Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Es melden sich nicht alle FHT´s bei openhab

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Es melden sich nicht alle FHT´s bei openhab

    Hallo,

    leider bekomme ich nicht von allen meinen FHT´s Daten. Um einen Fehler der FHT´s auszuschließen, habe ich ein FHEM ( mit dem ich früher meine Steuerung realisiert hatte ) installiert und hier bekomme ich alle Daten!!
    Hat einer eine Idee was das sein kann?

    kann diese Meldung damit zu tun haben

    <<LAZY>> org.openhab.io.transport.cul_1.7.0.201506041229

    allerdings kann ich mich noch grob erinnern das ich unter FHEM die CUL auf lazy stellen musste.

    Gruß Alex


    #2
    Hallo,

    ich bin jetzt schon ein bisschen weiter gekommen.
    Hab das debug in der logback.xml freigeschalten und die Kommunikation der CUL beobachtet.

    Hier Meldungen von nicht in openhab angezeigten FHT´s

    015-07-26 09:12:48.114 [DEBUG] [o.o.i.t.c.i.AbstractCULHandler] - Received raw message from CUL: T2C2B00A6003E
    2015-07-26 09:12:48.115 [DEBUG] [inding.fht.internal.FHTBinding] - Received valve opening of unkown actuator with address 2C2B00

    2015-07-26 10:06:01.246 [DEBUG] [o.o.i.t.c.i.AbstractCULHandler] - Received raw message from CUL: T531F00AA00EC
    2015-07-26 10:06:01.246 [DEBUG] [inding.fht.internal.FHTBinding] - Received valve opening of unkown actuator with address 531F00

    Hat hierzu einer eine Idee

    Habe bei den FHT´s testhalber bei Cent auf nA geschaltet, bissher aber ohne Erfolg.

    Bei den FHTTK verhält es sich gleich

    Gruß Alex


    Kommentar


      #3
      Hallo,

      jetzt hab ich den Fehler gefunden, es ist peinlich, aber es war die Groß und Kleinschreibung.
      Ich hatte in der Item alle Buchstaben der Adresse klein geschrieben.
      Jetzt funktioniert alles

      Gruß Alex
      Zuletzt geändert von Littledevil; 26.07.2015, 11:49.