    Hallo,
    ich bin noch ganz neu bei OpenHAB dabei (mit HomeMatic Komponenten) und experimentiere noch verschiedenen items.

    ich habe diverse Netzwerkgeräte, die ich mit NH überwachen möchte.
    Diese habe ich in eine Gruppe "Netzwerk" gepackt und wie im Post weiter oben zu sehen eingetragen.
    Dann habe ich beim item ein Mapping (um keinen Schalter zu bekommen) hinzugefügt.

    Danach konnte ich reproduzierbar nicht mehr auf OpenHAB zugreifen und musste es killen. In den Logs ist leider dazu nichts aufgetaucht, es steht einfach still.

    Gruss Fugazzy

    #2
    hmmm, das ist ungewöhnlich, denn ich nutze in meinem Setup genau so!

    Könntest Du uns mit mehr Details versorgen (Ausschnitt aus Items Datei)? Außerdem wäre es ganz gut, wenn Du openHAB mal im Debug-Modus starten könntest (start_debug.xxx). Vielleicht wird da ja etwas mir sichtbar?

    Danke und Gruß,

    Thomas E.-E.
    Visualisierung, Rule/Logic-Engine, Integrationsplattform mit openhab (Supportforum)

    Kommentar


      #3
      vermutlich andere Ursache

      Hallo,
      danke für die Antwort, inzwischen bin ich etwas weiter gekommen.

      Die Ursache liegt vermutlich darin:

      https://knx-user-forum.de/openhab/27...hab-1-2-a.html