    Winmatic schließt nicht

    Hallo Leute,

    ich versuche gerade die Winmatic von Homematic anzusteuern, öffnen klappt auch ganz gut, nur bei den verriegeln hapert es noch

    hier ist mein code dazu
    Code:
    when
    	Item Taster1WZ1 received update ON
    then
    	println("Testing")
    	WindowLinksWZLevel.sendCommand(-0.005)
    Nach dem der Befehl ausgeführt ist, geht das Fenster wieder zu, verriegelt allerdings nicht. Bei der Statusabfrage WindowLinksWZLevel.state kommt 0.005 raus, also ist das "-" irgendwohin "verschwunden".

    ich hab es auch schon mit WindowLinksWZLevel.sendCommand("LOCKED") versucht, dabei verweigert er gleich sämtliche Arbeit (wie schon vermutet)

    das gibt der Trace aus:
    Code:
    20:24:49.779 INFO  runtime.busevents[:26] - Taster1WZ1 state updated to ON
    Testing
    20:24:49.806 INFO  runtime.busevents[:22] - WindowLinksWZLevel received command -0.005
    20:24:49.807 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:229] - Received command -0.005 for item WindowLinksWZLevel
    20:24:49.807 DEBUG o.o.b.h.i.c.s.AbstractTypeConverter[:66] - Converting type DecimalType with value '-0.005' to (Double) value with DecimalTypeConverter for HmDatapoint[address=IEQ0505136,channel=1,parameter=LEVEL]
    20:24:49.807 TRACE o.o.b.h.i.c.c.BinRpcClient[:191] - Client BinRpcRequest BinRpcRequest[methodName=setValue,args={IEQ0505136:1,LEVEL,-0.005}]
    20:24:50.692 TRACE o.o.b.h.i.c.c.BinRpcClient[:199] - Client BinRpcResponse: 
    
    20:24:50.727 TRACE o.o.b.h.i.c.s.BinRpcCallbackHandler[:55] - Event BinRpcResponse: system.multicall()
    [
    	{
    		methodName=event
    		params=
    		[
    			BidCos-RF
    			IEQ0505136:1
    			LEVEL
    			1.0
    		]
    	}
    	{
    		methodName=event
    		params=
    		[
    			BidCos-RF
    			IEQ0505136:1
    			STATE_UNCERTAIN
    			false
    		]
    	}
    	{
    		methodName=event
    		params=
    		[
    			BidCos-RF
    			IEQ0505136:1
    			DIRECTION
    			2
    		]
    	}
    	{
    		methodName=event
    		params=
    		[
    			BidCos-RF
    			IEQ0505136:1
    			WORKING
    			true
    		]
    	}
    	{
    		methodName=event
    		params=
    		[
    			BidCos-RF
    			IEQ0505136:1
    			ERROR
    			0
    		]
    	}
    ]
    
    20:24:50.727 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Double) value '1.0' for DatapointConfig[address=IEQ0505136,channel=1,parameter=LEVEL]
    20:24:50.727 DEBUG o.o.b.h.i.c.s.AbstractTypeConverter[:105] - Converting (Double) value '1.0' with DecimalTypeConverter for HmDatapoint[address=IEQ0505136,channel=1,parameter=LEVEL]
    20:24:50.727 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Boolean) value 'false' for DatapointConfig[address=IEQ0505136,channel=1,parameter=STATE_UNCERTAIN]
    20:24:50.727 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Integer) value '2' for DatapointConfig[address=IEQ0505136,channel=1,parameter=DIRECTION]
    20:24:50.728 DEBUG o.o.b.h.i.c.s.AbstractTypeConverter[:105] - Converting (Integer) value '2' with DecimalTypeConverter for HmDatapoint[address=IEQ0505136,channel=1,parameter=DIRECTION]
    20:24:50.728 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Boolean) value 'true' for DatapointConfig[address=IEQ0505136,channel=1,parameter=WORKING]
    20:24:50.728 INFO  runtime.busevents[:26] - WindowLinksWZLevel state updated to 1.00
    20:24:50.728 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Integer) value '0' for DatapointConfig[address=IEQ0505136,channel=1,parameter=ERROR]
    20:24:50.729 INFO  runtime.busevents[:26] - WindowLinksWZ state updated to 2
    20:24:52.295 DEBUG o.o.b.h.i.c.s.AbstractTypeConverter[:66] - Converting type OnOffType with value 'OFF' to (Boolean) value with OnOffTypeConverter for HmDatapoint[address=JEQ0081758,channel=1,parameter=PRESS_SHORT]
    20:24:52.295 DEBUG o.o.b.h.i.c.s.AbstractTypeConverter[:105] - Converting (Boolean) value 'false' with OnOffTypeConverter for HmDatapoint[address=JEQ0081758,channel=1,parameter=PRESS_SHORT]
    20:24:52.295 DEBUG o.o.b.h.i.c.ItemDisabler[:98] - Disabled Item Taster1WZ1 with binding DatapointConfig[address=JEQ0081758,channel=1,parameter=PRESS_SHORT]
    20:24:52.298 INFO  runtime.busevents[:26] - Taster1WZ1 state updated to OFF
    20:24:59.828 TRACE o.o.b.h.i.c.s.BinRpcCallbackHandler[:55] - Event BinRpcResponse: system.multicall()
    [
    	{
    		methodName=event
    		params=
    		[
    			BidCos-RF
    			IEQ0505136:2
    			LEVEL
    			0.985
    		]
    	}
    	{
    		methodName=event
    		params=
    		[
    			BidCos-RF
    			IEQ0505136:2
    			STATUS
    			2
    		]
    	}
    ]
    
    20:24:59.829 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Double) value '0.985' for DatapointConfig[address=IEQ0505136,channel=2,parameter=LEVEL]
    20:24:59.829 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Integer) value '2' for DatapointConfig[address=IEQ0505136,channel=2,parameter=STATUS]
    20:25:06.468 TRACE o.o.b.h.i.c.s.BinRpcCallbackHandler[:55] - Event BinRpcResponse: system.multicall()
    [
    	{
    		methodName=event
    		params=
    		[
    			BidCos-RF
    			JEQ0021332:1
    			TEMPERATURE
    			21.4
    		]
    	}
    	{
    		methodName=event
    		params=
    		[
    			BidCos-RF
    			JEQ0021332:1
    			HUMIDITY
    			58
    		]
    	}
    ]
    
    20:25:06.469 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Double) value '21.4' for DatapointConfig[address=JEQ0021332,channel=1,parameter=TEMPERATURE]
    20:25:06.469 DEBUG o.o.b.h.i.c.s.AbstractTypeConverter[:105] - Converting (Double) value '21.4' with DecimalTypeConverter for HmDatapoint[address=JEQ0021332,channel=1,parameter=TEMPERATURE]
    20:25:06.469 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Integer) value '58' for DatapointConfig[address=JEQ0021332,channel=1,parameter=HUMIDITY]
    20:25:06.469 DEBUG o.o.b.h.i.c.s.AbstractTypeConverter[:105] - Converting (Integer) value '58' with DecimalTypeConverter for HmDatapoint[address=JEQ0021332,channel=1,parameter=HUMIDITY]
    20:25:06.469 INFO  runtime.busevents[:26] - Temp_K state updated to 21.40
    20:25:06.471 INFO  runtime.busevents[:26] - Hum_K state updated to 58
    20:25:08.762 TRACE o.o.b.h.i.c.s.BinRpcCallbackHandler[:55] - Event BinRpcResponse: system.multicall()
    [
    	{
    		methodName=event
    		params=
    		[
    			BidCos-RF
    			JEQ0035560:2
    			ADJUSTING_COMMAND
    			0
    		]
    	}
    	{
    		methodName=event
    		params=
    		[
    			BidCos-RF
    			JEQ0035560:2
    			ADJUSTING_DATA
    			0
    		]
    	}
    ]
    
    20:25:08.762 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Integer) value '0' for DatapointConfig[address=JEQ0035560,channel=2,parameter=ADJUSTING_COMMAND]
    20:25:08.762 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Integer) value '0' for DatapointConfig[address=JEQ0035560,channel=2,parameter=ADJUSTING_DATA]
    20:25:08.840 TRACE o.o.b.h.i.c.s.BinRpcCallbackHandler[:55] - Event BinRpcResponse: system.multicall()
    [
    	{
    		methodName=event
    		params=
    		[
    			BidCos-RF
    			HEQ0138907:1
    			VALVE_STATE
    			0
    		]
    	}
    	{
    		methodName=event
    		params=
    		[
    			BidCos-RF
    			HEQ0138907:1
    			ERROR
    			0
    		]
    	}
    ]
    
    20:25:08.840 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Integer) value '0' for DatapointConfig[address=HEQ0138907,channel=1,parameter=VALVE_STATE]
    20:25:08.840 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Integer) value '0' for DatapointConfig[address=HEQ0138907,channel=1,parameter=ERROR]
    20:25:26.537 TRACE o.o.b.h.i.c.s.BinRpcCallbackHandler[:55] - Event BinRpcResponse: system.multicall()
    [
    	{
    		methodName=event
    		params=
    		[
    			BidCos-RF
    			JEQ0021332:2
    			ADJUSTING_COMMAND
    			0
    		]
    	}
    	{
    		methodName=event
    		params=
    		[
    			BidCos-RF
    			JEQ0021332:2
    			ADJUSTING_DATA
    			0
    		]
    	}
    ]
    
    20:25:26.537 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Integer) value '0' for DatapointConfig[address=JEQ0021332,channel=2,parameter=ADJUSTING_COMMAND]
    20:25:26.537 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Integer) value '0' for DatapointConfig[address=JEQ0021332,channel=2,parameter=ADJUSTING_DATA]
    20:25:26.595 TRACE o.o.b.h.i.c.s.BinRpcCallbackHandler[:55] - Event BinRpcResponse: system.multicall()
    [
    	{
    		methodName=event
    		params=
    		[
    			BidCos-RF
    			JEQ0046007:1
    			VALVE_STATE
    			0
    		]
    	}
    	{
    		methodName=event
    		params=
    		[
    			BidCos-RF
    			JEQ0046007:1
    			ERROR
    			0
    		]
    	}
    ]
    
    20:25:26.596 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Integer) value '0' for DatapointConfig[address=JEQ0046007,channel=1,parameter=VALVE_STATE]
    20:25:26.596 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Integer) value '0' for DatapointConfig[address=JEQ0046007,channel=1,parameter=ERROR]
    20:25:31.964 TRACE o.o.b.h.i.c.s.BinRpcCallbackHandler[:55] - Event BinRpcResponse: system.multicall()
    [
    	{
    		methodName=event
    		params=
    		[
    			BidCos-RF
    			IEQ0505136:1
    			LEVEL
    			0.005
    		]
    	}
    	{
    		methodName=event
    		params=
    		[
    			BidCos-RF
    			IEQ0505136:1
    			STATE_UNCERTAIN
    			false
    		]
    	}
    	{
    		methodName=event
    		params=
    		[
    			BidCos-RF
    			IEQ0505136:1
    			DIRECTION
    			0
    		]
    	}
    	{
    		methodName=event
    		params=
    		[
    			BidCos-RF
    			IEQ0505136:1
    			WORKING
    			false
    		]
    	}
    	{
    		methodName=event
    		params=
    		[
    			BidCos-RF
    			IEQ0505136:1
    			ERROR
    			0
    		]
    	}
    ]
    
    20:25:31.964 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Double) value '0.005' for DatapointConfig[address=IEQ0505136,channel=1,parameter=LEVEL]
    20:25:31.964 DEBUG o.o.b.h.i.c.s.AbstractTypeConverter[:105] - Converting (Double) value '0.005' with DecimalTypeConverter for HmDatapoint[address=IEQ0505136,channel=1,parameter=LEVEL]
    20:25:31.964 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Boolean) value 'false' for DatapointConfig[address=IEQ0505136,channel=1,parameter=STATE_UNCERTAIN]
    20:25:31.965 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Integer) value '0' for DatapointConfig[address=IEQ0505136,channel=1,parameter=DIRECTION]
    20:25:31.965 DEBUG o.o.b.h.i.c.s.AbstractTypeConverter[:105] - Converting (Integer) value '0' with DecimalTypeConverter for HmDatapoint[address=IEQ0505136,channel=1,parameter=DIRECTION]
    20:25:31.965 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Boolean) value 'false' for DatapointConfig[address=IEQ0505136,channel=1,parameter=WORKING]
    20:25:31.965 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Integer) value '0' for DatapointConfig[address=IEQ0505136,channel=1,parameter=ERROR]
    20:25:31.965 INFO  runtime.busevents[:26] - WindowLinksWZLevel state updated to 0.005000
    20:25:31.972 INFO  runtime.busevents[:26] - WindowLinksWZ state updated to 0
    												20:25:52.693 TRACE o.o.b.h.i.c.s.BinRpcCallbackHandler[:55] - Event BinRpcResponse: system.multicall()
    [
    	{
    		methodName=event
    		params=
    		[
    			BidCos-RF
    			JEQ0044675:1
    			TEMPERATURE
    			21.8
    		]
    	}
    	{
    		methodName=event
    		params=
    		[
    			BidCos-RF
    			JEQ0044675:1
    			HUMIDITY
    			56
    		]
    	}
    ]
    
    20:25:52.693 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Double) value '21.8' for DatapointConfig[address=JEQ0044675,channel=1,parameter=TEMPERATURE]
    20:25:52.694 DEBUG o.o.b.h.i.c.s.AbstractTypeConverter[:105] - Converting (Double) value '21.8' with DecimalTypeConverter for HmDatapoint[address=JEQ0044675,channel=1,parameter=TEMPERATURE]
    20:25:52.694 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Integer) value '56' for DatapointConfig[address=JEQ0044675,channel=1,parameter=HUMIDITY]
    20:25:52.694 DEBUG o.o.b.h.i.c.s.AbstractTypeConverter[:105] - Converting (Integer) value '56' with DecimalTypeConverter for HmDatapoint[address=JEQ0044675,channel=1,parameter=HUMIDITY]
    20:25:52.695 INFO  runtime.busevents[:26] - Temp_SZ state updated to 21.80
    20:25:52.696 INFO  runtime.busevents[:26] - Hum_SZ state updated to 56
    20:26:12.690 TRACE o.o.b.h.i.c.s.BinRpcCallbackHandler[:55] - Event BinRpcResponse: system.multicall()
    [
    	{
    		methodName=event
    		params=
    		[
    			BidCos-RF
    			JEQ0044675:2
    			ADJUSTING_COMMAND
    			0
    		]
    	}
    	{
    		methodName=event
    		params=
    		[
    			BidCos-RF
    			JEQ0044675:2
    			ADJUSTING_DATA
    			0
    		]
    	}
    ]
    
    20:26:12.691 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Integer) value '0' for DatapointConfig[address=JEQ0044675,channel=2,parameter=ADJUSTING_COMMAND]
    20:26:12.691 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Integer) value '0' for DatapointConfig[address=JEQ0044675,channel=2,parameter=ADJUSTING_DATA]
    2
    Danke für die Hilfe

    Stefan

    #2
    so ich hab jetzt nen workaround,
    auf der CCU hab ich nen Script, dass das Fenster schließt, welches ich von openHAB aus aufrufe, aber das kann ja nicht die Lösung des Problems sein. Vielleicht hat noch jemand nen Tipp wie ich das Problem vernünftig lösen kann.
    Ich will von der CCU auf Homegear umstellen, und dann stehe ich wieder vor dem selben Problem, dass zwar -0.005 gesendet wird, aber auf 0.005 gesetzt wird

    Mit freundlichen Grüße

    stefan

    Kommentar


      #3
      Hallo Stefan!

      Ich glaube einen Bug im BinRpcRequest gefunden zu haben der das Problem verursacht. Ich werde mir das heute Abend noch genauer ansehen und Dir dann eine Version zum Testen schicken.

      LG
      Gerhard

      Kommentar


        #4
        Hallo Stefan!

        Problem gefunden! Bis der Pull-Request durch ist kannst Du in der Zwischenzeit hier die Version herunterladen. Damit funktioniert das Verriegeln.

        Kurzes Feedback wäre nett.

        LG
        Gerhard

        Kommentar


          #5
          Danke,
          ich werde es am Wochenende ausprobieren und gebe dann Feedback

          lg
          stefan

          Kommentar


            #6
            geht leider noch nicht.

            ich habs auf gemacht, dann das *.rules auf WindowRechtsWZLevel.sendCommand(-0.0050) gesetzt. Das Fenster wird herangezogen, aber immer noch nicht geschlossen. der state ist danach auf 0.0, was ja auch logisch ist, da es nicht verschlossen ist.

            hier sind die Datenpunkte drin. auf Seite 68 ist -0.005 als spezial Wert angeben, oder ist es anderes implementiert?

            hier noch die DEBUG Ausgabe, wie gesagt hab es ein paarmal probiert, deswegen sind die ausgaben doppelt drin.

            ich hoffe, dass es hilft

            Code:
            14:27:33.363 INFO  runtime.busevents[:22] - Test received command OFF
            Testing
            XXXXXXXXXXX
            -0.005000
            14:27:33.365 INFO  runtime.busevents[:22] - WindowRechtsWZLevel received command -0.005
            14:27:33.365 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:229] - Received command -0.005 for item WindowRechtsWZLevel
            14:27:33.365 DEBUG o.o.b.h.i.c.s.AbstractTypeConverter[:66] - Converting type DecimalType with value '-0.005' to (Double) value with DecimalTypeConverter for HmDatapoint[address=IEQ0042221,channel=1,parameter=LEVEL]
            14:27:33.366 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:298] - Value '-0.005' equals cached Homematic server value '-0.005' and forceUpdate is false, ignoring DatapointConfig[address=IEQ0042221,channel=1,parameter=LEVEL]
            Testing
            14:27:43.050 INFO  runtime.busevents[:22] - Test received command ON
            XXXXXXXXXXX
            -0.005
            14:27:43.051 INFO  runtime.busevents[:22] - WindowRechtsWZLevel received command -0.005
            14:27:43.051 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:229] - Received command -0.005 for item WindowRechtsWZLevel
            14:27:43.052 DEBUG o.o.b.h.i.c.s.AbstractTypeConverter[:66] - Converting type DecimalType with value '-0.005' to (Double) value with DecimalTypeConverter for HmDatapoint[address=IEQ0042221,channel=1,parameter=LEVEL]
            14:27:43.052 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:298] - Value '-0.005' equals cached Homematic server value '-0.005' and forceUpdate is false, ignoring DatapointConfig[address=IEQ0042221,channel=1,parameter=LEVEL]
            14:28:04.726 INFO  runtime.busevents[:22] - Licht_Flur received command OFF
            14:28:04.726 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:229] - Received command OFF for item Licht_Flur
            14:28:04.726 DEBUG o.o.b.h.i.c.s.AbstractTypeConverter[:66] - Converting type OnOffType with value 'OFF' to (Boolean) value with OnOffTypeConverter for HmDatapoint[address=JEQ0146501,channel=1,parameter=STATE]
            14:28:04.726 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:298] - Value 'false' equals cached Homematic server value 'false' and forceUpdate is false, ignoring DatapointConfig[address=JEQ0146501,channel=1,parameter=STATE]
            14:28:19.982 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Double) value '21.8' for DatapointConfig[address=JEQ0035457,channel=1,parameter=TEMPERATURE]
            14:28:19.983 DEBUG o.o.b.h.i.c.s.AbstractTypeConverter[:105] - Converting (Double) value '21.8' with DecimalTypeConverter for HmDatapoint[address=JEQ0035457,channel=1,parameter=TEMPERATURE]
            14:28:19.983 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Integer) value '55' for DatapointConfig[address=JEQ0035457,channel=1,parameter=HUMIDITY]
            14:28:19.983 INFO  runtime.busevents[:26] - istTemp_Bad state updated to 21.80
            14:28:19.983 DEBUG o.o.b.h.i.c.s.AbstractTypeConverter[:105] - Converting (Integer) value '55' with DecimalTypeConverter for HmDatapoint[address=JEQ0035457,channel=1,parameter=HUMIDITY]
            14:28:19.983 INFO  runtime.busevents[:26] - Hum_Bad state updated to 55
            14:28:27.289 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Double) value '21.4' for DatapointConfig[address=JEQ0044675,channel=1,parameter=TEMPERATURE]
            14:28:27.289 DEBUG o.o.b.h.i.c.s.AbstractTypeConverter[:105] - Converting (Double) value '21.4' with DecimalTypeConverter for HmDatapoint[address=JEQ0044675,channel=1,parameter=TEMPERATURE]
            14:28:27.290 INFO  runtime.busevents[:26] - istTemp_SZ state updated to 21.40
            14:28:27.290 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Integer) value '51' for DatapointConfig[address=JEQ0044675,channel=1,parameter=HUMIDITY]
            14:28:27.290 DEBUG o.o.b.h.i.c.s.AbstractTypeConverter[:105] - Converting (Integer) value '51' with DecimalTypeConverter for HmDatapoint[address=JEQ0044675,channel=1,parameter=HUMIDITY]
            14:28:27.290 INFO  runtime.busevents[:26] - Hum_SZ state updated to 51
            14:28:28.648 INFO  o.o.m.c.i.ModelRepositoryImpl[:97] - Refreshing model 'demo.rules'
            14:28:28.669 ERROR o.o.m.r.i.e.RuleTriggerManager[:320] - Cannot create timer for rule 'Schlafzimmer Fenster zu': CronExpression '0 45 5 * * *' is invalid,.
            14:28:28.669 ERROR o.o.m.r.i.e.RuleTriggerManager[:320] - Cannot create timer for rule 'Schlafzimmer Fenster zu': CronExpression '0 0 9 * * *' is invalid,.
            14:28:30.429 INFO  runtime.busevents[:22] - Test received command OFF
            Testing
            XXXXXXXXXXX
            -0.005
            14:28:30.448 INFO  runtime.busevents[:22] - WindowRechtsWZLevel received command 50
            14:28:30.449 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:229] - Received command 50 for item WindowRechtsWZLevel
            14:28:30.449 DEBUG o.o.b.h.i.c.s.AbstractTypeConverter[:66] - Converting type DecimalType with value '50' to (Double) value with DecimalTypeConverter for HmDatapoint[address=IEQ0042221,channel=1,parameter=LEVEL]
            14:28:31.317 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Double) value '-0.005' for DatapointConfig[address=IEQ0042221,channel=1,parameter=LEVEL]
            14:28:31.317 DEBUG o.o.b.h.i.c.s.AbstractTypeConverter[:105] - Converting (Double) value '-0.005' with DecimalTypeConverter for HmDatapoint[address=IEQ0042221,channel=1,parameter=LEVEL]
            14:28:31.318 INFO  runtime.busevents[:26] - WindowRechtsWZLevel state updated to -0.005000
            14:28:31.318 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Boolean) value 'false' for DatapointConfig[address=IEQ0042221,channel=1,parameter=STATE_UNCERTAIN]
            14:28:31.318 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Integer) value '1' for DatapointConfig[address=IEQ0042221,channel=1,parameter=DIRECTION]
            14:28:31.318 DEBUG o.o.b.h.i.c.s.AbstractTypeConverter[:105] - Converting (Integer) value '1' with DecimalTypeConverter for HmDatapoint[address=IEQ0042221,channel=1,parameter=DIRECTION]
            14:28:31.318 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Boolean) value 'true' for DatapointConfig[address=IEQ0042221,channel=1,parameter=WORKING]
            14:28:31.318 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Integer) value '0' for DatapointConfig[address=IEQ0042221,channel=1,parameter=ERROR]
            14:28:31.318 INFO  runtime.busevents[:26] - WindowRechtsWZ state updated to 1
            14:28:39.064 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Double) value '0.0' for DatapointConfig[address=IEQ0042221,channel=1,parameter=LEVEL]
            14:28:39.065 DEBUG o.o.b.h.i.c.s.AbstractTypeConverter[:105] - Converting (Double) value '0.0' with DecimalTypeConverter for HmDatapoint[address=IEQ0042221,channel=1,parameter=LEVEL]
            14:28:39.065 INFO  runtime.busevents[:26] - WindowRechtsWZLevel state updated to 0.00
            14:28:39.065 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Boolean) value 'false' for DatapointConfig[address=IEQ0042221,channel=1,parameter=STATE_UNCERTAIN]
            14:28:39.065 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Integer) value '1' for DatapointConfig[address=IEQ0042221,channel=1,parameter=DIRECTION]
            14:28:39.065 DEBUG o.o.b.h.i.c.s.AbstractTypeConverter[:105] - Converting (Integer) value '1' with DecimalTypeConverter for HmDatapoint[address=IEQ0042221,channel=1,parameter=DIRECTION]
            14:28:39.065 INFO  runtime.busevents[:26] - WindowRechtsWZ state updated to 1
            14:28:39.065 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Boolean) value 'true' for DatapointConfig[address=IEQ0042221,channel=1,parameter=WORKING]
            14:28:39.066 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Integer) value '0' for DatapointConfig[address=IEQ0042221,channel=1,parameter=ERROR]
            14:28:39.983 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Integer) value '0' for DatapointConfig[address=JEQ0035457,channel=2,parameter=ADJUSTING_COMMAND]
            14:28:39.983 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Integer) value '0' for DatapointConfig[address=JEQ0035457,channel=2,parameter=ADJUSTING_DATA]
            14:28:40.122 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Integer) value '0' for DatapointConfig[address=HEQ0139392,channel=1,parameter=VALVE_STATE]
            14:28:40.122 DEBUG o.o.b.h.i.c.s.AbstractTypeConverter[:105] - Converting (Integer) value '0' with DecimalTypeConverter for HmDatapoint[address=HEQ0139392,channel=1,parameter=VALVE_STATE]
            14:28:40.122 INFO  runtime.busevents[:26] - HeinzungsVentilBad state updated to 0
            14:28:40.122 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Integer) value '0' for DatapointConfig[address=HEQ0139392,channel=1,parameter=ERROR]
            14:28:47.257 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Integer) value '0' for DatapointConfig[address=JEQ0044675,channel=2,parameter=ADJUSTING_COMMAND]
            14:28:47.257 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Integer) value '61' for DatapointConfig[address=JEQ0044675,channel=2,parameter=ADJUSTING_DATA]
            14:28:57.789 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Integer) value '0' for DatapointConfig[address=JEQ0035560,channel=2,parameter=ADJUSTING_COMMAND]
            14:28:57.789 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Integer) value '167' for DatapointConfig[address=JEQ0035560,channel=2,parameter=ADJUSTING_DATA]
            14:28:57.942 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Integer) value '65' for DatapointConfig[address=HEQ0138907,channel=1,parameter=VALVE_STATE]
            14:28:57.942 DEBUG o.o.b.h.i.c.s.AbstractTypeConverter[:105] - Converting (Integer) value '65' with DecimalTypeConverter for HmDatapoint[address=HEQ0138907,channel=1,parameter=VALVE_STATE]
            14:28:57.942 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Integer) value '0' for DatapointConfig[address=HEQ0138907,channel=1,parameter=ERROR]
            14:28:57.942 INFO  runtime.busevents[:26] - HeinzungsVentilKinderzimmer state updated to 65
            14:29:13.961 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Double) value '21.6' for DatapointConfig[address=JEQ0021332,channel=1,parameter=TEMPERATURE]
            14:29:13.961 DEBUG o.o.b.h.i.c.s.AbstractTypeConverter[:105] - Converting (Double) value '21.6' with DecimalTypeConverter for HmDatapoint[address=JEQ0021332,channel=1,parameter=TEMPERATURE]
            14:29:13.961 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Integer) value '60' for DatapointConfig[address=JEQ0021332,channel=1,parameter=HUMIDITY]
            14:29:13.962 INFO  runtime.busevents[:26] - istTemp_K state updated to 21.60
            14:29:13.962 DEBUG o.o.b.h.i.c.s.AbstractTypeConverter[:105] - Converting (Integer) value '60' with DecimalTypeConverter for HmDatapoint[address=JEQ0021332,channel=1,parameter=HUMIDITY]
            14:29:13.962 INFO  runtime.busevents[:26] - Hum_K state updated to 60
            14:29:28.689 INFO  o.o.m.c.i.ModelRepositoryImpl[:97] - Refreshing model 'demo.rules'
            14:29:28.712 ERROR o.o.m.r.i.e.RuleTriggerManager[:320] - Cannot create timer for rule 'Schlafzimmer Fenster zu': CronExpression '0 45 5 * * *' is invalid,.
            14:29:28.712 ERROR o.o.m.r.i.e.RuleTriggerManager[:320] - Cannot create timer for rule 'Schlafzimmer Fenster zu': CronExpression '0 0 9 * * *' is invalid,.
            14:29:34.007 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Integer) value '0' for DatapointConfig[address=JEQ0021332,channel=2,parameter=ADJUSTING_COMMAND]
            14:29:34.007 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Integer) value '0' for DatapointConfig[address=JEQ0021332,channel=2,parameter=ADJUSTING_DATA]
            14:29:34.361 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Integer) value '0' for DatapointConfig[address=JEQ0046007,channel=1,parameter=VALVE_STATE]
            14:29:34.361 DEBUG o.o.b.h.i.c.s.AbstractTypeConverter[:105] - Converting (Integer) value '0' with DecimalTypeConverter for HmDatapoint[address=JEQ0046007,channel=1,parameter=VALVE_STATE]
            14:29:34.361 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Integer) value '0' for DatapointConfig[address=JEQ0046007,channel=1,parameter=ERROR]
            14:29:34.361 INFO  runtime.busevents[:26] - HeinzungsVentilK state updated to 0
            14:29:35.095 INFO  runtime.busevents[:22] - Test received command ON
            Testing
            XXXXXXXXXXX
            0.00
            14:29:35.114 INFO  runtime.busevents[:22] - WindowRechtsWZLevel received command -0.005
            14:29:35.114 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:229] - Received command -0.005 for item WindowRechtsWZLevel
            14:29:35.114 DEBUG o.o.b.h.i.c.s.AbstractTypeConverter[:66] - Converting type DecimalType with value '-0.005' to (Double) value with DecimalTypeConverter for HmDatapoint[address=IEQ0042221,channel=1,parameter=LEVEL]
            14:29:36.406 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Double) value '1.0' for DatapointConfig[address=IEQ0042221,channel=1,parameter=LEVEL]
            14:29:36.406 DEBUG o.o.b.h.i.c.s.AbstractTypeConverter[:105] - Converting (Double) value '1.0' with DecimalTypeConverter for HmDatapoint[address=IEQ0042221,channel=1,parameter=LEVEL]
            14:29:36.406 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Boolean) value 'false' for DatapointConfig[address=IEQ0042221,channel=1,parameter=STATE_UNCERTAIN]
            14:29:36.406 INFO  runtime.busevents[:26] - WindowRechtsWZLevel state updated to 1.00
            14:29:36.407 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Integer) value '2' for DatapointConfig[address=IEQ0042221,channel=1,parameter=DIRECTION]
            14:29:36.407 DEBUG o.o.b.h.i.c.s.AbstractTypeConverter[:105] - Converting (Integer) value '2' with DecimalTypeConverter for HmDatapoint[address=IEQ0042221,channel=1,parameter=DIRECTION]
            14:29:36.407 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Boolean) value 'true' for DatapointConfig[address=IEQ0042221,channel=1,parameter=WORKING]
            14:29:36.407 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Integer) value '0' for DatapointConfig[address=IEQ0042221,channel=1,parameter=ERROR]
            14:29:36.407 INFO  runtime.busevents[:26] - WindowRechtsWZ state updated to 2
            14:29:36.503 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Double) value '23.4' for DatapointConfig[address=JEQ0035933,channel=1,parameter=TEMPERATURE]
            14:29:36.503 DEBUG o.o.b.h.i.c.s.AbstractTypeConverter[:105] - Converting (Double) value '23.4' with DecimalTypeConverter for HmDatapoint[address=JEQ0035933,channel=1,parameter=TEMPERATURE]
            14:29:36.503 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Integer) value '51' for DatapointConfig[address=JEQ0035933,channel=1,parameter=HUMIDITY]
            14:29:36.503 INFO  runtime.busevents[:26] - istTemp_WZ state updated to 23.40
            14:29:36.503 DEBUG o.o.b.h.i.c.s.AbstractTypeConverter[:105] - Converting (Integer) value '51' with DecimalTypeConverter for HmDatapoint[address=JEQ0035933,channel=1,parameter=HUMIDITY]
            14:29:36.504 INFO  runtime.busevents[:26] - Hum_WZ state updated to 51
            14:29:55.566 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Integer) value '0' for DatapointConfig[address=JEQ0035933,channel=2,parameter=ADJUSTING_COMMAND]
            14:29:55.566 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Integer) value '47' for DatapointConfig[address=JEQ0035933,channel=2,parameter=ADJUSTING_DATA]
            14:29:55.707 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Integer) value '19' for DatapointConfig[address=HEQ0139414,channel=1,parameter=VALVE_STATE]
            14:29:55.707 DEBUG o.o.b.h.i.c.s.AbstractTypeConverter[:105] - Converting (Integer) value '19' with DecimalTypeConverter for HmDatapoint[address=HEQ0139414,channel=1,parameter=VALVE_STATE]
            14:29:55.707 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Integer) value '0' for DatapointConfig[address=HEQ0139414,channel=1,parameter=ERROR]
            14:29:55.708 INFO  runtime.busevents[:26] - HeinzungsVentilWZlinks state updated to 19
            23.0
            14:30:17.463 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Double) value '0.01' for DatapointConfig[address=IEQ0042221,channel=1,parameter=LEVEL]
            14:30:17.463 DEBUG o.o.b.h.i.c.s.AbstractTypeConverter[:105] - Converting (Double) value '0.01' with DecimalTypeConverter for HmDatapoint[address=IEQ0042221,channel=1,parameter=LEVEL]
            14:30:17.463 INFO  runtime.busevents[:26] - WindowRechtsWZLevel state updated to 0.01
            14:30:17.463 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Boolean) value 'false' for DatapointConfig[address=IEQ0042221,channel=1,parameter=STATE_UNCERTAIN]
            14:30:17.463 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Integer) value '0' for DatapointConfig[address=IEQ0042221,channel=1,parameter=DIRECTION]
            14:30:17.464 DEBUG o.o.b.h.i.c.s.AbstractTypeConverter[:105] - Converting (Integer) value '0' with DecimalTypeConverter for HmDatapoint[address=IEQ0042221,channel=1,parameter=DIRECTION]
            14:30:17.464 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Boolean) value 'false' for DatapointConfig[address=IEQ0042221,channel=1,parameter=WORKING]
            14:30:17.464 INFO  runtime.busevents[:26] - WindowRechtsWZ state updated to 0
            14:30:17.464 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Integer) value '0' for DatapointConfig[address=IEQ0042221,channel=1,parameter=ERROR]
            Testing
            14:30:36.371 INFO  runtime.busevents[:22] - Test received command OFF
            XXXXXXXXXXX
            0.01
            14:30:36.372 INFO  runtime.busevents[:22] - WindowRechtsWZLevel received command -0.005
            14:30:36.373 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:229] - Received command -0.005 for item WindowRechtsWZLevel
            14:30:36.373 DEBUG o.o.b.h.i.c.s.AbstractTypeConverter[:66] - Converting type DecimalType with value '-0.005' to (Double) value with DecimalTypeConverter for HmDatapoint[address=IEQ0042221,channel=1,parameter=LEVEL]
            14:30:37.576 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Double) value '0.01' for DatapointConfig[address=IEQ0042221,channel=1,parameter=LEVEL]
            14:30:37.577 DEBUG o.o.b.h.i.c.s.AbstractTypeConverter[:105] - Converting (Double) value '0.01' with DecimalTypeConverter for HmDatapoint[address=IEQ0042221,channel=1,parameter=LEVEL]
            14:30:37.577 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Boolean) value 'false' for DatapointConfig[address=IEQ0042221,channel=1,parameter=STATE_UNCERTAIN]
            14:30:37.577 INFO  runtime.busevents[:26] - WindowRechtsWZLevel state updated to 0.01
            14:30:37.577 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Integer) value '0' for DatapointConfig[address=IEQ0042221,channel=1,parameter=DIRECTION]
            14:30:37.577 DEBUG o.o.b.h.i.c.s.AbstractTypeConverter[:105] - Converting (Integer) value '0' with DecimalTypeConverter for HmDatapoint[address=IEQ0042221,channel=1,parameter=DIRECTION]
            14:30:37.577 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Boolean) value 'false' for DatapointConfig[address=IEQ0042221,channel=1,parameter=WORKING]
            14:30:37.577 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Integer) value '0' for DatapointConfig[address=IEQ0042221,channel=1,parameter=ERROR]
            14:30:37.577 INFO  runtime.busevents[:26] - WindowRechtsWZ state updated to 0
            14:30:41.243 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Double) value '23.2' for DatapointConfig[address=JEQ0035560,channel=1,parameter=TEMPERATURE]
            14:30:41.243 DEBUG o.o.b.h.i.c.s.AbstractTypeConverter[:105] - Converting (Double) value '23.2' with DecimalTypeConverter for HmDatapoint[address=JEQ0035560,channel=1,parameter=TEMPERATURE]
            14:30:41.244 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Integer) value '53' for DatapointConfig[address=JEQ0035560,channel=1,parameter=HUMIDITY]
            14:30:41.244 INFO  runtime.busevents[:26] - istTemp_KZ state updated to 23.20
            14:30:41.244 DEBUG o.o.b.h.i.c.s.AbstractTypeConverter[:105] - Converting (Integer) value '53' with DecimalTypeConverter for HmDatapoint[address=JEQ0035560,channel=1,parameter=HUMIDITY]
            14:30:41.244 INFO  runtime.busevents[:26] - Hum_KZ state updated to 53
            lg Stefan

            Kommentar


              #7
              bug gefunden

              ok ich hab mal etwas rum gespielt und mit etwas glück den buck gefunden.
              Code:
              Kinderzimmer 0.955000
              Wohnzimmer 1.00
              17:46:42.578 INFO  runtime.busevents[:26] - Window1SZLevel state updated to 0.00
              17:46:42.578 INFO  runtime.busevents[:26] - Window1SZ state updated to 2
              17:46:42.883 INFO  runtime.busevents[:26] - WindowRechtsWZLevel state updated to 0.00
              17:46:42.884 INFO  runtime.busevents[:26] - WindowRechtsWZ state updated to 2
              Kinderzimmer 0.00
              Wohnzimmer 0.00
              Kinderzimmer 0.00
              Wohnzimmer 0.00
              17:47:01.101 INFO  runtime.busevents[:26] - istTemp_WZ state updated to 23.20
              17:47:01.101 INFO  runtime.busevents[:26] - Hum_WZ state updated to 52
              17:47:04.020 INFO  runtime.busevents[:26] - Window1SZLevel state updated to -0.005000
              17:47:04.020 INFO  runtime.busevents[:26] - Window1SZ state updated to 0
              17:47:04.387 INFO  runtime.busevents[:26] - WindowRechtsWZLevel state updated to -0.005000
              17:47:04.388 INFO  runtime.busevents[:26] - WindowRechtsWZ state updated to 0
              Kinderzimmer -0.005000
              Wohnzimmer -0.005000
              wenn ich die Fenster mit sendCommand(100) öffne gehen beide Fenster auf, allerdings "unterschiedlich weit"
              Code:
              Kinderzimmer 0.955000
              Wohnzimmer 1.00
              bei dem Kinderzimmer reicht sendCommand(-0.005)
              im Wohnzimmer nicht
              jetzt mache ich sendCommand(-2) an beide und dann schließen sich auch beide Fenster.
              ich glaube wenn ich in der ccu den Öffnungswinkel ändere wäre die maximale Öffnung im Wohnzimmer unter 1.00 und dann würde -0.005 auch reichen

              lg

              stefan

              Kommentar


                #8
                Hallo Stefan!

                Danke für die Info! Wollte mich jetzt gerade hinsetzen und nochmal alles durchschauen. Aber wenn's jetzt geht bin ich froh. Scheint also an den Settings in der CCU zu liegen.

                LG
                Gerhard

                Kommentar


                  #9
                  Ja ich glaub es ist etwas von beiden, wenn der DAU die ccu nicht richtig einstellt, hauts das halt durch einander. Ich meine wenn man es weiß ist es nicht so schlimm, aber wenn man keine Ahnung wird die Fehlersuch anstrengend.

                  vllt. kannst du die Methode zusätzlich noch überladen und statt -0.005 auch noch LOCKED mit einbauen

                  tolle Arbeit!!!

                  lg
                  stefan

                  Kommentar


                    #10
                    So einfach ist das leider nicht. Könnte einen virtuellen Datenpunkt einbauen, aber ich glaube es ist einfacher wenn Du in der Rule eine Konstante definierst:
                    var double LOCKED = new Double("-0.005")

                    dann kannst Du es einfach so verwenden:
                    WindowLinksWZLevel.sendCommand(LOCKED)

                    LG
                    Gerhard

                    Kommentar


                      #11
                      Leider muss ich den Thread nochmal ausgraben

                      ich hatte gestern das addon mit der CCU getestet.
                      damit ging es ja bedingt, aber das ist nicht der Weisheit letzter Schluss.
                      ich hab danach auf homegear umgestellt und dann passieren seltsame Dinge, wobei ich jetzt noch nicht genau weiß ob es am Binding liegt oder homegear

                      ich hatte den sendCommand(-2) eingestellt, dadurch sind komische Dinge passiert, habs jetzt leider nicht als DEBUG
                      Code:
                      FENSTER SZ zu
                      08:27:00.736 INFO  runtime.busevents[:26] - Window1SZLevel state updated to -2.00
                      08:27:00.736 INFO  runtime.busevents[:26] - Window1SZSpeed state updated to 0.50
                      08:27:01.613 INFO  runtime.busevents[:26] - Window1SZ state updated to 0
                      08:27:01.614 INFO  runtime.busevents[:26] - Window1SZLevel state updated to 0.64
                      er nimmt die -2 und dated danach auf 0.64
                      ich Anschluss hab ich es wieder auf -0.005 geändert, da das ja der Wert aus der Doku ist.

                      Wie man sieht sind die Fenster nicht ganz identisch eingestellt, das eine hat nach einer Öffnung von 100 den wert 1.0 und das andere 0.95. das Verhalte ist aber gleich. Beide Fenster werden auf 0.01 gesetzt, also ran gezogen, aber nicht verriegelt.

                      Code:
                      osgi> 10:09:35.168 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Integer) value '-35' for DatapointConfig[address=IEQ0042221,channel=0,parameter=RSSI_DEVICE]
                      10:09:35.252 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Integer) value '0' for DatapointConfig[address=IEQ0042221,channel=1,parameter=DIRECTION]
                      10:09:35.252 DEBUG o.o.b.h.i.c.s.AbstractTypeConverter[:105] - Converting (Integer) value '0' with DecimalTypeConverter for HmDatapoint[address=IEQ0042221,channel=1,parameter=DIRECTION]
                      10:09:35.252 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Integer) value '0' for DatapointConfig[address=IEQ0042221,channel=1,parameter=ERROR]
                      10:09:35.253 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Double) value '-0.005' for DatapointConfig[address=IEQ0042221,channel=1,parameter=LEVEL]
                      10:09:35.253 DEBUG o.o.b.h.i.c.s.AbstractTypeConverter[:105] - Converting (Double) value '-0.005' with DecimalTypeConverter for HmDatapoint[address=IEQ0042221,channel=1,parameter=LEVEL]
                      10:09:35.253 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Boolean) value 'false' for DatapointConfig[address=IEQ0042221,channel=1,parameter=STATE_UNCERTAIN]
                      10:09:35.253 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Boolean) value 'false' for DatapointConfig[address=IEQ0042221,channel=1,parameter=WORKING]
                      10:09:35.253 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Double) value '-0.005' for DatapointConfig[address=IEQ0042221,channel=1,parameter=LEVEL]
                      10:09:35.253 DEBUG o.o.b.h.i.c.s.AbstractTypeConverter[:105] - Converting (Double) value '-0.005' with DecimalTypeConverter for HmDatapoint[address=IEQ0042221,channel=1,parameter=LEVEL]
                      10:09:35.254 INFO  runtime.busevents[:26] - WindowRechtsWZ state updated to 0
                      10:09:35.255 INFO  runtime.busevents[:26] - WindowRechtsWZLevel state updated to -0.005000
                      10:09:35.255 INFO  runtime.busevents[:26] - WindowRechtsWZLevel state updated to -0.005000
                      Schlafzimmer 0.00
                      Wohnzimmer -0.005000
                      0.00
                      Schlafzimmer 0.00
                      Wohnzimmer -0.005000
                      0.00
                      Schlafzimmer 0.00
                      Wohnzimmer -0.005000
                      0.00
                      10:10:01.256 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:109] - Initial Homematic datapoints reload
                      10:10:01.258 DEBUG o.o.b.h.i.c.StateHolder[:105] - Reloading Homematic server datapoints
                      10:10:01.587 DEBUG o.o.b.h.i.c.c.BaseHomematicClient[:113] - Adding battery type to device HM-Sec-Win: 1x Accu-Pack 10,8 V
                      10:10:01.588 DEBUG o.o.b.h.i.c.c.BaseHomematicClient[:113] - Adding battery type to device HM-CC-TC: 2x AA/Mignon/LR06
                      10:10:01.588 DEBUG o.o.b.h.i.c.c.BaseHomematicClient[:113] - Adding battery type to device HM-CC-VD: 2x AA/Mignon/LR06
                      10:10:01.589 DEBUG o.o.b.h.i.c.c.BaseHomematicClient[:113] - Adding battery type to device HM-CC-VD: 2x AA/Mignon/LR06
                      10:10:01.589 DEBUG o.o.b.h.i.c.c.BaseHomematicClient[:113] - Adding battery type to device HM-CC-VD: 2x AA/Mignon/LR06
                      10:10:01.589 DEBUG o.o.b.h.i.c.c.BaseHomematicClient[:113] - Adding battery type to device HM-CC-VD: 2x AA/Mignon/LR06
                      10:10:01.590 DEBUG o.o.b.h.i.c.c.BaseHomematicClient[:113] - Adding battery type to device HM-CC-TC: 2x AA/Mignon/LR06
                      10:10:01.590 DEBUG o.o.b.h.i.c.c.BaseHomematicClient[:113] - Adding battery type to device HM-CC-TC: 2x AA/Mignon/LR06
                      10:10:01.591 DEBUG o.o.b.h.i.c.c.BaseHomematicClient[:113] - Adding battery type to device HM-CC-TC: 2x AA/Mignon/LR06
                      10:10:01.591 DEBUG o.o.b.h.i.c.StateHolder[:260] - Value changed from '22.8' to '22.7' for binding DatapointConfig[address=JEQ0035933,channel=1,parameter=TEMPERATURE]
                      10:10:01.592 DEBUG o.o.b.h.i.c.s.AbstractTypeConverter[:105] - Converting (Double) value '22.7' with DecimalTypeConverter for HmDatapoint[address=JEQ0035933,channel=1,parameter=TEMPERATURE]
                      10:10:01.605 INFO  runtime.busevents[:26] - istTemp_WZ state updated to 22.70
                      10:10:01.607 DEBUG o.o.b.h.i.c.c.BaseHomematicClient[:113] - Adding battery type to device HM-Sec-Win: 1x Accu-Pack 10,8 V
                      10:10:01.609 DEBUG o.o.b.h.i.c.c.BaseHomematicClient[:113] - Adding battery type to device HM-RC-4-2: 1x AAA/Micro/LR03
                      10:10:01.610 DEBUG o.o.b.h.i.c.c.BaseHomematicClient[:113] - Adding battery type to device HM-Sec-Key-S: 3x AA/Mignon/LR06
                      10:10:01.611 DEBUG o.o.b.h.i.c.c.BaseHomematicClient[:113] - Adding battery type to device HM-RC-Key3-B: 1x CR2016
                      10:10:01.611 DEBUG o.o.b.h.i.c.c.BaseHomematicClient[:113] - Adding battery type to device HM-Sec-Win: 1x Accu-Pack 10,8 V
                      10:10:01.611 DEBUG o.o.b.h.i.c.StateHolder[:260] - Value changed from '2' to '0' for binding DatapointConfig[address=IEQ0505125,channel=1,parameter=DIRECTION]
                      10:10:01.611 DEBUG o.o.b.h.i.c.s.AbstractTypeConverter[:105] - Converting (Integer) value '0' with DecimalTypeConverter for HmDatapoint[address=IEQ0505125,channel=1,parameter=DIRECTION]
                      10:10:01.612 DEBUG o.o.b.h.i.c.StateHolder[:260] - Value changed from '0.0' to '-0.005' for binding DatapointConfig[address=IEQ0505125,channel=1,parameter=LEVEL]
                      10:10:01.612 DEBUG o.o.b.h.i.c.s.AbstractTypeConverter[:105] - Converting (Double) value '-0.005' with DecimalTypeConverter for HmDatapoint[address=IEQ0505125,channel=1,parameter=LEVEL]
                      10:10:01.612 DEBUG o.o.b.h.i.c.StateHolder[:260] - Value changed from 'true' to 'false' for binding DatapointConfig[address=IEQ0505125,channel=1,parameter=WORKING]
                      10:10:01.613 INFO  runtime.busevents[:26] - Window1SZ state updated to 0
                      10:10:01.613 DEBUG o.o.b.h.i.c.c.BaseHomematicClient[:113] - Adding battery type to device HM-PBI-4-FM: 1x CR2032
                      10:10:01.613 INFO  runtime.busevents[:26] - Window1SZLevel state updated to -0.005000
                      10:10:01.613 DEBUG o.o.b.h.i.c.c.BaseHomematicClient[:113] - Adding battery type to device HM-PBI-4-FM: 1x CR2032
                      10:10:01.614 DEBUG o.o.b.h.i.c.c.BaseHomematicClient[:113] - Adding battery type to device HM-PBI-4-FM: 1x CR2032
                      10:10:01.614 DEBUG o.o.b.h.i.c.c.BaseHomematicClient[:113] - Adding battery type to device HM-PBI-4-FM: 1x CR2032
                      10:10:01.615 DEBUG o.o.b.h.i.c.c.BaseHomematicClient[:113] - Adding battery type to device HM-PBI-4-FM: 1x CR2032
                      10:10:01.615 DEBUG o.o.b.h.i.c.c.BaseHomematicClient[:113] - Adding battery type to device HM-PBI-4-FM: 1x CR2032
                      10:10:01.616 DEBUG o.o.b.h.i.c.c.BaseHomematicClient[:113] - Adding battery type to device HM-PBI-4-FM: 1x CR2032
                      10:10:01.616 DEBUG o.o.b.h.i.c.c.BaseHomematicClient[:113] - Adding battery type to device HM-CC-VD: 2x AA/Mignon/LR06
                      10:10:01.617 DEBUG o.o.b.h.i.c.StateHolder[:128] - Finished reloading 674 Homematic server datapoints
                      10:10:04.547 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Integer) value '-55' for DatapointConfig[address=JEQ0021332,channel=0,parameter=RSSI_DEVICE]
                      10:10:04.558 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Integer) value '56' for DatapointConfig[address=JEQ0021332,channel=1,parameter=HUMIDITY]
                      10:10:04.558 DEBUG o.o.b.h.i.c.s.AbstractTypeConverter[:105] - Converting (Integer) value '56' with DecimalTypeConverter for HmDatapoint[address=JEQ0021332,channel=1,parameter=HUMIDITY]
                      10:10:04.559 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Double) value '21.3' for DatapointConfig[address=JEQ0021332,channel=1,parameter=TEMPERATURE]
                      10:10:04.559 DEBUG o.o.b.h.i.c.s.AbstractTypeConverter[:105] - Converting (Double) value '21.3' with DecimalTypeConverter for HmDatapoint[address=JEQ0021332,channel=1,parameter=TEMPERATURE]
                      10:10:04.559 INFO  runtime.busevents[:26] - Hum_K state updated to 56
                      10:10:04.560 INFO  runtime.busevents[:26] - istTemp_K state updated to 21.30
                           Schlafzimmer -0.005000
                      Wohnzimmer -0.005000
                      0.00
                      10:10:13.359 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Integer) value '-65' for DatapointConfig[address=JEQ0035457,channel=0,parameter=RSSI_DEVICE]
                      10:10:13.371 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Integer) value '56' for DatapointConfig[address=JEQ0035457,channel=1,parameter=HUMIDITY]
                      10:10:13.371 DEBUG o.o.b.h.i.c.s.AbstractTypeConverter[:105] - Converting (Integer) value '56' with DecimalTypeConverter for HmDatapoint[address=JEQ0035457,channel=1,parameter=HUMIDITY]
                      10:10:13.372 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Double) value '21.5' for DatapointConfig[address=JEQ0035457,channel=1,parameter=TEMPERATURE]
                      10:10:13.372 DEBUG o.o.b.h.i.c.s.AbstractTypeConverter[:105] - Converting (Double) value '21.5' with DecimalTypeConverter for HmDatapoint[address=JEQ0035457,channel=1,parameter=TEMPERATURE]
                      10:10:13.372 INFO  runtime.busevents[:26] - Hum_Bad state updated to 56
                      10:10:13.373 INFO  runtime.busevents[:26] - istTemp_Bad state updated to 21.50
                      Schlafzimmer -0.005000
                      Wohnzimmer -0.005000
                      0.00
                      10:10:24.529 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Integer) value '-55' for DatapointConfig[address=JEQ0021332,channel=0,parameter=RSSI_DEVICE]
                      10:10:24.542 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Integer) value '0' for DatapointConfig[address=JEQ0021332,channel=2,parameter=ADJUSTING_COMMAND]
                      10:10:24.542 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Integer) value '0' for DatapointConfig[address=JEQ0021332,channel=2,parameter=ADJUSTING_DATA]
                      10:10:24.564 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Integer) value '-71' for DatapointConfig[address=JEQ0046007,channel=0,parameter=RSSI_DEVICE]
                      10:10:24.578 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Integer) value '0' for DatapointConfig[address=JEQ0046007,channel=1,parameter=ERROR]
                      10:10:24.578 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Integer) value '0' for DatapointConfig[address=JEQ0046007,channel=1,parameter=VALVE_STATE]
                      10:10:24.578 DEBUG o.o.b.h.i.c.s.AbstractTypeConverter[:105] - Converting (Integer) value '0' with DecimalTypeConverter for HmDatapoint[address=JEQ0046007,channel=1,parameter=VALVE_STATE]
                      10:10:24.579 INFO  runtime.busevents[:26] - HeinzungsVentilK state updated to 0
                      Schlafzimmer -0.005000
                      Wohnzimmer -0.005000
                      0.00
                      10:10:33.429 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Integer) value '-69' for DatapointConfig[address=JEQ0035457,channel=0,parameter=RSSI_DEVICE]
                      10:10:33.440 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Integer) value '0' for DatapointConfig[address=JEQ0035457,channel=2,parameter=ADJUSTING_COMMAND]
                      10:10:33.441 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Integer) value '0' for DatapointConfig[address=JEQ0035457,channel=2,parameter=ADJUSTING_DATA]
                      10:10:33.465 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Integer) value '-65' for DatapointConfig[address=HEQ0139392,channel=0,parameter=RSSI_DEVICE]
                      10:10:33.475 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Integer) value '0' for DatapointConfig[address=HEQ0139392,channel=1,parameter=ERROR]
                      10:10:33.475 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Integer) value '0' for DatapointConfig[address=HEQ0139392,channel=1,parameter=VALVE_STATE]
                      10:10:33.475 DEBUG o.o.b.h.i.c.s.AbstractTypeConverter[:105] - Converting (Integer) value '0' with DecimalTypeConverter for HmDatapoint[address=HEQ0139392,channel=1,parameter=VALVE_STATE]
                      10:10:33.476 INFO  runtime.busevents[:26] - HeinzungsVentilBad state updated to 0
                      Schlafzimmer -0.005000
                      Wohnzimmer -0.005000
                      0.00
                      
                      osgi> Schlafzimmer -0.005000
                      Wohnzimmer -0.005000
                      0.00
                      10:10:53.147 INFO  runtime.busevents[:22] - TEST received command ON
                      10:10:53.162 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:229] - Received command 100 for item WindowRechtsWZLevel
                      10:10:53.163 DEBUG o.o.b.h.i.c.s.AbstractTypeConverter[:66] - Converting type DecimalType with value '100' to (Double) value with DecimalTypeConverter for HmDatapoint[address=IEQ0042221,channel=1,parameter=LEVEL]
                      10:10:53.304 INFO  runtime.busevents[:22] - WindowRechtsWZLevel received command 100
                      Fenster Wohnzimmer
                      10:10:53.311 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Double) value '100.0' for DatapointConfig[address=IEQ0042221,channel=1,parameter=LEVEL]
                      10:10:53.312 DEBUG o.o.b.h.i.c.s.AbstractTypeConverter[:105] - Converting (Double) value '100.0' with DecimalTypeConverter for HmDatapoint[address=IEQ0042221,channel=1,parameter=LEVEL]
                      10:10:53.312 INFO  runtime.busevents[:26] - WindowRechtsWZLevel state updated to 100.00
                      10:10:54.220 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Integer) value '-36' for DatapointConfig[address=IEQ0042221,channel=0,parameter=RSSI_DEVICE]
                      10:10:54.233 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Integer) value '1' for DatapointConfig[address=IEQ0042221,channel=1,parameter=DIRECTION]
                      10:10:54.234 DEBUG o.o.b.h.i.c.s.AbstractTypeConverter[:105] - Converting (Integer) value '1' with DecimalTypeConverter for HmDatapoint[address=IEQ0042221,channel=1,parameter=DIRECTION]
                      10:10:54.234 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Integer) value '0' for DatapointConfig[address=IEQ0042221,channel=1,parameter=ERROR]
                      10:10:54.234 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Double) value '-0.005' for DatapointConfig[address=IEQ0042221,channel=1,parameter=LEVEL]
                      10:10:54.234 DEBUG o.o.b.h.i.c.s.AbstractTypeConverter[:105] - Converting (Double) value '-0.005' with DecimalTypeConverter for HmDatapoint[address=IEQ0042221,channel=1,parameter=LEVEL]
                      10:10:54.234 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Boolean) value 'false' for DatapointConfig[address=IEQ0042221,channel=1,parameter=STATE_UNCERTAIN]
                      10:10:54.234 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Boolean) value 'true' for DatapointConfig[address=IEQ0042221,channel=1,parameter=WORKING]
                      10:10:54.235 INFO  runtime.busevents[:26] - WindowRechtsWZ state updated to 1
                      10:10:54.236 INFO  runtime.busevents[:26] - WindowRechtsWZLevel state updated to -0.005000
                      10:10:57.586 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Integer) value '-56' for DatapointConfig[address=JEQ0035560,channel=0,parameter=RSSI_DEVICE]
                      10:10:57.600 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Integer) value '51' for DatapointConfig[address=JEQ0035560,channel=1,parameter=HUMIDITY]
                      10:10:57.601 DEBUG o.o.b.h.i.c.s.AbstractTypeConverter[:105] - Converting (Integer) value '51' with DecimalTypeConverter for HmDatapoint[address=JEQ0035560,channel=1,parameter=HUMIDITY]
                      10:10:57.601 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Double) value '24.5' for DatapointConfig[address=JEQ0035560,channel=1,parameter=TEMPERATURE]
                      10:10:57.601 DEBUG o.o.b.h.i.c.s.AbstractTypeConverter[:105] - Converting (Double) value '24.5' with DecimalTypeConverter for HmDatapoint[address=JEQ0035560,channel=1,parameter=TEMPERATURE]
                      10:10:57.602 INFO  runtime.busevents[:26] - Hum_KZ state updated to 51
                      10:10:57.603 INFO  runtime.busevents[:26] - istTemp_KZ state updated to 24.50
                      Schlafzimmer -0.005000
                      Wohnzimmer -0.005000
                      0.00
                      10:11:00.962 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Integer) value '1' for DatapointConfig[address=IEQ0042221,channel=1,parameter=DIRECTION]
                      10:11:00.962 DEBUG o.o.b.h.i.c.s.AbstractTypeConverter[:105] - Converting (Integer) value '1' with DecimalTypeConverter for HmDatapoint[address=IEQ0042221,channel=1,parameter=DIRECTION]
                      10:11:00.962 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Integer) value '0' for DatapointConfig[address=IEQ0042221,channel=1,parameter=ERROR]
                      10:11:00.962 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Double) value '0.0' for DatapointConfig[address=IEQ0042221,channel=1,parameter=LEVEL]
                      10:11:00.963 DEBUG o.o.b.h.i.c.s.AbstractTypeConverter[:105] - Converting (Double) value '0.0' with DecimalTypeConverter for HmDatapoint[address=IEQ0042221,channel=1,parameter=LEVEL]
                      10:11:00.963 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Boolean) value 'false' for DatapointConfig[address=IEQ0042221,channel=1,parameter=STATE_UNCERTAIN]
                      10:11:00.963 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Boolean) value 'true' for DatapointConfig[address=IEQ0042221,channel=1,parameter=WORKING]
                      10:11:00.963 INFO  runtime.busevents[:26] - WindowRechtsWZ state updated to 1
                      10:11:00.963 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Double) value '0.0' for DatapointConfig[address=IEQ0042221,channel=1,parameter=LEVEL]
                      10:11:00.963 DEBUG o.o.b.h.i.c.s.AbstractTypeConverter[:105] - Converting (Double) value '0.0' with DecimalTypeConverter for HmDatapoint[address=IEQ0042221,channel=1,parameter=LEVEL]
                      10:11:00.963 INFO  runtime.busevents[:26] - WindowRechtsWZLevel state updated to 0.00
                      10:11:00.964 INFO  runtime.busevents[:26] - WindowRechtsWZLevel state updated to 0.00
                      10:11:06.306 INFO  o.o.m.c.i.ModelRepositoryImpl[:97] - Refreshing model 'demo.rules'
                      Schlafzimmer -0.005000
                      Wohnzimmer 0.00
                      0.00
                      10:11:11.698 INFO  runtime.busevents[:22] - TEST received command OFF
                      10:11:11.705 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:229] - Received command 100 for item Window1SZLevel
                      10:11:11.705 DEBUG o.o.b.h.i.c.s.AbstractTypeConverter[:66] - Converting type DecimalType with value '100' to (Double) value with DecimalTypeConverter for HmDatapoint[address=IEQ0505125,channel=1,parameter=LEVEL]
                      10:11:11.815 INFO  runtime.busevents[:22] - Window1SZLevel received command 100
                      Fenster Wohnzimmer
                      10:11:11.820 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Double) value '100.0' for DatapointConfig[address=IEQ0505125,channel=1,parameter=LEVEL]
                      10:11:11.821 DEBUG o.o.b.h.i.c.s.AbstractTypeConverter[:105] - Converting (Double) value '100.0' with DecimalTypeConverter for HmDatapoint[address=IEQ0505125,channel=1,parameter=LEVEL]
                      10:11:11.821 INFO  runtime.busevents[:26] - Window1SZLevel state updated to 100.00
                      10:11:13.044 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Integer) value '-53' for DatapointConfig[address=IEQ0505125,channel=0,parameter=RSSI_DEVICE]
                      10:11:13.057 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Integer) value '1' for DatapointConfig[address=IEQ0505125,channel=1,parameter=DIRECTION]
                      10:11:13.057 DEBUG o.o.b.h.i.c.s.AbstractTypeConverter[:105] - Converting (Integer) value '1' with DecimalTypeConverter for HmDatapoint[address=IEQ0505125,channel=1,parameter=DIRECTION]
                      10:11:13.058 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Integer) value '0' for DatapointConfig[address=IEQ0505125,channel=1,parameter=ERROR]
                      10:11:13.058 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Double) value '-0.005' for DatapointConfig[address=IEQ0505125,channel=1,parameter=LEVEL]
                      10:11:13.058 DEBUG o.o.b.h.i.c.s.AbstractTypeConverter[:105] - Converting (Double) value '-0.005' with DecimalTypeConverter for HmDatapoint[address=IEQ0505125,channel=1,parameter=LEVEL]
                      10:11:13.058 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Boolean) value 'false' for DatapointConfig[address=IEQ0505125,channel=1,parameter=STATE_UNCERTAIN]
                      10:11:13.058 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Boolean) value 'true' for DatapointConfig[address=IEQ0505125,channel=1,parameter=WORKING]
                      10:11:13.059 INFO  runtime.busevents[:26] - Window1SZ state updated to 1
                      10:11:13.059 INFO  runtime.busevents[:26] - Window1SZLevel state updated to -0.005000
                      10:11:17.293 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Integer) value '-62' for DatapointConfig[address=JEQ0035560,channel=0,parameter=RSSI_DEVICE]
                      10:11:17.305 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Integer) value '0' for DatapointConfig[address=JEQ0035560,channel=2,parameter=ADJUSTING_COMMAND]
                      10:11:17.305 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Integer) value '0' for DatapointConfig[address=JEQ0035560,channel=2,parameter=ADJUSTING_DATA]
                      10:11:19.584 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Integer) value '1' for DatapointConfig[address=IEQ0505125,channel=1,parameter=DIRECTION]
                      10:11:19.584 DEBUG o.o.b.h.i.c.s.AbstractTypeConverter[:105] - Converting (Integer) value '1' with DecimalTypeConverter for HmDatapoint[address=IEQ0505125,channel=1,parameter=DIRECTION]
                      10:11:19.585 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Integer) value '0' for DatapointConfig[address=IEQ0505125,channel=1,parameter=ERROR]
                      10:11:19.585 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Double) value '0.0' for DatapointConfig[address=IEQ0505125,channel=1,parameter=LEVEL]
                      10:11:19.585 DEBUG o.o.b.h.i.c.s.AbstractTypeConverter[:105] - Converting (Double) value '0.0' with DecimalTypeConverter for HmDatapoint[address=IEQ0505125,channel=1,parameter=LEVEL]
                      10:11:19.585 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Boolean) value 'false' for DatapointConfig[address=IEQ0505125,channel=1,parameter=STATE_UNCERTAIN]
                      10:11:19.585 INFO  runtime.busevents[:26] - Window1SZ state updated to 1
                      10:11:19.585 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Boolean) value 'true' for DatapointConfig[address=IEQ0505125,channel=1,parameter=WORKING]
                      10:11:19.585 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Double) value '0.0' for DatapointConfig[address=IEQ0505125,channel=1,parameter=LEVEL]
                      10:11:19.585 DEBUG o.o.b.h.i.c.s.AbstractTypeConverter[:105] - Converting (Double) value '0.0' with DecimalTypeConverter for HmDatapoint[address=IEQ0505125,channel=1,parameter=LEVEL]
                      10:11:19.586 INFO  runtime.busevents[:26] - Window1SZLevel state updated to 0.00
                      10:11:19.586 INFO  runtime.busevents[:26] - Window1SZLevel state updated to 0.00
                      Schlafzimmer 0.00
                      Wohnzimmer 0.00
                      0.00
                      Schlafzimmer 0.00
                      Wohnzimmer 0.00
                      0.00
                      Schlafzimmer 0.00
                      Wohnzimmer 0.00
                      0.00
                      Schlafzimmer 0.00
                      Wohnzimmer 0.00
                      0.00
                      Schlafzimmer 0.00
                      Wohnzimmer 0.00
                      0.00
                      10:12:02.321 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Integer) value '-59' for DatapointConfig[address=JEQ0035933,channel=0,parameter=RSSI_DEVICE]
                      10:12:02.332 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Integer) value '51' for DatapointConfig[address=JEQ0035933,channel=1,parameter=HUMIDITY]
                      10:12:02.333 DEBUG o.o.b.h.i.c.s.AbstractTypeConverter[:105] - Converting (Integer) value '51' with DecimalTypeConverter for HmDatapoint[address=JEQ0035933,channel=1,parameter=HUMIDITY]
                      10:12:02.333 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Double) value '22.8' for DatapointConfig[address=JEQ0035933,channel=1,parameter=TEMPERATURE]
                      10:12:02.333 DEBUG o.o.b.h.i.c.s.AbstractTypeConverter[:105] - Converting (Double) value '22.8' with DecimalTypeConverter for HmDatapoint[address=JEQ0035933,channel=1,parameter=TEMPERATURE]
                      10:12:02.333 INFO  runtime.busevents[:26] - Hum_WZ state updated to 51
                      10:12:02.334 INFO  runtime.busevents[:26] - istTemp_WZ state updated to 22.80
                      10:12:04.159 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Integer) value '-33' for DatapointConfig[address=IEQ0042221,channel=0,parameter=RSSI_DEVICE]
                      10:12:04.241 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Integer) value '0' for DatapointConfig[address=IEQ0042221,channel=1,parameter=DIRECTION]
                      10:12:04.242 DEBUG o.o.b.h.i.c.s.AbstractTypeConverter[:105] - Converting (Integer) value '0' with DecimalTypeConverter for HmDatapoint[address=IEQ0042221,channel=1,parameter=DIRECTION]
                      10:12:04.242 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Integer) value '0' for DatapointConfig[address=IEQ0042221,channel=1,parameter=ERROR]
                      10:12:04.242 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Double) value '0.955' for DatapointConfig[address=IEQ0042221,channel=1,parameter=LEVEL]
                      10:12:04.242 DEBUG o.o.b.h.i.c.s.AbstractTypeConverter[:105] - Converting (Double) value '0.955' with DecimalTypeConverter for HmDatapoint[address=IEQ0042221,channel=1,parameter=LEVEL]
                      10:12:04.242 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Boolean) value 'false' for DatapointConfig[address=IEQ0042221,channel=1,parameter=STATE_UNCERTAIN]
                      10:12:04.242 INFO  runtime.busevents[:26] - WindowRechtsWZ state updated to 0
                      10:12:04.242 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Boolean) value 'false' for DatapointConfig[address=IEQ0042221,channel=1,parameter=WORKING]
                      10:12:04.243 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Double) value '0.955' for DatapointConfig[address=IEQ0042221,channel=1,parameter=LEVEL]
                      10:12:04.243 DEBUG o.o.b.h.i.c.s.AbstractTypeConverter[:105] - Converting (Double) value '0.955' with DecimalTypeConverter for HmDatapoint[address=IEQ0042221,channel=1,parameter=LEVEL]
                      10:12:04.243 INFO  runtime.busevents[:26] - WindowRechtsWZLevel state updated to 0.955000
                      10:12:04.243 INFO  runtime.busevents[:26] - WindowRechtsWZLevel state updated to 0.955000
                      Schlafzimmer 0.00
                      Wohnzimmer 0.955000
                      0.00
                      10:12:16.356 INFO  o.o.m.c.i.ModelRepositoryImpl[:97] - Refreshing model 'demo.rules'
                      10:12:19.163 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Integer) value '-62' for DatapointConfig[address=IEQ0505125,channel=0,parameter=RSSI_DEVICE]
                      10:12:19.223 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Integer) value '0' for DatapointConfig[address=IEQ0505125,channel=1,parameter=DIRECTION]
                      10:12:19.223 DEBUG o.o.b.h.i.c.s.AbstractTypeConverter[:105] - Converting (Integer) value '0' with DecimalTypeConverter for HmDatapoint[address=IEQ0505125,channel=1,parameter=DIRECTION]
                      10:12:19.223 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Integer) value '0' for DatapointConfig[address=IEQ0505125,channel=1,parameter=ERROR]
                      10:12:19.223 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Double) value '1.0' for DatapointConfig[address=IEQ0505125,channel=1,parameter=LEVEL]
                      10:12:19.224 DEBUG o.o.b.h.i.c.s.AbstractTypeConverter[:105] - Converting (Double) value '1.0' with DecimalTypeConverter for HmDatapoint[address=IEQ0505125,channel=1,parameter=LEVEL]
                      10:12:19.224 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Boolean) value 'false' for DatapointConfig[address=IEQ0505125,channel=1,parameter=STATE_UNCERTAIN]
                      10:12:19.224 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Boolean) value 'false' for DatapointConfig[address=IEQ0505125,channel=1,parameter=WORKING]
                      10:12:19.224 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Double) value '1.0' for DatapointConfig[address=IEQ0505125,channel=1,parameter=LEVEL]
                      10:12:19.224 DEBUG o.o.b.h.i.c.s.AbstractTypeConverter[:105] - Converting (Double) value '1.0' with DecimalTypeConverter for HmDatapoint[address=IEQ0505125,channel=1,parameter=LEVEL]
                      10:12:19.224 INFO  runtime.busevents[:26] - Window1SZ state updated to 0
                      10:12:19.225 INFO  runtime.busevents[:26] - Window1SZLevel state updated to 1.00
                      10:12:19.225 INFO  runtime.busevents[:26] - Window1SZLevel state updated to 1.00
                      Schlafzimmer 1.00
                      Wohnzimmer 0.955000
                      0.00
                      10:12:22.391 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Integer) value '-59' for DatapointConfig[address=JEQ0035933,channel=0,parameter=RSSI_DEVICE]
                      10:12:22.404 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Integer) value '0' for DatapointConfig[address=JEQ0035933,channel=2,parameter=ADJUSTING_COMMAND]
                      10:12:22.404 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Integer) value '57' for DatapointConfig[address=JEQ0035933,channel=2,parameter=ADJUSTING_DATA]
                      10:12:22.424 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Integer) value '-40' for DatapointConfig[address=HEQ0139414,channel=0,parameter=RSSI_DEVICE]
                      10:12:22.435 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Integer) value '0' for DatapointConfig[address=HEQ0139414,channel=1,parameter=ERROR]
                      10:12:22.436 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Integer) value '22' for DatapointConfig[address=HEQ0139414,channel=1,parameter=VALVE_STATE]
                      10:12:22.436 DEBUG o.o.b.h.i.c.s.AbstractTypeConverter[:105] - Converting (Integer) value '22' with DecimalTypeConverter for HmDatapoint[address=HEQ0139414,channel=1,parameter=VALVE_STATE]
                      10:12:22.436 INFO  runtime.busevents[:26] - HeinzungsVentilWZlinks state updated to 22
                      Schlafzimmer 1.00
                      Wohnzimmer 0.955000
                      0.00
                      10:12:34.825 INFO  runtime.busevents[:22] - TEST received command ON
                      10:12:34.837 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:229] - Received command -0.005 for item Window1SZLevel
                      10:12:34.838 DEBUG o.o.b.h.i.c.s.AbstractTypeConverter[:66] - Converting type DecimalType with value '-0.005' to (Double) value with DecimalTypeConverter for HmDatapoint[address=IEQ0505125,channel=1,parameter=LEVEL]
                      10:12:34.947 INFO  runtime.busevents[:22] - Window1SZLevel received command -0.005
                      Fenster Wohnzimmer
                      10:12:34.955 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Double) value '0.010625' for DatapointConfig[address=IEQ0505125,channel=1,parameter=LEVEL]
                      10:12:34.955 DEBUG o.o.b.h.i.c.s.AbstractTypeConverter[:105] - Converting (Double) value '0.010625' with DecimalTypeConverter for HmDatapoint[address=IEQ0505125,channel=1,parameter=LEVEL]
                      10:12:34.956 INFO  runtime.busevents[:26] - Window1SZLevel state updated to 0.010625
                      10:12:35.809 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Integer) value '-62' for DatapointConfig[address=IEQ0505125,channel=0,parameter=RSSI_DEVICE]
                      10:12:35.821 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Integer) value '2' for DatapointConfig[address=IEQ0505125,channel=1,parameter=DIRECTION]
                      10:12:35.822 DEBUG o.o.b.h.i.c.s.AbstractTypeConverter[:105] - Converting (Integer) value '2' with DecimalTypeConverter for HmDatapoint[address=IEQ0505125,channel=1,parameter=DIRECTION]
                      10:12:35.822 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Integer) value '0' for DatapointConfig[address=IEQ0505125,channel=1,parameter=ERROR]
                      10:12:35.822 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Double) value '1.0' for DatapointConfig[address=IEQ0505125,channel=1,parameter=LEVEL]
                      10:12:35.822 DEBUG o.o.b.h.i.c.s.AbstractTypeConverter[:105] - Converting (Double) value '1.0' with DecimalTypeConverter for HmDatapoint[address=IEQ0505125,channel=1,parameter=LEVEL]
                      10:12:35.822 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Boolean) value 'false' for DatapointConfig[address=IEQ0505125,channel=1,parameter=STATE_UNCERTAIN]
                      10:12:35.822 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Boolean) value 'true' for DatapointConfig[address=IEQ0505125,channel=1,parameter=WORKING]
                      10:12:35.823 INFO  runtime.busevents[:26] - Window1SZ state updated to 2
                      10:12:35.823 INFO  runtime.busevents[:26] - Window1SZLevel state updated to 1.00
                      10:12:36.409 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Integer) value '-53' for DatapointConfig[address=JEQ0021332,channel=0,parameter=RSSI_DEVICE]
                      10:12:36.426 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Integer) value '56' for DatapointConfig[address=JEQ0021332,channel=1,parameter=HUMIDITY]
                      10:12:36.426 DEBUG o.o.b.h.i.c.s.AbstractTypeConverter[:105] - Converting (Integer) value '56' with DecimalTypeConverter for HmDatapoint[address=JEQ0021332,channel=1,parameter=HUMIDITY]
                      10:12:36.426 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Double) value '21.3' for DatapointConfig[address=JEQ0021332,channel=1,parameter=TEMPERATURE]
                      10:12:36.426 DEBUG o.o.b.h.i.c.s.AbstractTypeConverter[:105] - Converting (Double) value '21.3' with DecimalTypeConverter for HmDatapoint[address=JEQ0021332,channel=1,parameter=TEMPERATURE]
                      10:12:36.427 INFO  runtime.busevents[:26] - Hum_K state updated to 56
                      10:12:36.427 INFO  runtime.busevents[:26] - istTemp_K state updated to 21.30
                      Schlafzimmer 1.00
                      Wohnzimmer 0.955000
                      0.00
                      Schlafzimmer 1.00
                      Wohnzimmer 0.955000
                      0.00
                      10:12:50.237 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Integer) value '-62' for DatapointConfig[address=IEQ0505125,channel=0,parameter=RSSI_DEVICE]
                      10:12:50.253 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Double) value '0.795' for DatapointConfig[address=IEQ0505125,channel=2,parameter=LEVEL]
                      10:12:50.253 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Double) value '0.795' for DatapointConfig[address=IEQ0505125,channel=2,parameter=LEVEL]
                      10:12:50.253 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Integer) value '2' for DatapointConfig[address=IEQ0505125,channel=2,parameter=STATUS]
                      10:12:56.199 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Integer) value '-53' for DatapointConfig[address=JEQ0021332,channel=0,parameter=RSSI_DEVICE]
                      10:12:56.211 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Integer) value '0' for DatapointConfig[address=JEQ0021332,channel=2,parameter=ADJUSTING_COMMAND]
                      10:12:56.211 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Integer) value '0' for DatapointConfig[address=JEQ0021332,channel=2,parameter=ADJUSTING_DATA]
                      10:12:56.324 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Integer) value '-70' for DatapointConfig[address=JEQ0046007,channel=0,parameter=RSSI_DEVICE]
                      10:12:56.335 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Integer) value '0' for DatapointConfig[address=JEQ0046007,channel=1,parameter=ERROR]
                      10:12:56.335 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Integer) value '0' for DatapointConfig[address=JEQ0046007,channel=1,parameter=VALVE_STATE]
                      10:12:56.335 DEBUG o.o.b.h.i.c.s.AbstractTypeConverter[:105] - Converting (Integer) value '0' with DecimalTypeConverter for HmDatapoint[address=JEQ0046007,channel=1,parameter=VALVE_STATE]
                      10:12:56.336 INFO  runtime.busevents[:26] - HeinzungsVentilK state updated to 0
                      10:12:58.817 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Double) value '0.795' for DatapointConfig[address=IEQ0505125,channel=2,parameter=LEVEL]
                      10:12:58.818 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Double) value '0.795' for DatapointConfig[address=IEQ0505125,channel=2,parameter=LEVEL]
                      10:12:58.818 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Integer) value '2' for DatapointConfig[address=IEQ0505125,channel=2,parameter=STATUS]
                      Schlafzimmer 1.00
                      Wohnzimmer 0.955000
                      0.00
                      10:13:05.076 INFO  runtime.busevents[:22] - TEST received command OFF
                      10:13:05.077 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:229] - Received command -0.005 for item Window1SZLevel
                      10:13:05.077 DEBUG o.o.b.h.i.c.s.AbstractTypeConverter[:66] - Converting type DecimalType with value '-0.005' to (Double) value with DecimalTypeConverter for HmDatapoint[address=IEQ0505125,channel=1,parameter=LEVEL]
                      10:13:05.492 INFO  runtime.busevents[:22] - Window1SZLevel received command -0.005
                      Fenster Wohnzimmer
                      10:13:05.499 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Double) value '0.010625' for DatapointConfig[address=IEQ0505125,channel=1,parameter=LEVEL]
                      10:13:05.500 DEBUG o.o.b.h.i.c.s.AbstractTypeConverter[:105] - Converting (Double) value '0.010625' with DecimalTypeConverter for HmDatapoint[address=IEQ0505125,channel=1,parameter=LEVEL]
                      10:13:05.500 INFO  runtime.busevents[:26] - Window1SZLevel state updated to 0.010625
                      10:13:06.564 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Integer) value '-63' for DatapointConfig[address=IEQ0505125,channel=0,parameter=RSSI_DEVICE]
                      10:13:06.575 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Integer) value '2' for DatapointConfig[address=IEQ0505125,channel=1,parameter=DIRECTION]
                      10:13:06.576 DEBUG o.o.b.h.i.c.s.AbstractTypeConverter[:105] - Converting (Integer) value '2' with DecimalTypeConverter for HmDatapoint[address=IEQ0505125,channel=1,parameter=DIRECTION]
                      10:13:06.576 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Integer) value '0' for DatapointConfig[address=IEQ0505125,channel=1,parameter=ERROR]
                      10:13:06.576 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Double) value '0.16' for DatapointConfig[address=IEQ0505125,channel=1,parameter=LEVEL]
                      10:13:06.576 DEBUG o.o.b.h.i.c.s.AbstractTypeConverter[:105] - Converting (Double) value '0.16' with DecimalTypeConverter for HmDatapoint[address=IEQ0505125,channel=1,parameter=LEVEL]
                      10:13:06.576 INFO  runtime.busevents[:26] - Window1SZ state updated to 2
                      10:13:06.576 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Boolean) value 'false' for DatapointConfig[address=IEQ0505125,channel=1,parameter=STATE_UNCERTAIN]
                      10:13:06.576 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Boolean) value 'true' for DatapointConfig[address=IEQ0505125,channel=1,parameter=WORKING]
                      10:13:06.577 INFO  runtime.busevents[:26] - Window1SZLevel state updated to 0.16
                      Schlafzimmer 0.16
                      Wohnzimmer 0.955000
                      0.00
                      10:13:14.782 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Integer) value '0' for DatapointConfig[address=IEQ0505125,channel=1,parameter=DIRECTION]
                      10:13:14.782 DEBUG o.o.b.h.i.c.s.AbstractTypeConverter[:105] - Converting (Integer) value '0' with DecimalTypeConverter for HmDatapoint[address=IEQ0505125,channel=1,parameter=DIRECTION]
                      10:13:14.782 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Integer) value '0' for DatapointConfig[address=IEQ0505125,channel=1,parameter=ERROR]
                      10:13:14.782 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Double) value '0.01' for DatapointConfig[address=IEQ0505125,channel=1,parameter=LEVEL]
                      10:13:14.782 DEBUG o.o.b.h.i.c.s.AbstractTypeConverter[:105] - Converting (Double) value '0.01' with DecimalTypeConverter for HmDatapoint[address=IEQ0505125,channel=1,parameter=LEVEL]
                      10:13:14.783 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Boolean) value 'false' for DatapointConfig[address=IEQ0505125,channel=1,parameter=STATE_UNCERTAIN]
                      10:13:14.783 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Boolean) value 'false' for DatapointConfig[address=IEQ0505125,channel=1,parameter=WORKING]
                      10:13:14.783 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Double) value '0.01' for DatapointConfig[address=IEQ0505125,channel=1,parameter=LEVEL]
                      10:13:14.783 DEBUG o.o.b.h.i.c.s.AbstractTypeConverter[:105] - Converting (Double) value '0.01' with DecimalTypeConverter for HmDatapoint[address=IEQ0505125,channel=1,parameter=LEVEL]
                      10:13:14.783 INFO  runtime.busevents[:26] - Window1SZ state updated to 0
                      10:13:14.784 INFO  runtime.busevents[:26] - Window1SZLevel state updated to 0.01
                      10:13:14.784 INFO  runtime.busevents[:26] - Window1SZLevel state updated to 0.01
                      10:13:16.027 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Integer) value '-69' for DatapointConfig[address=JEQ0035457,channel=0,parameter=RSSI_DEVICE]
                      10:13:16.039 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Integer) value '56' for DatapointConfig[address=JEQ0035457,channel=1,parameter=HUMIDITY]
                      10:13:16.039 DEBUG o.o.b.h.i.c.s.AbstractTypeConverter[:105] - Converting (Integer) value '56' with DecimalTypeConverter for HmDatapoint[address=JEQ0035457,channel=1,parameter=HUMIDITY]
                      10:13:16.039 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Double) value '21.5' for DatapointConfig[address=JEQ0035457,channel=1,parameter=TEMPERATURE]
                      10:13:16.039 DEBUG o.o.b.h.i.c.s.AbstractTypeConverter[:105] - Converting (Double) value '21.5' with DecimalTypeConverter for HmDatapoint[address=JEQ0035457,channel=1,parameter=TEMPERATURE]
                      10:13:16.040 INFO  runtime.busevents[:26] - Hum_Bad state updated to 56
                      10:13:16.040 INFO  runtime.busevents[:26] - istTemp_Bad state updated to 21.50
                      Schlafzimmer 0.01
                      Wohnzimmer 0.955000
                      0.00
                      10:13:26.410 INFO  o.o.m.c.i.ModelRepositoryImpl[:97] - Refreshing model 'demo.rules'
                      10:13:28.928 INFO  runtime.busevents[:22] - TEST received command ON
                      10:13:28.940 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:229] - Received command -0.005 for item WindowRechtsWZLevel
                      10:13:28.941 DEBUG o.o.b.h.i.c.s.AbstractTypeConverter[:66] - Converting type DecimalType with value '-0.005' to (Double) value with DecimalTypeConverter for HmDatapoint[address=IEQ0042221,channel=1,parameter=LEVEL]
                      10:13:29.053 INFO  runtime.busevents[:22] - WindowRechtsWZLevel received command -0.005
                      Fenster Wohnzimmer
                      10:13:29.062 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Double) value '0.010625' for DatapointConfig[address=IEQ0042221,channel=1,parameter=LEVEL]
                      10:13:29.062 DEBUG o.o.b.h.i.c.s.AbstractTypeConverter[:105] - Converting (Double) value '0.010625' with DecimalTypeConverter for HmDatapoint[address=IEQ0042221,channel=1,parameter=LEVEL]
                      10:13:29.063 INFO  runtime.busevents[:26] - WindowRechtsWZLevel state updated to 0.010625
                      Schlafzimmer 0.01
                      Wohnzimmer 0.010625
                      0.00
                      10:13:30.106 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Integer) value '-33' for DatapointConfig[address=IEQ0042221,channel=0,parameter=RSSI_DEVICE]
                      10:13:30.120 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Integer) value '2' for DatapointConfig[address=IEQ0042221,channel=1,parameter=DIRECTION]
                      10:13:30.120 DEBUG o.o.b.h.i.c.s.AbstractTypeConverter[:105] - Converting (Integer) value '2' with DecimalTypeConverter for HmDatapoint[address=IEQ0042221,channel=1,parameter=DIRECTION]
                      10:13:30.120 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Integer) value '0' for DatapointConfig[address=IEQ0042221,channel=1,parameter=ERROR]
                      10:13:30.121 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Double) value '0.955' for DatapointConfig[address=IEQ0042221,channel=1,parameter=LEVEL]
                      10:13:30.121 DEBUG o.o.b.h.i.c.s.AbstractTypeConverter[:105] - Converting (Double) value '0.955' with DecimalTypeConverter for HmDatapoint[address=IEQ0042221,channel=1,parameter=LEVEL]
                      10:13:30.121 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Boolean) value 'false' for DatapointConfig[address=IEQ0042221,channel=1,parameter=STATE_UNCERTAIN]
                      10:13:30.122 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Boolean) value 'true' for DatapointConfig[address=IEQ0042221,channel=1,parameter=WORKING]
                      10:13:30.121 INFO  runtime.busevents[:26] - WindowRechtsWZ state updated to 2
                      10:13:30.122 INFO  runtime.busevents[:26] - WindowRechtsWZLevel state updated to 0.955000
                      10:13:35.910 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Integer) value '-68' for DatapointConfig[address=JEQ0035457,channel=0,parameter=RSSI_DEVICE]
                      10:13:35.922 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Integer) value '0' for DatapointConfig[address=JEQ0035457,channel=2,parameter=ADJUSTING_COMMAND]
                      10:13:35.922 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Integer) value '0' for DatapointConfig[address=JEQ0035457,channel=2,parameter=ADJUSTING_DATA]
                      10:13:35.955 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Integer) value '-64' for DatapointConfig[address=HEQ0139392,channel=0,parameter=RSSI_DEVICE]
                      10:13:35.967 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Integer) value '0' for DatapointConfig[address=HEQ0139392,channel=1,parameter=ERROR]
                      10:13:35.967 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Integer) value '0' for DatapointConfig[address=HEQ0139392,channel=1,parameter=VALVE_STATE]
                      10:13:35.967 DEBUG o.o.b.h.i.c.s.AbstractTypeConverter[:105] - Converting (Integer) value '0' with DecimalTypeConverter for HmDatapoint[address=HEQ0139392,channel=1,parameter=VALVE_STATE]
                      10:13:35.968 INFO  runtime.busevents[:26] - HeinzungsVentilBad state updated to 0
                      Schlafzimmer 0.01
                      Wohnzimmer 0.955000
                      0.00
                      Schlafzimmer 0.01
                      Wohnzimmer 0.955000
                      0.00
                      10:13:54.948 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Integer) value '-54' for DatapointConfig[address=JEQ0035560,channel=0,parameter=RSSI_DEVICE]
                      10:13:54.959 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Integer) value '50' for DatapointConfig[address=JEQ0035560,channel=1,parameter=HUMIDITY]
                      10:13:54.959 DEBUG o.o.b.h.i.c.s.AbstractTypeConverter[:105] - Converting (Integer) value '50' with DecimalTypeConverter for HmDatapoint[address=JEQ0035560,channel=1,parameter=HUMIDITY]
                      10:13:54.959 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Double) value '24.2' for DatapointConfig[address=JEQ0035560,channel=1,parameter=TEMPERATURE]
                      10:13:54.959 DEBUG o.o.b.h.i.c.s.AbstractTypeConverter[:105] - Converting (Double) value '24.2' with DecimalTypeConverter for HmDatapoint[address=JEQ0035560,channel=1,parameter=TEMPERATURE]
                      10:13:54.960 INFO  runtime.busevents[:26] - Hum_KZ state updated to 50
                      10:13:54.961 INFO  runtime.busevents[:26] - istTemp_KZ state updated to 24.20
                      Schlafzimmer 0.01
                      Wohnzimmer 0.955000
                      0.00
                      Schlafzimmer 0.01
                      Wohnzimmer 0.955000
                      0.00
                      10:14:11.961 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Integer) value '-35' for DatapointConfig[address=IEQ0042221,channel=0,parameter=RSSI_DEVICE]
                      10:14:12.020 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Integer) value '0' for DatapointConfig[address=IEQ0042221,channel=1,parameter=DIRECTION]
                      10:14:12.020 DEBUG o.o.b.h.i.c.s.AbstractTypeConverter[:105] - Converting (Integer) value '0' with DecimalTypeConverter for HmDatapoint[address=IEQ0042221,channel=1,parameter=DIRECTION]
                      10:14:12.020 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Integer) value '0' for DatapointConfig[address=IEQ0042221,channel=1,parameter=ERROR]
                      10:14:12.021 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Double) value '0.01' for DatapointConfig[address=IEQ0042221,channel=1,parameter=LEVEL]
                      10:14:12.021 INFO  runtime.busevents[:26] - WindowRechtsWZ state updated to 0
                      10:14:12.021 DEBUG o.o.b.h.i.c.s.AbstractTypeConverter[:105] - Converting (Double) value '0.01' with DecimalTypeConverter for HmDatapoint[address=IEQ0042221,channel=1,parameter=LEVEL]
                      10:14:12.021 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Boolean) value 'false' for DatapointConfig[address=IEQ0042221,channel=1,parameter=STATE_UNCERTAIN]
                      10:14:12.022 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Boolean) value 'false' for DatapointConfig[address=IEQ0042221,channel=1,parameter=WORKING]
                      10:14:12.022 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Double) value '0.01' for DatapointConfig[address=IEQ0042221,channel=1,parameter=LEVEL]
                      10:14:12.022 INFO  runtime.busevents[:26] - WindowRechtsWZLevel state updated to 0.01
                      10:14:12.022 DEBUG o.o.b.h.i.c.s.AbstractTypeConverter[:105] - Converting (Double) value '0.01' with DecimalTypeConverter for HmDatapoint[address=IEQ0042221,channel=1,parameter=LEVEL]
                      10:14:12.022 INFO  runtime.busevents[:26] - WindowRechtsWZLevel state updated to 0.01
                      10:14:15.215 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Integer) value '-54' for DatapointConfig[address=JEQ0035560,channel=0,parameter=RSSI_DEVICE]
                      10:14:15.226 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Integer) value '0' for DatapointConfig[address=JEQ0035560,channel=2,parameter=ADJUSTING_COMMAND]
                      10:14:15.226 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Integer) value '0' for DatapointConfig[address=JEQ0035560,channel=2,parameter=ADJUSTING_DATA]
                      Schlafzimmer 0.01
                      Wohnzimmer 0.01
                      0.00
                      Schlafzimmer 0.01
                      Wohnzimmer 0.01
                      0.00
                      lg
                      stefan

                      Kommentar


                        #12
                        Hallo Stefan!

                        Habe Sathya in Eurem Homegear Thread kontaktiert: https://forum.homegear.eu/viewtopic....=52&p=384#p384

                        LG
                        Gerhard

                        Kommentar


                          #13
                          Hallo Stefan!

                          Nach einem Tip von Sathya habe ich einen Bug gefunden. Probier bitte diese Version

                          In Homegear kommen jetzt die korrekten Werte an und mit der CCU funktioniert's auch. Kannst Du bitte die Winmatic sowohl mit Homegear als auch mit der CCU testen?

                          LG
                          Gerhard

                          Kommentar


                            #14
                            Leider nein

                            Hallo Gerhard,

                            leider muss ich dir mitteilen, dass es nicht funktioniert.
                            Code:
                            osgi> Wohnzimmer -0.005000
                            18:44:32.374 INFO  runtime.busevents[:22] - Test received command OFF
                            Testing
                            XXXXXXXXXXX
                            Fenster WZ -0.005000
                            18:44:32.422 INFO  runtime.busevents[:22] - WindowLinksWZLevel received command 1
                            18:44:32.423 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:229] - Received command 1 for item WindowLinksWZLevel
                            18:44:32.423 DEBUG o.o.b.h.i.c.s.AbstractTypeConverter[:66] - Converting type DecimalType with value '1' to (Double) value with DecimalTypeConverter for HmDatapoint[address=IEQ0505136,channel=1,parameter=LEVEL]
                            18:44:32.478 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Double) value '1.0' for DatapointConfig[address=IEQ0505136,channel=1,parameter=LEVEL]
                            18:44:32.478 DEBUG o.o.b.h.i.c.s.AbstractTypeConverter[:105] - Converting (Double) value '1.0' with DecimalTypeConverter for HmDatapoint[address=IEQ0505136,channel=1,parameter=LEVEL]
                            18:44:32.478 INFO  runtime.busevents[:26] - WindowLinksWZLevel state updated to 1.00
                            18:44:33.721 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Integer) value '-49' for DatapointConfig[address=IEQ0505136,channel=0,parameter=RSSI_DEVICE]
                            18:44:33.734 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Integer) value '1' for DatapointConfig[address=IEQ0505136,channel=1,parameter=DIRECTION]
                            18:44:33.734 DEBUG o.o.b.h.i.c.s.AbstractTypeConverter[:105] - Converting (Integer) value '1' with DecimalTypeConverter for HmDatapoint[address=IEQ0505136,channel=1,parameter=DIRECTION]
                            18:44:33.734 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Integer) value '0' for DatapointConfig[address=IEQ0505136,channel=1,parameter=ERROR]
                            18:44:33.734 INFO  runtime.busevents[:26] - WindowLinksWZ state updated to 1
                            18:44:33.734 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Double) value '-0.005' for DatapointConfig[address=IEQ0505136,channel=1,parameter=LEVEL]
                            18:44:33.735 DEBUG o.o.b.h.i.c.s.AbstractTypeConverter[:105] - Converting (Double) value '-0.005' with DecimalTypeConverter for HmDatapoint[address=IEQ0505136,channel=1,parameter=LEVEL]
                            18:44:33.735 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Boolean) value 'false' for DatapointConfig[address=IEQ0505136,channel=1,parameter=STATE_UNCERTAIN]
                            18:44:33.735 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Boolean) value 'true' for DatapointConfig[address=IEQ0505136,channel=1,parameter=WORKING]
                            18:44:33.735 INFO  runtime.busevents[:26] - WindowLinksWZLevel state updated to -0.005000
                            18:44:34.607 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Integer) value '-67' for DatapointConfig[address=JEQ0035560,channel=0,parameter=RSSI_DEVICE]
                            18:44:34.620 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Integer) value '49' for DatapointConfig[address=JEQ0035560,channel=1,parameter=HUMIDITY]
                            18:44:34.620 DEBUG o.o.b.h.i.c.s.AbstractTypeConverter[:105] - Converting (Integer) value '49' with DecimalTypeConverter for HmDatapoint[address=JEQ0035560,channel=1,parameter=HUMIDITY]
                            18:44:34.620 INFO  runtime.busevents[:26] - Hum_KZ state updated to 49
                            18:44:34.620 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Double) value '23.0' for DatapointConfig[address=JEQ0035560,channel=1,parameter=TEMPERATURE]
                            18:44:34.620 DEBUG o.o.b.h.i.c.s.AbstractTypeConverter[:105] - Converting (Double) value '23.0' with DecimalTypeConverter for HmDatapoint[address=JEQ0035560,channel=1,parameter=TEMPERATURE]
                            18:44:34.621 INFO  runtime.busevents[:26] - istTemp_KZ state updated to 23.00
                            Wohnzimmer -0.005000
                            18:44:40.236 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Integer) value '1' for DatapointConfig[address=IEQ0505136,channel=1,parameter=DIRECTION]
                            18:44:40.236 DEBUG o.o.b.h.i.c.s.AbstractTypeConverter[:105] - Converting (Integer) value '1' with DecimalTypeConverter for HmDatapoint[address=IEQ0505136,channel=1,parameter=DIRECTION]
                            18:44:40.237 INFO  runtime.busevents[:26] - WindowLinksWZ state updated to 1
                            18:44:40.237 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Integer) value '0' for DatapointConfig[address=IEQ0505136,channel=1,parameter=ERROR]
                            18:44:40.237 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Double) value '0.0' for DatapointConfig[address=IEQ0505136,channel=1,parameter=LEVEL]
                            18:44:40.237 DEBUG o.o.b.h.i.c.s.AbstractTypeConverter[:105] - Converting (Double) value '0.0' with DecimalTypeConverter for HmDatapoint[address=IEQ0505136,channel=1,parameter=LEVEL]
                            18:44:40.237 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Boolean) value 'false' for DatapointConfig[address=IEQ0505136,channel=1,parameter=STATE_UNCERTAIN]
                            18:44:40.237 INFO  runtime.busevents[:26] - WindowLinksWZLevel state updated to 0.00
                            18:44:40.237 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Boolean) value 'true' for DatapointConfig[address=IEQ0505136,channel=1,parameter=WORKING]
                            18:44:40.238 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Double) value '0.0' for DatapointConfig[address=IEQ0505136,channel=1,parameter=LEVEL]
                            18:44:40.238 DEBUG o.o.b.h.i.c.s.AbstractTypeConverter[:105] - Converting (Double) value '0.0' with DecimalTypeConverter for HmDatapoint[address=IEQ0505136,channel=1,parameter=LEVEL]
                            18:44:40.238 INFO  runtime.busevents[:26] - WindowLinksWZLevel state updated to 0.00
                            18:44:40.659 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Integer) value '-53' for DatapointConfig[address=JEQ0021332,channel=0,parameter=RSSI_DEVICE]
                            18:44:40.672 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Integer) value '53' for DatapointConfig[address=JEQ0021332,channel=1,parameter=HUMIDITY]
                            18:44:40.673 DEBUG o.o.b.h.i.c.s.AbstractTypeConverter[:105] - Converting (Integer) value '53' with DecimalTypeConverter for HmDatapoint[address=JEQ0021332,channel=1,parameter=HUMIDITY]
                            18:44:40.673 INFO  runtime.busevents[:26] - Hum_K state updated to 53
                            18:44:40.673 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Double) value '20.3' for DatapointConfig[address=JEQ0021332,channel=1,parameter=TEMPERATURE]
                            18:44:40.673 DEBUG o.o.b.h.i.c.s.AbstractTypeConverter[:105] - Converting (Double) value '20.3' with DecimalTypeConverter for HmDatapoint[address=JEQ0021332,channel=1,parameter=TEMPERATURE]
                            18:44:40.673 INFO  runtime.busevents[:26] - istTemp_K state updated to 20.30
                            Wohnzimmer 0.00
                            18:44:54.687 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Integer) value '-67' for DatapointConfig[address=JEQ0035560,channel=0,parameter=RSSI_DEVICE]
                            18:44:54.702 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Integer) value '0' for DatapointConfig[address=JEQ0035560,channel=2,parameter=ADJUSTING_COMMAND]
                            18:44:54.703 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Integer) value '119' for DatapointConfig[address=JEQ0035560,channel=2,parameter=ADJUSTING_DATA]
                            18:44:54.714 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Integer) value '-65' for DatapointConfig[address=HEQ0138907,channel=0,parameter=RSSI_DEVICE]
                            18:44:54.724 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Integer) value '0' for DatapointConfig[address=HEQ0138907,channel=1,parameter=ERROR]
                            18:44:54.724 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Integer) value '47' for DatapointConfig[address=HEQ0138907,channel=1,parameter=VALVE_STATE]
                            18:44:54.724 DEBUG o.o.b.h.i.c.s.AbstractTypeConverter[:105] - Converting (Integer) value '47' with DecimalTypeConverter for HmDatapoint[address=HEQ0138907,channel=1,parameter=VALVE_STATE]
                            18:44:54.724 INFO  runtime.busevents[:26] - HeinzungsVentilKinderzimmer state updated to 47
                            Wohnzimmer 0.00
                            18:45:00.155 INFO  runtime.busevents[:22] - sollTemp_WZ received command 22.0
                            18:45:00.156 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:229] - Received command 22.0 for item sollTemp_WZ
                            18:45:00.156 DEBUG o.o.b.h.i.c.s.AbstractTypeConverter[:66] - Converting type DecimalType with value '22.0' to (Double) value with DecimalTypeConverter for HmDatapoint[address=JEQ0035933,channel=2,parameter=SETPOINT]
                            18:45:00.157 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:298] - Value '22.0' equals cached Homematic server value '22.0' and forceUpdate is false, ignoring DatapointConfig[address=JEQ0035933,channel=2,parameter=SETPOINT]
                            22.0
                            22.0XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX18.45
                            18:45:00.630 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Integer) value '-53' for DatapointConfig[address=JEQ0021332,channel=0,parameter=RSSI_DEVICE]
                            18:45:00.643 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Integer) value '0' for DatapointConfig[address=JEQ0021332,channel=2,parameter=ADJUSTING_COMMAND]
                            18:45:00.643 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Integer) value '0' for DatapointConfig[address=JEQ0021332,channel=2,parameter=ADJUSTING_DATA]
                            18:45:00.662 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Integer) value '-64' for DatapointConfig[address=JEQ0046007,channel=0,parameter=RSSI_DEVICE]
                            18:45:00.672 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Integer) value '0' for DatapointConfig[address=JEQ0046007,channel=1,parameter=ERROR]
                            18:45:00.672 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Integer) value '0' for DatapointConfig[address=JEQ0046007,channel=1,parameter=VALVE_STATE]
                            18:45:00.673 DEBUG o.o.b.h.i.c.s.AbstractTypeConverter[:105] - Converting (Integer) value '0' with DecimalTypeConverter for HmDatapoint[address=JEQ0046007,channel=1,parameter=VALVE_STATE]
                            18:45:00.673 INFO  runtime.busevents[:26] - HeinzungsVentilK state updated to 0
                            18:45:06.062 INFO  o.o.m.c.i.ModelRepositoryImpl[:97] - Refreshing model 'demo.rules'
                            Wohnzimmer 0.00
                            Wohnzimmer 0.00
                            18:45:25.111 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Integer) value '-57' for DatapointConfig[address=JEQ0035933,channel=0,parameter=RSSI_DEVICE]
                            18:45:25.125 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Integer) value '48' for DatapointConfig[address=JEQ0035933,channel=1,parameter=HUMIDITY]
                            18:45:25.125 DEBUG o.o.b.h.i.c.s.AbstractTypeConverter[:105] - Converting (Integer) value '48' with DecimalTypeConverter for HmDatapoint[address=JEQ0035933,channel=1,parameter=HUMIDITY]
                            18:45:25.126 INFO  runtime.busevents[:26] - Hum_WZ state updated to 48
                            18:45:25.126 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Double) value '22.6' for DatapointConfig[address=JEQ0035933,channel=1,parameter=TEMPERATURE]
                            18:45:25.126 DEBUG o.o.b.h.i.c.s.AbstractTypeConverter[:105] - Converting (Double) value '22.6' with DecimalTypeConverter for HmDatapoint[address=JEQ0035933,channel=1,parameter=TEMPERATURE]
                            18:45:25.126 INFO  runtime.busevents[:26] - istTemp_WZ state updated to 22.60
                            Wohnzimmer 0.00
                            Wohnzimmer 0.00
                            18:45:41.391 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Integer) value '-50' for DatapointConfig[address=IEQ0505136,channel=0,parameter=RSSI_DEVICE]
                            18:45:41.449 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Integer) value '0' for DatapointConfig[address=IEQ0505136,channel=1,parameter=DIRECTION]
                            18:45:41.450 DEBUG o.o.b.h.i.c.s.AbstractTypeConverter[:105] - Converting (Integer) value '0' with DecimalTypeConverter for HmDatapoint[address=IEQ0505136,channel=1,parameter=DIRECTION]
                            18:45:41.450 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Integer) value '0' for DatapointConfig[address=IEQ0505136,channel=1,parameter=ERROR]
                            18:45:41.450 INFO  runtime.busevents[:26] - WindowLinksWZ state updated to 0
                            18:45:41.450 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Double) value '0.765' for DatapointConfig[address=IEQ0505136,channel=1,parameter=LEVEL]
                            18:45:41.451 DEBUG o.o.b.h.i.c.s.AbstractTypeConverter[:105] - Converting (Double) value '0.765' with DecimalTypeConverter for HmDatapoint[address=IEQ0505136,channel=1,parameter=LEVEL]
                            18:45:41.451 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Boolean) value 'false' for DatapointConfig[address=IEQ0505136,channel=1,parameter=STATE_UNCERTAIN]
                            18:45:41.451 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Boolean) value 'false' for DatapointConfig[address=IEQ0505136,channel=1,parameter=WORKING]
                            18:45:41.451 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Double) value '0.765' for DatapointConfig[address=IEQ0505136,channel=1,parameter=LEVEL]
                            18:45:41.451 DEBUG o.o.b.h.i.c.s.AbstractTypeConverter[:105] - Converting (Double) value '0.765' with DecimalTypeConverter for HmDatapoint[address=IEQ0505136,channel=1,parameter=LEVEL]
                            18:45:41.452 INFO  runtime.busevents[:26] - WindowLinksWZLevel state updated to 0.765000
                            18:45:41.453 INFO  runtime.busevents[:26] - WindowLinksWZLevel state updated to 0.765000
                            18:45:45.377 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Integer) value '-57' for DatapointConfig[address=JEQ0035933,channel=0,parameter=RSSI_DEVICE]
                            18:45:45.390 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Integer) value '0' for DatapointConfig[address=JEQ0035933,channel=2,parameter=ADJUSTING_COMMAND]
                            18:45:45.390 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Integer) value '28' for DatapointConfig[address=JEQ0035933,channel=2,parameter=ADJUSTING_DATA]
                            18:45:45.403 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Integer) value '-55' for DatapointConfig[address=GEQ0031048,channel=0,parameter=RSSI_DEVICE]
                            18:45:45.414 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Integer) value '0' for DatapointConfig[address=GEQ0031048,channel=1,parameter=ERROR]
                            18:45:45.414 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Integer) value '11' for DatapointConfig[address=GEQ0031048,channel=1,parameter=VALVE_STATE]
                            18:45:45.414 DEBUG o.o.b.h.i.c.s.AbstractTypeConverter[:105] - Converting (Integer) value '11' with DecimalTypeConverter for HmDatapoint[address=GEQ0031048,channel=1,parameter=VALVE_STATE]
                            18:45:45.414 INFO  runtime.busevents[:26] - HeinzungsVentilWZrechts state updated to 11
                            Wohnzimmer 0.765000
                            18:45:51.521 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Integer) value '-61' for DatapointConfig[address=JEQ0044675,channel=0,parameter=RSSI_DEVICE]
                            18:45:51.537 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Integer) value '49' for DatapointConfig[address=JEQ0044675,channel=1,parameter=HUMIDITY]
                            18:45:51.538 DEBUG o.o.b.h.i.c.s.AbstractTypeConverter[:105] - Converting (Integer) value '49' with DecimalTypeConverter for HmDatapoint[address=JEQ0044675,channel=1,parameter=HUMIDITY]
                            18:45:51.538 INFO  runtime.busevents[:26] - Hum_SZ state updated to 49
                            18:45:51.538 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Double) value '21.8' for DatapointConfig[address=JEQ0044675,channel=1,parameter=TEMPERATURE]
                            18:45:51.538 DEBUG o.o.b.h.i.c.s.AbstractTypeConverter[:105] - Converting (Double) value '21.8' with DecimalTypeConverter for HmDatapoint[address=JEQ0044675,channel=1,parameter=TEMPERATURE]
                            18:45:51.538 INFO  runtime.busevents[:26] - istTemp_SZ state updated to 21.80
                            18:45:53.184 INFO  runtime.busevents[:22] - Test received command ON
                            Testing
                            XXXXXXXXXXX
                            Fenster WZ 0.765000
                            18:45:53.222 INFO  runtime.busevents[:22] - WindowLinksWZLevel received command -0.005
                            18:45:53.222 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:229] - Received command -0.005 for item WindowLinksWZLevel
                            18:45:53.222 DEBUG o.o.b.h.i.c.s.AbstractTypeConverter[:66] - Converting type DecimalType with value '-0.005' to (Double) value with DecimalTypeConverter for HmDatapoint[address=IEQ0505136,channel=1,parameter=LEVEL]
                            18:45:53.582 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Double) value '-2.0' for DatapointConfig[address=IEQ0505136,channel=1,parameter=LEVEL]
                            18:45:53.582 DEBUG o.o.b.h.i.c.s.AbstractTypeConverter[:105] - Converting (Double) value '-2.0' with DecimalTypeConverter for HmDatapoint[address=IEQ0505136,channel=1,parameter=LEVEL]
                            18:45:53.582 INFO  runtime.busevents[:26] - WindowLinksWZLevel state updated to -2.00
                            18:45:54.736 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Integer) value '-50' for DatapointConfig[address=IEQ0505136,channel=0,parameter=RSSI_DEVICE]
                            18:45:54.749 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Integer) value '2' for DatapointConfig[address=IEQ0505136,channel=1,parameter=DIRECTION]
                            18:45:54.749 DEBUG o.o.b.h.i.c.s.AbstractTypeConverter[:105] - Converting (Integer) value '2' with DecimalTypeConverter for HmDatapoint[address=IEQ0505136,channel=1,parameter=DIRECTION]
                            18:45:54.749 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Integer) value '0' for DatapointConfig[address=IEQ0505136,channel=1,parameter=ERROR]
                            18:45:54.749 INFO  runtime.busevents[:26] - WindowLinksWZ state updated to 2
                            18:45:54.749 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Double) value '0.765' for DatapointConfig[address=IEQ0505136,channel=1,parameter=LEVEL]
                            18:45:54.750 DEBUG o.o.b.h.i.c.s.AbstractTypeConverter[:105] - Converting (Double) value '0.765' with DecimalTypeConverter for HmDatapoint[address=IEQ0505136,channel=1,parameter=LEVEL]
                            18:45:54.750 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Boolean) value 'false' for DatapointConfig[address=IEQ0505136,channel=1,parameter=STATE_UNCERTAIN]
                            18:45:54.750 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Boolean) value 'true' for DatapointConfig[address=IEQ0505136,channel=1,parameter=WORKING]
                            18:45:54.750 INFO  runtime.busevents[:26] - WindowLinksWZLevel state updated to 0.765000
                            Wohnzimmer 0.765000
                            18:46:04.102 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Integer) value '0' for DatapointConfig[address=IEQ0505136,channel=1,parameter=DIRECTION]
                            18:46:04.102 DEBUG o.o.b.h.i.c.s.AbstractTypeConverter[:105] - Converting (Integer) value '0' with DecimalTypeConverter for HmDatapoint[address=IEQ0505136,channel=1,parameter=DIRECTION]
                            18:46:04.102 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Integer) value '0' for DatapointConfig[address=IEQ0505136,channel=1,parameter=ERROR]
                            18:46:04.103 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Double) value '0.64' for DatapointConfig[address=IEQ0505136,channel=1,parameter=LEVEL]
                            18:46:04.103 DEBUG o.o.b.h.i.c.s.AbstractTypeConverter[:105] - Converting (Double) value '0.64' with DecimalTypeConverter for HmDatapoint[address=IEQ0505136,channel=1,parameter=LEVEL]
                            18:46:04.103 INFO  runtime.busevents[:26] - WindowLinksWZ state updated to 0
                            18:46:04.103 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Boolean) value 'false' for DatapointConfig[address=IEQ0505136,channel=1,parameter=STATE_UNCERTAIN]
                            18:46:04.103 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Boolean) value 'false' for DatapointConfig[address=IEQ0505136,channel=1,parameter=WORKING]
                            18:46:04.103 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Double) value '0.64' for DatapointConfig[address=IEQ0505136,channel=1,parameter=LEVEL]
                            18:46:04.103 DEBUG o.o.b.h.i.c.s.AbstractTypeConverter[:105] - Converting (Double) value '0.64' with DecimalTypeConverter for HmDatapoint[address=IEQ0505136,channel=1,parameter=LEVEL]
                            18:46:04.103 INFO  runtime.busevents[:26] - WindowLinksWZLevel state updated to 0.64
                            18:46:04.104 INFO  runtime.busevents[:26] - WindowLinksWZLevel state updated to 0.64
                            Wohnzimmer 0.64
                            18:46:11.697 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Integer) value '-60' for DatapointConfig[address=JEQ0044675,channel=0,parameter=RSSI_DEVICE]
                            18:46:11.709 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Integer) value '0' for DatapointConfig[address=JEQ0044675,channel=2,parameter=ADJUSTING_COMMAND]
                            18:46:11.709 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Integer) value '0' for DatapointConfig[address=JEQ0044675,channel=2,parameter=ADJUSTING_DATA]
                            18:46:11.719 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Integer) value '-58' for DatapointConfig[address=JEQ0022761,channel=0,parameter=RSSI_DEVICE]
                            18:46:11.730 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Integer) value '0' for DatapointConfig[address=JEQ0022761,channel=1,parameter=ERROR]
                            18:46:11.730 DEBUG o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:164] - Received new (Integer) value '0' for DatapointConfig[address=JEQ0022761,channel=1,parameter=VALVE_STATE]
                            18:46:11.730 DEBUG o.o.b.h.i.c.s.AbstractTypeConverter[:105] - Converting (Integer) value '0' with DecimalTypeConverter for HmDatapoint[address=JEQ0022761,channel=1,parameter=VALVE_STATE]
                            18:46:11.730 INFO  runtime.busevents[:26] - HeinzungsVentilSZ state updated to 0
                            Toll von Dir wie du das Binding supportest!

                            lg
                            stefan

                            Kommentar


                              #15
                              Hallo Stefan!

                              Also schön langsam bin ich mit meinem Latein am Ende. Der Wert -0.005 wird aber jetzt korrekt übertragen und die CCU (oder Homegear?) sendet ihn auch wieder zurück:
                              Code:
                              18:44:33.735 INFO  runtime.busevents[:26] - WindowLinksWZLevel state updated to -0.005000
                              Nur dann werden komische Sachen gesendet.

                              Machen wir es so, ich bestelle mir bei Amazon einfach die Winmatic. Dann kann ich es selber testen und sie dann wieder zurück schicken, ich brauch sie ja nicht. Laut Amazon ist sie aber erst ab 25 Nov. erhältlich, musst also noch etwas Geduld haben.

                              LG
                              Gerhard

                              Kommentar