    Hallo,

    ich habe einen 8fach Rollo-Aktor von Busch-Jäger und blöderweise liefert der als Status nicht 0% (auf) bis 100% (zu), sondern 0 (auf) bis 255 (zu).
    Im openHAB wird das vermutlich falsch interpretiert und daher bekomme ich meine Rollo-Symbole und Werte nicht korrekt angezeigt.
    Hat dafür einer eine Lösung ?

    item:
    Code:
    Rollershutter RolloWohnzimmerLinks "Wohnzimmer Links [%d %%]" (gRollo,gWohnzimmer) { knx="1/3/0,1/3/9,1/3/18+<3/3/18" }
    Viele Grüße
    Michael

    #2
    Ohne jetzt nachzusehen, aber ist 0-255 nicht ein anderer DPT als 0-100?
    Dann solltest Du konkret den DPT mit angeben und das zieht dann hoffentlich den passenden Konverter an.

    Grüße,
    Kai

    Kommentar


      #3
      Hallo Kai,

      Du hast vermutlich recht. Mit den DPT hatte ich bisher nicht rumexperiementieren müssen, weil alles so gepasst hat. Aber herzlichen Dank für die Rückmeldung, ich werde das heute abend gleich ausprobieren. Wieder was gelernt ;-)

      Viele Grüße
      Michael

      Update: der Tipp mit den DPT war Gold wert:
      Rollershutter RolloWohnzimmerLinks "Wohnzimmer Links [%d %%]" (gRollo,gWohnzimmer) { knx="1/3/0,1/3/9,5.001:1/3/18+<5.001:3/3/18" }
      ... ist die Lösung