    Hallo,

    ich versuche seit einigen Tagen via OpenHAB Binding einen Pilight Status zu lesen. Das Schalten (ERO-Steckdosen) funktioniert super:

    Code:
    Switch  Outlet3 "Outlet 3"      { pilight="kaku#switch_d" }
    Leider macht das auslesen vom Bewegungsmelder Probleme und es wird keine Statusänderung ermittelt.

    Item:
    Code:
    Contact Motion1 "Bewegungsmelder Decke 1 [MAP(contact.map):%s]" (gMotion)               { pilight="kaku#motion,property=status" }
    Pilight-Config:
    Code:
      "motion": {
                            "protocol": [ "sc2262" ],
                            "id": [{
                                    "systemcode": 0,
                                    "unitcode": 5
                            }],
                            "state": "opened"
                    }

    Im Pilight wird der Status bei Bewegung auf "closed" gesetzt, leider ändert sich im OpenHAB nichts. Hat jemand hierzu eine Idee.

    Gruß Marc

    #2
    Ich hab keine Ahnung von piloght und der Anbindung an openhab, aber...
    1. property=status und "motion": [...] "state": [...] ist das richtig?
    2. closed bzw. opened auf pilight-Seite und CLOSED bzw. OPENED auf openHAB-Seite, könnte es sein, dass Groß-/Kleinschreibung hier wichtig ist?

    Kommentar


      #3
      Zitat von udo1toni Beitrag anzeigen
      Ich hab keine Ahnung von piloght und der Anbindung an openhab, aber...
      1. property=status und "motion": [...] "state": [...] ist das richtig?
      2. closed bzw. opened auf pilight-Seite und CLOSED bzw. OPENED auf openHAB-Seite, könnte es sein, dass Groß-/Kleinschreibung hier wichtig ist?
      Danke dir! Hab das jetzt angepasst und es funktioniert!

      Gruß Marc