    Hallo zusammen,

    ich habe nun endlich mal mein PLCBUS-USB-Interface an meinen openHAB-Linux-PC gehangen. Leider funktioniert das Schalten über PLCBUS nicht. Im openhab.log konnte ich dann folgendes finden:

    Code:
    19:27:40.962 INFO  o.o.b.p.i.p.SerialPortGateway[:73] - Error in write methode: null
    Ein lsusb -D /dev/ttyUSB0 gibt mir stets:
    Code:
    Cannot open /dev/ttyUSB0
    aber laut dmesg:
    Code:
    [    5.359128] usb 3-1: pl2303 converter now attached to ttyUSB0
    und in der openhab.cfg hab ich dieses Device auch angegeben:
    Code:
    # PLCBus adapter serial port
    plcbus:port=/dev/ttyUSB0
    Der User, unter dem openHAB ausgeführt wird, gehört der Gruppe uucp an und dieser gehört auch das Device /dev/ttyUSB0.

    Auch wenn es sich hier scheinbar weniger um ein openHAB-Problem handelt, sondern wohl eher um ein Linux-Problem, hoffe ich, dass mir hier der ein oder andere einen Tipp für die Fehlersuche zukommen lassen kann.

    #2
    Du hast schon gründlich geprüft.

    Nur um es auszuschließen, dass irgendwelche speziellen IOCTLs gegen das Device geschickt werden, starte OH mal als root.

    Sascha

    Kommentar


      #3
      root kann

      Mhh, wenn ich openHAB als root ausführe, dann funktioniert es...

      Ein lsusb -D /dev/ttyUSB0 liefert mir aber auch als root ein
      Code:
      Cannot open /dev/ttyUSB0
      Lasst ihr euer openHAB vom root ausführen?