Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Jalousien per rule auf Wert anfahren

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Jalousien per rule auf Wert anfahren

    Hallo Leute,

    habe mit ein bisschen Hilfe von euch alles bis jetzt hinbekommen. :-) :-)

    Nun zu meiner neuen Frage:

    Trotz googlens habe ich nicht rausfinden können, ob es Möglich ist,
    die Jalousien nicht nur rauf (UP) und runter (DOWN) zu fahren, sondern auf einen bestimmten Wert, z. B. 50% anzufahren?

    Geht das?
    Wenn ja, wie?

    The Yankee

    #2
    Der Autor muss es unterstützen und die Zeiten für Ganz auf und ganz runter müssen im Autor korrekt eingetragen sein (jeweils mit etwas Reserve, damit sicher der Endschalter der Roulade und nicht der Autor abschalten).

    Dann kannst Du die Roulade z.B. mit sendCommand(Rolladen_Wohnen_links, 50) auf 50% zu fahren. In der Praxis muss man etwas mit den Werten experimentieren, da sich aufgrund der Reserve in der Zeit und des Wickelverhaltens bei 0% halt noch nichts bewegt.

    Das Atem ist folgendermaßen definiert:

    Rollershutter Rolladen_Wohnen_links "Wohnen li." (gWohnen, gRollaeden_EG) { knx="4/2/182, 4/2/183, 4/3/182" }

    4/2/182: Rolladen fahren
    4/2/183: Rolladen stop
    4/2/183: Rolladen Position, das Objekt muss der Autor natürlich bereitstellen.

    Kommentar


      #3
      Schonmal danke für die Antwort.
      Ich nutze eine Wago SPS 750-849 mit KNX-Klemme
      Ich habe da wohl eine Positionsmeldung, aber wenn ich per ETS einen Wert auf die GA schreibe, passiert nichts.
      Ist es möglich, das Anfahren auf XX % nicht unterstützt wird?

      Kommentar


        #4
        Das kann durchaus sein, genaueres solltest Du aber in der Doku der Wago finden.

        Kommentar

        Lädt...