Ankündigung

Einklappen

Serverwartung 21.2.



Am 21.2. im Laufe des späten Abends wird eine Serverwartung durchgeführt. Das Forum ist dadurch für gut zwei Stunden nicht erreichbar.
Es wird eine Wartungsseite geschaltet.

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen

KNX Item beim Start einlesen

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    KNX Item beim Start einlesen

    Hallo
    Ich habe in openhab z.B. die Number Items mit "<" versehen,trotzdem werden beim Start die KNX-Gruppenadressen nur sporadisch ausgelesen.
    Item:
    Code:
    // DTP9
    Group  knx_modbus
    Group DPT9
    Number Solarspeicher_oben   "Temperature1 [%.1f]" (knx_modbus,DPT9) {< knx="1/3/20"}
    Number Solarspeicher_mitte  "Temperature2 [%.1f]" (knx_modbus,DPT9) {< knx="1/3/22"}
    Number Solarspeicher_unten  "Temperature3 [%.1f]" (knx_modbus,DPT9) {< knx="1/3/24"}
    In der ETS werden dann diese GAs auch nicht gelesen.
    Das K , L , Ü , A - Flag ist gesetzt.

    Woran kann es liegen das die GAs beim Start nicht immer gelesen werden?
    Gruß NetFritz
    KNX & Wago 750-849 ,Wiregate u. Cometvisu, iPad 3G 64GB.
    WP Alpha-Innotec WWC130HX (RS232-Moxa-LAN),Solaranlage für Brauchwasser und Heizung.
    PV-Anlage = SMA Webbox2.0 , SunnyBoy 4000TL, Sharp 4kWP

    #2
    Hi,

    das ist aber falsch. Das muss doch so aussehen:

    Code:
    { knx="<1/3/20" }
    Gruß!

    Kommentar


      #3
      Hallo
      Jetzt geht es.
      Vielen Dank.
      NetFritz
      KNX & Wago 750-849 ,Wiregate u. Cometvisu, iPad 3G 64GB.
      WP Alpha-Innotec WWC130HX (RS232-Moxa-LAN),Solaranlage für Brauchwasser und Heizung.
      PV-Anlage = SMA Webbox2.0 , SunnyBoy 4000TL, Sharp 4kWP

      Kommentar


        #4
        Wundert mich, dass es sporadisch funktioniert hat
        Aber denk Dir nix, hab selbst auch schon Stunden verbracht, so blöde Fehler zu finden ...