    Hallo

    ich habe in paar LED Bänder, die ich über ein Dali GW von MDT ansteuere.
    Also Kommunikationskanal habe ich mit HSV gewählt.
    HSV1.png

    Leider kann ich ​die Adressen für den Farbton in der YOUVI nicht zuordnen, obwohl nach Handbuch der richtige Datentyp 5.003 hinterlegt ist. Ich bekomme immer die Meldung "Der Datenpunkttyp der Gruppenadresse ist ungültig".

    HSV2.png


    Kann mir hier einer weiterhelfen? Was mache ich falsch?

    Viele Grüße
    Philipp


    #2
    Ich habe die Validierung an der Stelle noch einmal geprüft und das sieht eigentlich alles richtig aus. Kann es sein das diese Gruppenadresse ursprünglich mit einem anderen DPT in YOUVI importiert und dann geändert wurde. Bitte öffne doch mal den Busmonitor in YOUVI und gib oben bei Zieladresse die 1/1/135 ein, dann wird dahinter der Datentyp angezeigt der in YOUVI hinterlegt ist.

    Kommentar


      #3
      In der Tat habe ich den Typ im Nachgang geändert. Wenn ich in den Bus Monitor schaue sieht es so aus:

      HSV3.png

      Ich kann den passenden Datentyp auch nicht auswählen.
      Gibt:
      - 8-Bit (0%-100%)
      - 8 Bit (0...255)
      - 8-Bit (RTC Status)
      - Dali-Fehler Status
      - 8-Bit (-128 ... 127)


      Kann ich einen der Typen einfach auswählen an statt den Datentyp 5.003 (Winkel)?

      Kommentar


        #4
        Stell es bitte mal auf den ersten "8-Bit (0%-100%)" und versuch es dann noch einmal.

        Kommentar


          #5
          Kurze Rückmeldung mit "8-Bit (0%-100%)" funktioniert es.