    Hallo in die Runde,

    ich habe versucht über einen Switch die Zeitabstände der Temperature Charts zu steuern bzw. die Sichtbarkeit der Charts

    Code:
     Frame label="Grafik" {
            Switch item=Temperature_Chart_Period label="Chart Period" mappings=[0="Hour", 1="Day", 2="Week"]
            Chart item=Temp period=h refresh=300 visibility=[Temperature_Chart_Period==0, Temperature_Chart_Period=="Uninitialized"]  
            Chart item=Temp period=D refresh=1800 visibility=[Temperature_Chart_Period==1]  
            Chart item=Temp period=W refresh=3600 visibility=[Temperature_Chart_Period==2]
            }
    den Switch habe ich in der *.Items Datei so eingefügt:
    Code:
    Switch Temperature_Chart_Period "Grafik" (Temp)
    Entnommen habe ich den Code von folgender Seite http://www.element14.com/community/c...e-with-openhab

    leider bekomme ich beim betätigen des Schalters folgenden Fehler:
    Code:
    Received unknown command '1' for item 'Temperature_Chart_Period'
    Was mache ich hier falsch?
    Ich bin für jeden Tipp sehr dankbar

    Viele Grüße
    Torsten


    #2
    Du versuchst einem Switch Item Nummern zu verpaaen, das wird nicht funktionieren. Nimm mal
    Code:
    Number Temperature_Chart_Period "Grafik" (Temp)

    Kommentar


      #3
      Bingo ;-)
      Das war die Lösung :-) Manchmal ist es soooo einfach wenn man die Lösung hat