    [Codebeispiel] Wie setzte ich KNX Dimmer auf?

    Hallo,

    hier eine Anfängerfrage ich versuche im openHAB einen Dimmer zu implementieren mit folgenden in der ETS eingestellten Daten:

    /* Dimmer - an&aus & schalten Rückmeldung = Gruppenadresse 3/1/2
    Dimmen 3.007 Gruppenadresse 3/1/3 -
    Wertmeldung 5.xxx Gruppenadresse 3/1/6
    */

    Wie muß ich den Dimmer jetzt aufsetzen? Ich habe Schwierigkeiten den 2. und/oder 3. Wert im KNX zu definieren.
    Dimmer Licht_DG_Wohnzimmer_Dimmer "Dimmer"(DG_Wohnzimmer, Lichter) { knx="<3/1/2, ??? " }

    Hat ein erfahrener Nutzer einen Tip für mich?

    Vielen Dank,
    Ronny

    #2
    Hallo Ronny,

    bei mir sieht das wie folgt aus:

    Dimmer Bad EG
    2/1/40 = Licht schalten
    2/1/41 = Licht Bad Rückmeldung 1 Bit
    2/1/44 = Licht dimmen
    2/1/42 = Licht Bad Rückmeldung 1Byte


    Code:
    Dimmer Licht_UG_Bad_Decke  "Licht Bad EG"   (UG_Bad) {knx="1.001:2/1/40+2/1/41,5.004:2/1/44+2/1/42"}
    Ich hoffe dies hilft dir weiter!
    Gruß
    mepi0011

    Kommentar


      #3
      Ja super das hilft mir weiter. Probier ich aus, hab bei der Gelegenheit da noch einen Fehler in meinem ETS Setup entdeckt (Schaltstatus muß eigenes Gruppenobjekt sein wie im Beispiel).