Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Betriebsstundenzähler startet bei 2048h neu

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Betriebsstundenzähler startet bei 2048h neu

    Moin und frohe Weihnachten!

    Ich habe die Feiertage abends dazu genutzt um mich wieder mal etwas mit meinem KNX/Openhab3 zu beschäftigen.
    Ich stoße seit Tagen auf folgendes Problem, das ich selbst nicht lösen kann bzw. ich nicht weiter weiß. Vielleicht könnt ihr mir ja helfen...

    Zu meinem Problem:
    Ich habe einen den "MDT AKS-2416.03" verbaut und nutze den u.a. um gewisse Steckdosen (Weihnachtsbeleuchtung, TV, usw.) zu schalten. Die Betriebsstunden lasse ich in in der ETS in eine Gruppenadresse schreiben. Busseitig funktioniert alles soweit einwandfrei, da ich über den Busmonitor sehen kann, dass die richtigen Werte geschrieben werden. In OH3 werden diese jedoch zum einen als Nachkommerstelle angezeigt (5h = 0.05h) und zum anderen startet der Zähler bei 2048h wieder bei 0h. Unter "State Discription" habe ich lediglich eingestellt, dass mir die Betriebsstunden zwei Stellen nach dem Komma angezeigt werden und die Einheit "h" geschrieben wird (%.2f h).
    Habt ihr eine Idee, wie ich die Betriebsstunden zum einen nicht als Nachkommastelle anzeige und wie ich die Betriebsstunden über 2048h hinaus anzeigen lassen kann?

    Für eure Hilfe wäre ich echt dankbar.

    VG Andre


    Übersicht Betriebsstunden TV 2047h.png
    State.png
    Angehängte Dateien

    #2
    Das Problem ist eine Ebene höher angesiedelt Wie ist der Channel exakt definiert?

    Kommentar


      #3
      Für den Channel habe ich „Number“ und die dazugehörige GA gewählt. Sonst nix weiter…

      Hier der dazugehörige Auszug aus dem Code.

      Code:
          
      channelTypeUID: knx:number
          label: Betriebsstunden TV
          description: ""
          configuration:
            ga: 12/0/0
      Zuletzt geändert von Pain; 26.12.2023, 17:01.

      Kommentar


        #4
        Eventuell musst Du den DPT mit angeben, z.B.
        Code:
          
        channelTypeUID: knx:number
            label: Betriebsstunden TV
            description: ""
            configuration:
              ga: 7.007:12/0/0

        Kommentar


          #5
          Moin,

          habs getestet. Jetzt werden die Werte nicht mehr als Nachkommastelle und auf über 2048 h hinaus vernüntig angezeigt!

          Vielen Dank!

          Kommentar

          Lädt...