Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

KNX Item beim Start einlesen

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    KNX Item beim Start einlesen

    Hallo
    Ich habe in openhab z.B. die Number Items mit "<" versehen,trotzdem werden beim Start die KNX-Gruppenadressen nur sporadisch ausgelesen.
    Item:
    Code:
    // DTP9
    Group  knx_modbus
    Group DPT9
    Number Solarspeicher_oben   "Temperature1 [%.1f]" (knx_modbus,DPT9) {< knx="1/3/20"}
    Number Solarspeicher_mitte  "Temperature2 [%.1f]" (knx_modbus,DPT9) {< knx="1/3/22"}
    Number Solarspeicher_unten  "Temperature3 [%.1f]" (knx_modbus,DPT9) {< knx="1/3/24"}
    In der ETS werden dann diese GAs auch nicht gelesen.
    Das K , L , Ü , A - Flag ist gesetzt.

    Woran kann es liegen das die GAs beim Start nicht immer gelesen werden?
    Gruß NetFritz
    KNX & Wago 750-849 ,Wiregate u. Cometvisu, iPad 3G 64GB.
    WP Alpha-Innotec WWC130HX (RS232-Moxa-LAN),Solaranlage für Brauchwasser und Heizung.
    PV-Anlage = SMA Webbox2.0 , SunnyBoy 4000TL, Sharp 4kWP

    #2
    Hi,

    das ist aber falsch. Das muss doch so aussehen:

    Code:
    { knx="<1/3/20" }
    Gruß!

    Kommentar


      #3
      Hallo
      Jetzt geht es.
      Vielen Dank.
      NetFritz
      KNX & Wago 750-849 ,Wiregate u. Cometvisu, iPad 3G 64GB.
      WP Alpha-Innotec WWC130HX (RS232-Moxa-LAN),Solaranlage für Brauchwasser und Heizung.
      PV-Anlage = SMA Webbox2.0 , SunnyBoy 4000TL, Sharp 4kWP

      Kommentar


        #4
        Wundert mich, dass es sporadisch funktioniert hat
        Aber denk Dir nix, hab selbst auch schon Stunden verbracht, so blöde Fehler zu finden ...

        Kommentar