Die Converter scheinen nicht mehr so zu funktionieren (in 1.4).
Ich habe (zusätzlich) eine eigene Definitionsdatei in das addon Paket integriert:
- binding org.openhab.binding.homematic-1.4.0.tar entpacken
- in den Ordner devices die neue Datei HM-LC-Bl1PBU-FM.xml kopieren
- das ganze wieder als binding org.openhab.binding.homematic-1.4.0.tar packen
Bei mir funktioniert es dann ...
Sascha.
Ich habe (zusätzlich) eine eigene Definitionsdatei in das addon Paket integriert:
- binding org.openhab.binding.homematic-1.4.0.tar entpacken
- in den Ordner devices die neue Datei HM-LC-Bl1PBU-FM.xml kopieren
Code:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<device name="HM-LC-Bl1PBU-FM" type="rollershutter">
<channel name="0">
<parameter name="UNREACH">
<converter forType="OnOffType">
<className>org.openhab.binding.homematic.internal.converter.state.BooleanOnOffConverter</className>
</converter>
</parameter>
</channel>
<channel name="1">
<parameter name="LEVEL">
<converter forType="PercentType">
<className>org.openhab.binding.homematic.internal.converter.state.InvertedDoublePercentageConverter</className>
</converter>
<converter forType="OpenClosedType">
<className>org.openhab.binding.homematic.internal.converter.state.InvertedDoubleOpenClosedConverter</className>
</converter>
<converter forType="UpDownType">
<className>org.openhab.binding.homematic.internal.converter.state.InvertedDoubleUpDownConverter</className>
</converter>
</parameter>
<parameter name="STOP">
<converter forType="OnOffType">
<className>org.openhab.binding.homematic.internal.converter.state.NegativeBooleanOnOffConverter</className>
</converter>
</parameter>
</channel>
</device>
Bei mir funktioniert es dann ...
Sascha.