    Hallo,

    ich habe gerade openhab installiert und ein kleines Testskript erstellt. Es beinhaltet nur einen Schalter für ein Licht. Das Problem ist, dass ich von openhab nicht in den KNX-Bus komme.

    Der Schalter sieht so aus:
    Switch Light_GF_Corridor_Ceiling "Ceiling" (GF_Corridor, Lights) {knx="0/0/1+1/1/1"}
    0/0/1 ist die Gruppe der Schaltung, der Schaltaktor hat die Adresse 1/1/1.

    In der openhab.cfg habe ich die IP des KNX-IP Interface eingetragen, Raspi und IP Interface hängen an einem Router, als Mode habe ich TUNNEL eingestellt. Der ETS Bus Monitor zeigt nichts an, wenn ich einen Klick auslöse.

    Was mache ich falsch?

    Vielen Dank für Tipps!

    Florian

    #2
    Hi Florian,
    als erstes würde mir einfallen: Kann dein KNX-IP Interface mehrere Verbindungen? Da du den Busmonitor bereits connected hast, kann Openhab evtl nicht mehr zugreifen.
    Kannst du mal dein log posten? Dort sollte zu sehen sein, dass Openhab connected ist.

    Grüße
    Michael

    Kommentar


      #3
      Hi Michael,

      ich habe das Weinzierl 730, das sollte mehrere Verbindungen können. Ich poste heute Abend das Openhab-log.

      Viele Grüße,
      Florian

      Kommentar


        #4
        Ich habe auch ein Weinzierl 730, bei mir sieht die knx-Config so aus:
        Code:
        knx:ip=192.168.x.y #IP vom Winzierl
        knx:type=TUNNEL
        knx:port=3671
        knx:localIp=192.168.x.z # IP von openHAB
        ohne localIp funktioniert es bei mir nicht.

        Kommentar


          #5
          Danke für die Tipps, ich habe das localIp noch hinzugefügt.

          Leider ohne Erfolg bei mir:

          Code:
          knx:ip=10.0.1.4
          knx:type=TUNNEL
          knx:port=3671
          knx:localIp=10.0.1.3
          Items Auszug:
          Code:
          Switch Light_GF_Corridor_Ceiling     "Ceiling"         (GF_Corridor, Lights)    {knx="0/0/1+1/1/1"}
          openhab.log:
          Code:
          2015-07-30 22:59:36.147 [INFO ] [.o.core.internal.CoreActivator] - openHAB runtime has been started (v1.7.0).
          2015-07-30 22:59:57.267 [INFO ] [o.o.i.s.i.DiscoveryServiceImpl] - mDNS service has been started
          2015-07-30 22:59:58.563 [INFO ] [o.o.i.s.i.DiscoveryServiceImpl] - Service Discovery initialization completed.
          2015-07-30 23:00:13.252 [INFO ] [c.internal.ModelRepositoryImpl] - Loading model 'testbrett.items'
          2015-07-30 23:00:29.615 [INFO ] [c.internal.ModelRepositoryImpl] - Loading model 'testbrett.sitemap'
          2015-07-30 23:00:40.894 [INFO ] [penhab.io.rest.RESTApplication] - Started REST API at /rest
          2015-07-30 23:00:48.024 [INFO ] [.o.u.w.i.servlet.WebAppServlet] - Started Classic UI at /openhab.app
          2015-07-30 23:01:03.783 [INFO ] [c.internal.ModelRepositoryImpl] - Loading model 'testbrett.rules'
          events.log
          Code:
          2015-07-30 23:01:11 - DemoLocation state updated to 52,52°N, 13,40°W, 0,00 m
          2015-07-30 23:01:37 - Light_GF_Corridor_Ceiling received command ON
          2015-07-30 23:01:39 - Light_GF_Corridor_Ceiling received command OFF
          Habt Ihr Ideen? Ich komme absolut nicht weiter

          Florian

          Kommentar


            #6
            Und das knx-Binding hast Du im addons-Ordner liegen? (Nur um mal mit dem nächstliegenden anzufangen...)

            Kommentar


              #7
              Vielen Dank! Das war es! Ich muss die Zeilen im "Getting Started" überlesen haben. Nochmal Danke für die Hilfe!