Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

KNX EnOcean Fenstergriffe auslesen

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    KNX EnOcean Fenstergriffe auslesen

    Hallo,

    ich habe die EnOcean Fenstergriffe per ENO Gateway am KNX Bus angeschlossen. Um die 3 Stati (offen, geschlossen, gekippt) zu bekommen muss im Gateway der Typ auf Dimmer gestellt werden. Das KO ist dann ein 4Bit mit vermutlich DPT 3.007. Im Gruppenmonitor sehe ich auch die 3 Werte (0,3,9). Leider interpretiert OpenHAB diese Werte immer nach Increase oder Decrease. Andere Datentypen welche ich probierte haben alle nicht funktioniert bzw. entsprechende Fehler ausgespuckt. Gibt es eine Möglichkeit den rohen Zahlenwert zu bekommen?

    Gruss,

    Matthias

    #2
    Müsste per Nummer Item und Text Widget geben. Notfalls noch die dpt beim Item angeben. Mapping über Transformation.

    Grüße Sascha