    Hallo zusammen,

    ich bekomme einfach die Fernbedienung HM-RC-19-B im OpenHAB nicht ans laufen...
    Was ich möchte ist nach meinem Verständnis eigendlich ganz simpel,
    wenn ich eine Taste auf der Fernbedienung drücke soll eine Aktion ausgeführt werden (z.B. eine Prowl Nachricht gesendet werden).

    Code:
    ITEM:
    String Fernbedinung_RC19_15 "Fernbedinung Test" (Fernbedinungen) { homematic="address=JEQ0625829, channel=15, parameter=STATE" }
    Code:
    rule    "test"
    when
        Item Fernbedinung_RC19_15 received update
    then
        pushNotification("Home","Test Nachricht Fernbedinung")
    end
    die Regel funktioniert, wenn ich z.B. das ITEM als Switch definiere und diesen in der Weboberfläche schalte, nur irgendwie kommt von der Homematic kein Busevent zum OpenHAB.

    Hat jemand eine Idee was ich falsch mache?

    Gruß
    Christian

    #2
    Hallo,
    so ich komme der Sache näher, es liegt wohl nich am OpenHAB es liegt wohl an der Fernbedienung, denn wenn ich in der Homematic Weboberfläche den Button betätige funktioniert es...

    Code:
    Switch Fernbedinung_RC19_15 "Fernbedinung Test" {homematic="address=JEQ0625829, channel=15, parameter=PRESS_SHORT"}
    Code:
    rule    "test"
    when
        Item Fernbedinung_RC19_15 changed to ON
    then
        pushNotification("Blauer Hof","Test Nachricht")
    end
    Hat jemand eine Idee warum es nicht mit dem Taster der Fernbedienung geht?
    PS in der Homematic Weboberfläche sehe ich das Update wenn der Taster betätigt wurde, nur die CCU2 gibt dies nicht als Busevent an OpenHAB weiter.

    Gruß
    Christian

    Kommentar


      #3
      Hallo Christian,

      schau doch mal im Logfile von Openhab nach.

      Kommentar


        #4
        Hallo Brain0verflow,

        im Log sehe ich nur einen Eintrag wenn ich den Taster in der Weboberfläche betätigt habe.
        Code:
        2016-04-17 13:22:03.244 [INFO ] [.o.action.prowl.internal.Prowl] - API call succeeded. 994 api calls left.
        Gruß
        Christian

        Kommentar


          #5
          hier noch die Event.log, wie gesagt kein Eintrag wenn ich die Taste auf der Fernbedienung drücke
          Code:
          2016-04-17 13:27:20 - Fernbedinung_RC19_15 state updated to ON
          2016-04-17 13:27:22 - Fernbedinung_RC19_15 state updated to OFF

          Kommentar


            #6
            Hallo nochmal,

            ich hab den Fehler gefunden, man muss den Übertragungsmodus (Fernbedienung CCU) von gesichert auf Standard umstellen.

            vielen Dank für Eure Unterstützung