


                #8
                Zu deiner Frage zu Channels ein Screenshot und der Code:
                Code:
                UID: knx:device:43282955be:360ff03968
                label: KNX SA7 Beleuchtung
                thingTypeUID: knx:device
                configuration:
                  pingInterval: 600
                  address: 1.1.52
                  readInterval: 0
                  fetch: false
                bridgeUID: knx:ip:43282955be
                channels:
                  - id: Kanal_2
                    channelTypeUID: knx:switch
                    label: B.1.01-L03 Bad Hauptlicht
                    description: ""
                    configuration:
                      ga: 3/0/19+<3/2/19
                  - id: Kanal_1
                    channelTypeUID: knx:switch
                    label: B.1.01-L01 Bad Spiegelleuchte
                    description: ""
                    configuration:
                      ga: 3/0/17+<3/2/17
                  - id: Kanal_3
                    channelTypeUID: knx:switch
                    label: B.1.01-L02 Bad Waschbecken
                    description: ""
                    configuration:
                      ga: 3/0/18+<3/2/18​
                Aber das wurde ja bereits beantwortet.