    #16
    Das Problem ist irgendwo im eibd Umfeld zu suchen. Man sieht klar im Log, dass der eibd ein groupWrite an openHAB schickt und darauf der Ärger beginnt. Dieses groupWrite kommt von der Phys-Adresse des eibd, also ist es keine andere Bus Komponente, sondern entweder der eibd selbst oder eine Software die am eibd hängt.

    Ist das wirklich noch der alte eibd oder schon knxd? Welche Version? Evtl mal die Config posten, vielleicht fällt jemanden etwas auf.

    Kommentar


      #17
      Zitat von jolt Beitrag anzeigen
      Ist das wirklich noch der alte eibd oder schon knxd? Welche Version? Evtl mal die Config posten, vielleicht fällt jemanden etwas auf.
      Ja das ist noch eine alte Installation von 2013 glaube ich. Die Version ist 0.0.5 und die Konfig wie folgt:

      #EIBD_BACKEND_ADDR = 1.1.243
      #EIBD_BACKEND = ipt
      #EIBD_PORT_IP = 224.0.23.12
      #EIBD_PORT_IPT = 192.168.0.201
      #EIBD_T = y
      #EIBD_R =
      #EIBD_I = y
      #EIBD_C = y
      #EIBD_BACKEND_ADDR = 1.1.243
      #EIBD_BACKEND = ipt
      #EIBD_PORT_IP = 224.0.23.12
      #EIBD_PORT_IPT = 192.168.0.201
      EIB_IF="tpuarts:/dev/ttyAMA0"
      EIBD_D = y
      EIBD_T = y
      EIBD_S = y
      EIBD_R =
      EIBD_I =
      EIBD_C = y
      EIBD_BACKEND=tpuarts
      EIBD_PORT_SERIAL=/dev/ttyAMA0
      hatte ich mal mit der Anweisung von der Seite Selfbus glaube ich aus installiert.

      Gruss

      gpowa

      Kommentar


        #18
        So habe so einige ANstrengungen gemacht und den Raspi auch gleich erneuert. Momentan gibt es aber auch nichts neueres als den eibd 0.0.5 und das Ergebnis
        war gleich. Ich habe dann mal mitgelogt am eibd und habe mir das KNX-Binding mal näher angeschaut......!

        Warscheinlich ist des Rätsels Lösung der Eintrag:

        # Local KNX Binding bus address.
        # Use it, when two or more openHAB Instances are connected to the same KNX bus.
        # (optional, defaults to 0.0.0)
        knx:busaddr=1.1.128
        Hier habe ich die Neue Adresse eingetragen und siehe da .... läuft !!

        Dann muss es das wohl gewesen sein bei der Konfig.

        Nachtrag:

        Habe jetzt noch eine gepatchtes "weather-Binding" bekommen, dies läuft auch ohne Probleme.
        Scheint ein defektes Binding zu sein. Ich erstelle ein PR bzw. lasse erstellen zu dem Fehler.

        gruss und großes Danke für die Hilfe !!!!

        gpowa
        Zuletzt geändert von gpowa; 08.11.2015, 16:32.