    Hallo,

    habe mir von Aeon den MSS2E Micro Smart Switch 2nd Edition gekauft und installiert.
    Das inkludieren ins Z-Wave Netz in Openhab hat gut funktioniert und ich kann das Gerät schalten.
    Habe zusätzlich noch das Reporting aktiviert, welches den Stromverbrauch übermittelt.

    Jetzt habe ich das Problem, dass bei jedem Übermittlungsversuch auch der Status des Switches von "OFF" auf "ON" umgestellt wird, ohne, dass ich den Schalter auf der Openhab Sitemap betätige!

    Item:
    Code:
    Switch  Terrasse        { zwave="10" }
    Number    Metering_Terrasse    "Verbrauch Terrasse [%.2f KWh]"    (Metering_all)        { zwave="10:0:command=meter,meter_scale=E_KWh" }
    Hat evtl. jemand den gleichen Schalter und hat das Problem gelöst?


    #2
    So, jetzt funktionierts. Evtl. braucht es jemand...

    Code:
     [COLOR=#222222][FONT=arial][B]Switch  Terrasse ""  { zwave="10:command=switch_binary" }[/B][/FONT][/COLOR]
      [COLOR=#222222][FONT=arial][B]Number Metering_Terrasse "Verbrauch Terrasse [%.2f KWh]" { zwave="10:command=meter,meter_scale=E_KWh,refresh_interval=300" }[/B][/FONT][/COLOR]