Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Definition eines Schalter-Items mit schreibender/lesender GA

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Definition eines Schalter-Items mit schreibender/lesender GA

    Hallo openHAB-Experten,

    ich habe eine kurze Verstädnisfrage bzgl. schreibender und lesender GA:


    Switch Licht "Licht_Flur" { knx="5/5/4+<5/5/5" }

    Über die GA 5/5/4 kann das Licht entweder von einem Lichtschalter oder openHAB geschaltet werden.
    Die 5/5/5 ist die GA des Statuskanals des Aktors, der bei Veränderung des Schaltzustands ein Daten-Telegramm sendet.

    Wenn ich jetzt in einer Rule ein sendCommand(Licht, ON)absetze, würde dann der Wert des Items Licht zweimal auf ON gesetzt werden? Einmal über die GA 5/5/4 und einmal über das Rückmeldeobjekt mit der 5/5/5, das bei Wertänderung ein Daten-Telegramm raussendet? Oder macht der Präfix < zur Identifizierung einer lesenden GA nur dann Sinn, wenn nicht gleichzeitig bei der Wertänderung des Aktors gesendet wird?

    Ich hoffe dass ihr mir hier weiterhelfen könnt.

    Viele Grüße,
    - sirtpx

    #2
    Gesendet wird von openHAB nur auf der 1. angegebenen Adresse, gehört aber auf allen Adressen (so wie im knx-Standard definiert). Das < kennzeichnet die Adresse, die beim Initialisieren einmalig von openHAB aktiv abgefragt wird.