    Hallo zusammen,

    also ich kriege es nicht hin - und bin auf der Suche danach auf diesen Thread gestoßen. Hoffe, dass mir hier jemand unter die Arme greifen kann.

    Folgendes Setup: Der EMH eHZ-H, zumindest schaut er genau so aus wie hier gezeigt: http://wiki.volkszaehler.org/hardwar...ehz/emh-ehz-h1
    Zusätzlich noch diesen Lesekopf: http://wiki.volkszaehler.org/hardwar...pf-usb-ausgang
    Das ganze läuft auf einem Raspberry Pi 2 und ich möchte die Daten in openHAB nutzen.

    Tja, mit keinem einzigen Script aus diesem Thread kriege ich diesen Zähler ausgelesen, nur das Script, das es bei dem ersten von mir hier erwähnten Link gibt, funktioniert ab und zu, zeigt aber dann nur Müll an:
    Meter 1.8.0 (from plant): 42141555.08 kWh
    Meter 2.8.0 (to plant): 42141555.08 kWh
    Total effective power (+/-): 377018250.80 W

    Auch das Addon von openHAB (openhab-addon-binding-iec6205621meter) kommt nicht zurecht.

    Nun meine Frage, was mache ich falsch, welche Settings muss ich verwenden? Hat jemand die gleiche Hardwarekonstellation? Würde mich echt sehr freuen über Hilfe. Im Netz finde ich nicht wirklich viel, was mir weiterhelfen kann.

    Gerne schreibe und beschreibe ich das Setup auch noch genauer, logisch. ;-)

    Danke und viele Grüße,
    Martin

    Kommentar


      #47
      Hallo Martin
      Soweit bin ich noch nicht. Ich steh beim Script am. Ich hab das Addon 1.8.3 installiert und bräuchte Hilfe beim Script. Da bin ich komplett unbedarft.
      Ich hab bei http://www.meter-test-equipment.com/...ownload&lng=en mit der Testsoftware IEC1107 ( ist ganz unten) den Zähler ausgelesen.
      Einfach Lesekopf direkt anschliessen, und auslesen. Dann siehst du welche Werte wie daherkommen.
      Das sollte dir weiterhelfen.
      Gruss Stefan

      Kommentar


        #48
        Hallo zusammen,

        mitlerweile habe ich es hin bekommen, die Daten von volkszaehler.org (vzlogger + middleware.php + mysql) in openHAB mit JSON einzulesen!

        Die URL dafür ist:
        Code:
        http://ip.des.vz.rpi/middleware.php/data.json?from=-1Minute&to=+1Minute&uuid=die-uuid-vom-entsprechenden-zaehler
        Der Response gibt dann ein JSON zurück, in dem im Array $.data.average der zu speichernde Wert steht.
        Als Item in openHAB sieht das dann so aus:
        Code:
        Number Current_Haushalt "Leistung Haushalt [%.1f A]" (Current, Current_Chart) { http="<[http://ip.des.vz.rpi/middleware.php/data.json?from=-1Minute&to=+1Minute&uuid=die-uuid-vom-entsprechenden-zaehler:60000:JSONPATH($.data.average)]" }
        Ich hoffe dem ein oder anderen damit etwas geholfen zu haben!